Цитата(Konstant @ 24.12.2008, 10:47) [snapback]332652[/snapback]
Здравствуйте.
Вот какой вопрос. В каком случае необходимо применять ГРП (ГРПБ) если газ используется только для нужд котельной промышденного предприятия? Не лучше ли прости в помещении котельной разместить ГРУ, ведь давление в котельную (отдельно стояшую) можем подавать любое?
Я двумя руками за ГРУ с узлом учета расхода газа: 1) не надо париться над размещением ШРП (ГРПБ) на генплане; 2) гораздо удобнее обслуживать оборудование в помещении котельной, чем в ГРП на улице; 3) по нашим требованиям узел учета должен располагаться перед узлом редуцирования, а следовательной любой ШРП должен быть с узлом учета, а для многих счетчиков нормируется минимальная температура измеряемого газа (-20 гр.Цельсия). Доказать, что в котельной температура газа будет больше чем -20 гр., если узел расположен в котельной, нашим надзорным органам (почему-то) гораздо легче, чем в случае установки, даже, в отпаливаевом шкафу; 4)в шкафу категория "А", в газовой котельной "Г" - просто супер (взрывозащита и пр.); 5) удобство вывода на печать, принтер где-то рядом.
И, главное, оборудование ГРУ выбираешь сам, а оборудование шкафчика - поставщик!