Цитата(Игорь Борисов @ 23.11.2008, 16:22) [snapback]318373[/snapback]
Так и знал что никого... врядли кто-то из местных бы умудрился б воткнуть автоматы 6,3А на насосы 11,0kW... не считая всего остального... и этот ужас стоит на 5-секционной "элитной" 17-этажке...
В "элитной" 17-этажке экономкласса
в Хлебниково ЮНИТЭК-ИНЖИНИРИНГ - генподрядчик и генпроектировщик.
Физически здание проектировал институт №47, все системы монтировали субподрядчики.
С начала лета стройка остановлена, а Вам "выпало счастье" переделать чужие пусконаладочные работы.
Куда ни посмотришь, везде "раздрай" - лифты не доделаны, в ЭЩ вентиляции стоят автоматы защиты двигателей с характеристикой С вместо K.