Konstant
Здравствуйте.
Вот какой вопрос. В каком случае необходимо применять ГРП (ГРПБ) если газ используется только для нужд котельной промышденного предприятия? Не лучше ли прости в помещении котельной разместить ГРУ, ведь давление в котельную (отдельно стояшую) можем подавать любое?
Poohovik
Цитата(Konstant @ 24.12.2008, 10:47) [snapback]332652[/snapback]
Здравствуйте.
Вот какой вопрос. В каком случае необходимо применять ГРП (ГРПБ) если газ используется только для нужд котельной промышденного предприятия? Не лучше ли прости в помещении котельной разместить ГРУ, ведь давление в котельную (отдельно стояшую) можем подавать любое?


Если место позволяет, то почему бы и нет.
Patorok
Цитата(Konstant @ 24.12.2008, 11:47) [snapback]332652[/snapback]
Не лучше ли прости в помещении котельной разместить ГРУ, ведь давление в котельную (отдельно стояшую) можем подавать любое?

ГОРАЗДО лучше! rolleyes.gif
SerjGrey19
В принципе это твое дело, что ставить, если место есть и ты не нарушаешь технические требования.
Konstant
Цитата(SerjGrey19 @ 24.12.2008, 13:03) [snapback]332743[/snapback]
В принципе это твое дело, что ставить, если место есть и ты не нарушаешь технические требования.

Какие технические требования? В отдельно стоящую котельную мы же можем вводить газ любого давления, хоть все 1,2 МПа.
спец
Цитата(Konstant @ 24.12.2008, 18:51) [snapback]332930[/snapback]
Какие технические требования?

Требования по размещению внутри - проем.
Der Ingenieur
Цитата
Какие технические требования? В отдельно стоящую котельную мы же можем вводить газ любого давления, хоть все 1,2 МПа.

Точно ли любое давление, у нас (в Украине) разрешается до 0,6МПа
Konstant
Цитата(Der Ingenieur @ 24.12.2008, 23:36) [snapback]333046[/snapback]
Точно ли любое давление, у нас (в Украине) разрешается до 0,6МПа

Да, Вы правы. В России тоже 0,6 МПа
спец
Цитата(Konstant @ 24.12.2008, 18:51) [snapback]332930[/snapback]
Какие технические требования? В отдельно стоящую котельную мы же можем вводить газ любого давления, хоть все 1,2 МПа.

Ерунда. Читайте нормы tongue.gif
Edichka
Цитата(Konstant @ 24.12.2008, 10:47) [snapback]332652[/snapback]
Здравствуйте.
Вот какой вопрос. В каком случае необходимо применять ГРП (ГРПБ) если газ используется только для нужд котельной промышденного предприятия? Не лучше ли прости в помещении котельной разместить ГРУ, ведь давление в котельную (отдельно стояшую) можем подавать любое?


Я двумя руками за ГРУ с узлом учета расхода газа: 1) не надо париться над размещением ШРП (ГРПБ) на генплане; 2) гораздо удобнее обслуживать оборудование в помещении котельной, чем в ГРП на улице; 3) по нашим требованиям узел учета должен располагаться перед узлом редуцирования, а следовательной любой ШРП должен быть с узлом учета, а для многих счетчиков нормируется минимальная температура измеряемого газа (-20 гр.Цельсия). Доказать, что в котельной температура газа будет больше чем -20 гр., если узел расположен в котельной, нашим надзорным органам (почему-то) гораздо легче, чем в случае установки, даже, в отпаливаевом шкафу; 4)в шкафу категория "А", в газовой котельной "Г" - просто супер (взрывозащита и пр.); 5) удобство вывода на печать, принтер где-то рядом.
И, главное, оборудование ГРУ выбираешь сам, а оборудование шкафчика - поставщик!
спец
Цитата(Edichka @ 2.1.2009, 18:46) [snapback]335117[/snapback]
... даже, в отпаливаевом шкафу;

Насколько мне известно, то отопление шкафа требуется при влажном газе?
Edichka
Обогрев в ШРП выполняется не для снижения влажности газа
Газовик
СМешно!!! Подогрев нужен конечно не для снижения влажности!!! А для того чтобы влажный газ при морозе не замерзал в регуляторееееее!
спец
Цитата(Газовик @ 6.1.2009, 17:50) [snapback]335769[/snapback]
СМешно!!! Подогрев нужен конечно не для снижения влажности!!! А для того чтобы влажный газ при морозе не замерзал в регуляторееееее!

Спасибо дружище за разъяснение для Edichka. А Вам Edichka советую побольше читать литературу и работать с монтажниками, впитывать их советы и думать. С Новым годом clap.gif
Edichka
Уважаемый "спец" и Вас, конечно, с Новым годом, но что-то Вы все не по теме комменты оставляете, даже не солидно как-то... smile.gif
спец
Цитата(Konstant @ 24.12.2008, 11:47) [snapback]332652[/snapback]
Вот какой вопрос. В каком случае необходимо применять ГРП (ГРПБ) если газ используется только для нужд котельной промышденного предприятия? Не лучше ли прости в помещении котельной разместить ГРУ, ведь давление в котельную (отдельно стояшую) можем подавать любое?

И Вам не хворать. С Рождеством Христовым. Поздравляю!
А тема сверху. Где не в тему ответы? Конкретно на Ваш вопрос, я ответил только по-поводу обогрева.
Совет, по дружбе, создайте тему отдельно. Подискутируем. А то ведь как выходит: тема на тему - запутаться можно. ОК! Еще раз С Рождеством Христовым. Нельзя о негативном. clap.gif
Edichka
Спасибо за поздравления! Вас также поздравляю с Рождеством! И о негативном больше ну будем!
p.s. тему открывать не буду и вопрос я не задавал smile.gif
Levius
Насчет счетчиков, мы последнее время ставим Turbo Flow GFG Ростов. Никаких напрягов с температурой
(до -50) , стоит дешевле турбинки и диапазон пошире 1 к 100.