Виброизоляция воздуховодов!
И снова здравствуйте!
Возник вопрос о виброизоляции воздуховодов от строительных конструкций и монтажных креплений, с целью чтобы вибрация не передавалась...
И внимание сам вопрос: Что используется в качестве виброизолятора, и стоит ли полностью изолировать воздуховод по площади соприкосновения в перекрытием???
Заранее благодарен за совет и критику!
Хомуты с резиновым уплотнением. А вообще зачем виброизолировать воздуховоды у них нет движущихся частей - следовательно нет вибрации!
Так я тоже так думаю, но заказчику так сказал какой-то очень умный специалист, и он хочет виброизоляцию воздуховодов!!!
Ну а если воздуховоды крепятся при помощи перфоленты, как ее изолировать? Можно ли наклеить на нее самоклеющуюся теплоизоляцию, она ведь тоже должна виброизолировать!
Skaramush
7.11.2008, 13:24
Оборудование уже должно быть отделено от воздуховодов эластичными вставками а от конструкций - виброизоляторами. Какая ещё вибрация воздуховодов? Пусть ваш "умный специалист" даст свою рекомендацию ПИСЬМЕННО с обоснованием. Не спешите прогибаться под зака - заездят.
ivan-l-ing
7.11.2008, 13:26
Мысль.
Здание изначально проектируется, а затем и строится с защитой от вибрации, посему вибрация снаружи по зданию до воздуховодов не дойдёт. Как и сказано выше сам воздуховод источником быть не может, следовательно обеспечив защиту от вибрации вентилятора дальнейшее не целесообразно, на мой взгляд. Хотя я бы предпочёл для крепления прямоугольных воздуховодов прорезиненные уши траверсу из уголка или перфошвеллера, а кругляк на прорезиненные охваты вместо перфоленты (хотя когда зак видит двухвариантный на выбор цены на крепёж - выбирается дешевый). При прохождении перекрытий воздуховоды уплотняются негорючими материалами. (Но кроме как подобной строчки в примечании к рабочему проекту, в реальности, ни на своих объектах, ни будучи монтажником подобных мероприятий в выполненном виде не видел. Просто дыра)
Вибрация воздуховодов - дело обычное, но бороться с ней путём виброизоляции самих воздуховодов, это как-то противоестественно. Нужно исключить причину, саму вибрацию, т.е. выбрать скорость, конфигурацию сети, конструкцию и т.п.
Есть така штука - "держатель каналов Z со звукопоглащающим элементом MEFA". Мы применяем эти. Но это действительно особо оговариваемое требование. К обычной борьбе с шумом вентсистем отношения не имеет.
Спасибо за комментарии и за советы!!
Александр Васильев
9.11.2008, 14:33
в клубах, чтоб в-ды не входили в резонанс с музыкой, обклеивали Армадаком - черный такой материал, на клеющей основе.
оффтоп:
часто на чужих объектах - до нагревателя изолируют им же. неужели есть материалы работающие при толщине 10мм на дельту 45оС? зимой на объектах этих не был, но думаю течет там с них конденсат.