Цитата(мастер СПГ @ 9.12.2008, 18:03) [snapback]326069[/snapback]
Вот как раз эта "рукоять" обычно находится у ответственного по газу инженера.Так что для проведения Т/О ШРП приходится искать его.
И где его среди ночи , например, искать?
Цитата(vic153 @ 9.12.2008, 23:07) [snapback]326156[/snapback]
Это не специальные вентили. Просто ставят обычный шаровый кран и снимают с него ручку.
Правилами безопасности такие вещи запрещены, потому что если что случится - кто будет ее (ручку) искать? Или аварийке с собой целый арсенал этих ручек, штурвалов для задвижек возить?
У меня был случай: при аварии не смогли задвижку закрыть на доме мнгоквартирном, потому что штурвал сняли "для предотвращения несанкционированного доступа"
ЗЫ: из опыта эксплуатации -ограда нужна, освещение нужно, неплохо бы крышу над всем этим делом, или предусмотреть водосток с кровли таким образом, чтобы дождевая вода с крыши не текла ни на ШРП, ни на свечи (в осеннее время может попасть внутрь, а потом замерзнуть, и будет такой геморрой, вплоть до отключения)