Ludmila_gina
Здраствуйте. Помогите пожалуйста. Делаю проект прокладки газопровода среднего давления. На чертеже видно что газопровод проходит по зданию затем забор, проходная, двойные ворота, и опять здание административно быт.комплекса. Заказчик хочет чтоб газопровод проложили по стенам здания между окон. Вопрос допускается ли это, учитывая что газ-д среднего давления. А так же вопрос как лучше проложить г-д где проходная и ворота (пирложила фото). По крыше я так поняла что нельзя. Как вариант ставить опоры. Но из за ворот получается очень большой пролет. Я запуталась Помогите Посоветуйте чтонибудь
GASPAR
При большом пролёте заложите футляр несущий (судя по чертежу у вас диаметр газопровода 57мм - тогда несущий футляр из трубы диаметра 133 или 159 мм). Да и с точки зрения защиты газопровода от "въезда" фургона это поможет немного на случай. Расстояния от окон до газопровода среднего давления при отсутствии на нём разъемных соединений вроде нигде не нормируется. rolleyes.gif
Удачи.
Victor Gusarenco
Цитата(Ludmila_gina @ 12.1.2009, 14:33) [snapback]337819[/snapback]
Здраствуйте. Помогите пожалуйста. Делаю проект прокладки газопровода среднего давления. На чертеже видно что газопровод проходит по зданию затем забор, проходная, двойные ворота, и опять здание административно быт.комплекса. Заказчик хочет чтоб газопровод проложили по стенам здания между окон. Вопрос допускается ли это, учитывая что газ-д среднего давления. А так же вопрос как лучше проложить г-д где проходная и ворота (пирложила фото). По крыше я так поняла что нельзя. Как вариант ставить опоры. Но из за ворот получается очень большой пролет. Я запуталась Помогите Посоветуйте чтонибудь

Сравнивая чертеж и фото видно,что прокладка газопровода должна пройти по внутренней стороне проходной,а на фото показана внешняя сторона проходной.
Перекрытие проходной,видно что железобетонное,тогда сам бог велел применить кронштейны и диаметр газопровода не увеличивать.
Диаметр газопровода,чем меньше,тем лучше.
Газопровод проложить посредине панели перекрытия на кронштейнах с шагом 2.0м. с учетом выпадания.
Если не понятно обращайтесь напрямую: friatec.md@mail.ru.

Ludmila_gina
Газопровод среднего давления Ду150. На сколько я поняла по стенам зданий прокладка не допускается. Газ-д ббудет прокладываться по внешней стороне. Еще если перед проходной с воротами газопровод проложить на опорах, то расстояние между опорами 25 ммноговато.
Ludmila_gina
Подскажите можно ли прокладывать газ-д среднего давления по офисному зданию между окон, и можно ли прокладывать среднее давление по крыше проходной и въезда на территорию?????
Ludmila_gina
Сделала проект Показала инспектору, и конечно же он не разрешил транзит среднее давление по стене офисного здания. Теперь думаю как можно иначе проложить газопровод. У меня вопрос а по крыше здания РРМ можно проложить газопровод среднего давления??? Заказчик вообще хочет провести его перед зданием на опорах. Думаю как вариант это менее подходящий
proekt-gaz
Закапывайте все трубы.
GASPAR
А почему бы в землю не зарыть полиэтиленовый газопровод?
Ludmila_gina
инспектор тоже говорит подземку делать, говорит, зачем городить. Но заказчик категорически против, он хочет надземку и в мае уже запустить производство. ПОйду опять к инспектору сегодня, предложу еще 2 варианта. ТОлько вот хотелось бы прежде узнать можно ли по крыше РРМ газопровод прокладывать??? Если нет то придется думать еще варианты
Ludmila_gina
А ремонтные мастерские к какой категориии по взрывопожарной и пожарной опасности относятся???
Patorok
Цитата(Ludmila_gina @ 18.2.2009, 12:01) [snapback]354802[/snapback]
А ремонтные мастерские к какой категориии по взрывопожарной и пожарной опасности относятся???

Смотря что там ремонтируют. Если кузовной ремонт, тогда - "Д", если ТО, тогда "В", покраска - "А", дядя Вася - не категорируется biggrin.gif
Ludmila_gina
машины там ремонтируют относящиеся к дорожному производству работ, это бутет какая категория??
Patorok
Цитата(Ludmila_gina @ 18.2.2009, 12:15) [snapback]354811[/snapback]
машины там ремонтируют относящиеся к дорожному производству работ, это бутет какая категория??

Цитата(Patorok @ 18.2.2009, 12:05) [snapback]354807[/snapback]
Смотря что там ремонтируют. Если кузовной ремонт, тогда - "Д", если ТО, тогда "В", покраска - "А", дядя Вася - не категорируется biggrin.gif

Приходиццо уже себя цитировать laugh.gif
LevaK
Не стоит трогать здания для транзитного газопровода среднего давления. Я бы проложил все на опорах на расстоянии 0,5-1м от стены зданий. В месте пересечения проезда (ворота) подднять трубу на 5м от уровня асфальта. Для трубы Ду150 макс. пролет 10м. Если его не хватает - применить опоры с консолью вылетом по 1м (Г-образные, как виселица). В остальных местах высота не менее 2,2м, чтобы люди из дверей могли выйти. Все. wink.gif

Еще раз просмотрел фото - если ворота не под открытым небом то 5м выдерживать не нужно. Тогда высота должа быть не менее просвета в проездах.
LevaK
Еще раз посмотрел на фото. Если проезд в ворота не под открытым небом, то 5м выдерживать не обязательно. Надо чтобяы проезд под трубой был не ниже чем под навесом (или что там есть). Кроме того можно поставить доп. опору между воротами, она мешать не будет. Тогда не надо Г-образных опор.

Еще раз посмотрел на фото. Если проезд в ворота не под открытым небом, то 5м выдерживать не обязательно. Надо чтобяы проезд под трубой был не ниже чем под навесом (или что там есть). Кроме того можно поставить доп. опору между воротами, она мешать не будет. Тогда не надо Г-образных опор.

Еще раз посмотрел на фото. Если проезд в ворота не под открытым небом, то 5м выдерживать не обязательно. Надо чтобяы проезд под трубой был не ниже чем под навесом (или что там есть). Кроме того можно поставить доп. опору между воротами, она мешать не будет. Тогда не надо Г-образных опор.
Ludmila_gina
Съездила к инспектору, он сказал что разрешит прокладку по крыше, если докажу, что здание мастерской не относсится к категории А,Б.
Скинула чертеж, примерный план газопровода. Трасса замудренная получается, а если еще и здание мастерской вокруг обходить, все еще сложней получается sad.gif По территории напрямую тоже не провести, слишком активное там движение по територии разногабаритных машин
Ludmila_gina
и еще вопрос, как можно доказать что здание не является категории А, Б Достаточно ли просто указать что производятся ремонтные работы и тех.обслуживание
Patorok
Цитата(Ludmila_gina @ 18.2.2009, 14:53) [snapback]354909[/snapback]
и еще вопрос, как можно доказать что здание не является категории А, Б Достаточно ли просто указать что производятся ремонтные работы и тех.обслуживание

Девушка, вы меня умиляете wub.gif . Неужели Вам так нравиццо бегать к этому инспектору, что вы делаете это по каждому вопросу, а не по всем сразу? По моим подсчётам Вы уже были у него минимум 3 раза! Вот и спросили бы за одно, чего надо, шоб доказать некатегорийность мастерских.
Ludmila_gina
Я сасма себе тоже умиляюсь smile.gif Была у него всего второй раз.
Подскажите а где можно найти информацию "Если кузовной ремонт, тогда - "Д", если ТО, тогда "В", покраска - "А"
Patorok
Цитата(Ludmila_gina @ 18.2.2009, 16:19) [snapback]354952[/snapback]
Я сасма себе тоже умиляюсь smile.gif Была у него всего второй раз.
Подскажите а где можно найти информацию "Если кузовной ремонт, тогда - "Д", если ТО, тогда "В", покраска - "А"

Можете поверить мне на слово, я этих автоцентров напроектировал штук 5 в качестве технолога и ещё где-то столько-же в качестве разработчика систем сжатого воздуха, газа и котельных. Если не верите, тогда сочувствую. В ОНТП по проектированию предприятий по обслуживанию автотранспорта нет таблицы категорийности помещений.
Ludmila_gina
Я верю вам и очень благодарна за помощь!!! Только вот мне еще надо чтоб инспектор мне поверил
Patorok
Я привёл лишь небольшой список категорий, которые обычно устраивают всех. Понимаете, в наших с вами нормах понятие "категория помещения" настолько расплывчасто и спорно, что зачастую определяется такими разговарами проектанта (П) с инспектором (И):

Вариант 1. Фантастический. Деньги заказчика не считаем, ничего ещё не спроектировано (оччень редкий вариант, я такого ещё не встречал)
И:
- Здесь должна быть категория "В", а не "Д".
П:
- Да, ну ладно, будет "В".

Вариант 2. Утилитарный. Всё уже давно запроектировано, а то и построено, зак без копейки в кармане, виматывает последние соки с проектанта, шоб получить разрешение на уже полузавершённое строительство (каждый второй проект, не считая первого).
И:
- Здесь должна быть категория "В", а не "Д".
П:
- Та Вы шо! Это ж сколько надо бабала на вентиляцию и пожаротушение, мама дорогая!
И:
- Приведите расчёт избыточного давления взрывной волны в случае ожновременного воспламенения всего, что горит и взрываеццо в этом помещении, тогда посмотрим.
Через день те-же действующие лица вместе с заказчиком (З)
П:
(протягивая трясущейся рукой "расчёт" 90% исходных параметров которого неизвестен по определению и взят с потолка, а результат подставлен в самом конце для "доказательства" нужной категории) нате (уходит).
И:
- И шо за хлам вы мне принесли?
З:
(протягивает пухлый конверт, нашкрёбанный с жалких остатков бюджета) А, забыли, это "Приложение 1" к расчёту.
И:
- Хммм... Похоже действительно категория Д...

Вариант 3 а-ля Ludmila_gina. Компромисный. Деёствующие лица Ludmila_gina (L), инспектор (И), заказчик (З), форум АБОК (Ф).
И:
- Так проложить газопровод низзя, ложить под землю!
L:
- Ну... ладно...
Ф:
- Под землю! +500!
З:
- Не позволю портить пролитарскую собственность! Ложить по крыше.
L:
- Ну... ладно...
И:
- А докажите, шо категория позволяет.
L:
- Ну... ладно...
Ф:
- Аффтар жжот, пиши истчо!
L:
- А как это доказать?
После этого И и З заходят на форум, всё решают, все танцуют, радуюццо и обнимаюццо. clap.gif
THE END.

ЗЫ: вот это меня пропёрло...
Газовик
Patorok, и после реконструкции такого монолога ты еще вопросы на форуме задаешь biggrin.gif
Ludmila_gina
Класс clap.gif Замечательная история получилась для поднятия настроения biggrin.gif
Ludmila_gina
Я нашла!!!!!!! Р 3107938-0301-89 "ПЕРЕЧЕНЬ КАТЕГОРИЙ ПОМЕЩЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ АВТОТРАНСПОРТНЫХ И АВТОРЕМОНТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ И КЛАССОВ ВЗРЫВООПАСНЫХ И ПОЖАРООПАСНЫХ ЗОН ПО ПРАВИЛАМ УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК " только он Продлен до 01.01.2001 sad.gif но суть осталась таже smile.gif
gazkom
как правило такие помещения идут по категориям А или Б, раз автотехника то масла бензин и т.д.
Patorok
Цитата(gazkom @ 2.3.2009, 10:51) [snapback]358618[/snapback]
как правило такие помещения идут по категориям А или Б, раз автотехника то масла бензин и т.д.

Ну Вы уважаемый и загнули! А или Б - там только малярка. Пройдитесь хотя бы по ссылке Людмилы.
gazkom
Цитата(Patorok @ 2.3.2009, 12:12) [snapback]358629[/snapback]
Ну Вы уважаемый и загнули! А или Б - там только малярка. Пройдитесь хотя бы по ссылке Людмилы.



отнюдь нет, практический опыт батенька