Здравствуйте. Возникла такая проблема. Существующее ГРУ, входное давление 4-5 бар, выходное 75 мбар. При падении давления ниже 4 бар ( бывает до двух бар) соответственно происходит отсечка. Перенастроить регулятор нельзя. Цех хочет установить параллельно еще один регулятор на более низкий диапазон входного давления, установить дополнительно перед каждым регулятором электромагнитный клапан, которые при падении давления будут переключать с одного регулятора на другой. По моему мнению при данной схеме будет обязательная отсечка (ГРУ на котельной), что недопустимо.Проблема в том, что регуляторы стоят непосредственно перед горелкой (прошу прощения что сразу не указал). Поэтому я боюсь срыва факела при закрытии-открытии регуляторов, у меня нет никаго запаса. Кто-нибуть сталкивался с подобной проблемой? Какой может быть выход
ПС. Замена существующего регулятора цех не устраивает.
П.С.С. Подскажите если есть регуляторы,нормально работающие на в таком разбросе входного давления и клапана-отсекатели. На вводе газа в котельную клапан тоже соответственно менять надо