Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Защитное ограждение газопровода
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Stanislav Gas engineer
Необходимо оградить газопровод,выходящий из под земли на парковке около подпорной стены,есть опасения,что его могут повредить проффессссионалы дальнобойщики. Нужно мощщъное ограждение или отбойник. Подскажите пожалуйста конструкцию,а если есть фото покажите.
Patorok
Не могу найти фоты... Короче, никакое "ограждение" от этих умельцев не поможет. В таких случаях ставят железобетонные цилиндрические отбойники, разукрашенные в осиную жёлто-чёрную тематику. Впрочем, мы такие закладывали только от легковух и кар. Думаю, с дальнобойщиками подход тот-же, только масштабы поболее.
Stanislav Gas engineer
Цитата(Patorok @ 22.12.2008, 17:07) [snapback]331733[/snapback]
Не могу найти фоты... Короче, никакое "ограждение" от этих умельцев не поможет. В таких случаях ставят железобетонные цилиндрические отбойники, разукрашенные в осиную жёлто-чёрную тематику. Впрочем, мы такие закладывали только от легковух и кар. Думаю, с дальнобойщиками подход тот-же, только масштабы поболее.


Блоки это конечно надёжно, но хотелось бы чтобы было эстетично
Patorok
Цитата(Stanislav Gas engineer @ 24.12.2008, 12:53) [snapback]332700[/snapback]
Блоки это конечно надёжно, но хотелось бы чтобы было эстетично

Покрасьте блоки в розовый. Будет не только эстетично, но и гламурно wub.gif
Victor Gusarenco
Цитата(Stanislav Gas engineer @ 22.12.2008, 14:05) [snapback]331672[/snapback]
Необходимо оградить газопровод,выходящий из под земли на парковке около подпорной стены,есть опасения,что его могут повредить проффессссионалы дальнобойщики. Нужно мощщъное ограждение или отбойник. Подскажите пожалуйста конструкцию,а если есть фото покажите.

А за подпорной стенкой (пробиться насквозь) и газовый ввод расположить было слабо?
Сразу нужно думать.Сразу.
Обратите внимание,что мы вообще над этим не задумываемся,а архитекторы,те и вовсе "по-хулисты" (от слова"хулиган",а может и нет,слаб в русском языке).
Архитекторы разрешают нам идти газопроводами открыто по улицам,фасадам домов с открытыми переходами дорог,по территориям детских садов,школ.
Маразм.Нет у нас нормальных архитекторов.Нет.
Видел как украинцы прокладывают надземно газопроводы по пахоте,по чистому полю. Полный дурдом.
Наши молдаване и того глупей.Прокладывают надземные газопроводы по центральным улицам и площадям наших городов и столице.
Бороться с этим злом практически невозможно.Просто вывелись у нас патриоты. Нажива,нажива,коекаккеров душит. Давятся.
Поэтому всех призываю быть профессионалами и любить свои города и села.Не уродовать их.
А ты предлагаешь загородить газовый ввод,фундаментный блок поставить.
Лучше поставь этот блок автору этого проектного решения на голову и посади рядом с табличкой: Так проектировать нельзя!
Stanislav Gas engineer
Сейчас нахожусь в Самаре,тут газопровод высокого давления лежит вдоль Московского ш. на земле,есть места где он слегка присыпан или завален,в городе задвижка после ГРП находится в пешеходной зоне,в свободном доступе. А наш газопровод висит на подпорной стенке на высоте 2 метра,вдоль парковки и необходимо его обезопасить,особенно в разгрузочной зоне. А проект делали "С...." Турки,наши его слегка адаптировали. В общем впечатлений так много.....
Patorok
Цитата(Stanislav Gas engineer @ 24.12.2008, 16:11) [snapback]332834[/snapback]
Сейчас нахожусь в Самаре,тут газопровод высокого давления лежит вдоль Московского ш. на земле,есть места где он слегка присыпан или завален,в городе задвижка после ГРП находится в пешеходной зоне,в свободном доступе. А наш газопровод висит на подпорной стенке на высоте 2 метра,вдоль парковки и необходимо его обезопасить,особенно в разгрузочной зоне. А проект делали "С...." Турки,наши его слегка адаптировали. В общем впечатлений так много.....

Во Львове видел газопровод не знаю какого давления диаметром где-то Ду 500, который зачем-то выходит из-под земли и через 5 м опять уходит в землю... вдоль разделительной клумбы нагруженной 6-типолосной трассы. Никакой арматуры на этом п-образном "компенсаторе" замечено не было.
Газовик
Цитата(Patorok @ 24.12.2008, 15:17) [snapback]332840[/snapback]
Никакой арматуры на этом п-образном "компенсаторе" замечено не было.

В вопросе и ответ smile.gif
мурад
допустим
общая масса грузовика 15тн(так как они торомозят то можно принять массу с коэф.0,5)
высота соприкосновения бампера машины 0,6м
итого (15*0,5)*0,6=получаем момент 4,5т*м
через расчет пределяем толшину бетоннного сечения без арматуры
получаем t=0,6м,
и для устанения скольщения блока зашемлям его в грунт на глубину 0,5м.
Patorok
Цитата(Газовик @ 24.12.2008, 20:12) [snapback]332970[/snapback]
В вопросе и ответ smile.gif

Т.е., Вы хотите сказать, что это и есть п-образный компенсатор? newconfus.gif
Цитата(мурад @ 25.12.2008, 9:49) [snapback]333081[/snapback]
допустим
общая масса грузовика 15тн(так как они торомозят то можно принять массу с коэф.0,5)
высота соприкосновения бампера машины 0,6м
итого (15*0,5)*0,6=получаем момент 4,5т*м
через расчет пределяем толшину бетоннного сечения без арматуры
получаем t=0,6м,
и для устанения скольщения блока зашемлям его в грунт на глубину 0,5м.

Вот и за конструктором бегать не пришлось.
Stanislav Gas engineer
Спасибо.Заказчик выбрал:ставим блоки с весёлой рассскраской, фото посла монтажа.
ffffff
Скажите а что за блоки такие в качестве ограждения используются, где можно на такую конструкцию посмотреть?
Kosmo$
Доброго времени. Работаю в сфере электроэнергетики. В одном из проектов пересекаю трубу наружного газопровода самонесущим изолированным проводом 6-10кВ марки СИП-3 (ВЛЗ). При согласовании с газовиками возникла проблема. В ПУЭ про ВЛЗ (мой случай) ничего не сказано, но о ВЛ-10кВ написано, что требуется защита газопровода сопротивлением не более 10 Ом. Доказывать что либо бесполезно, поэтому приходится делать защиту газопровода. Однако ни у нас (электриков) ни в интернете нет конкретных данных(типовые, нормативы) по этому вопросу.
Я разработал стандартный вариант пересечения, однако и он очень затратный в плане отключения газопровода (см. в приложении). Поэтому я обращаюсь к вам как электрик к газовикам с просьбой helpsmilie.gif помочь в этой вопросе ссылками, типовыми, нормативами или же чертежами или тех. решениями. Вопрос очень срочный. Заранее при много благодарен. smile.gif
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.