Нужно оперативно подобрать регулятор давления.
На входе высокое - 1.2МПА
На выходе - низкое (три бытовых настенных котла по 24кВт у разных хозяев).
Кто то встречал такие регуляторы? wub.gif

Р.S. И фокус еще в том, что вся система должна работать при минимальной нагрузке, при одном авлюченном котле.
GASPAR
Цитата(utilizator @ 31.10.2008, 19:20) [snapback]309865[/snapback]
Нужно оперативно подобрать регулятор давления.
На входе высокое - 1.2МПА
На выходе - низкое (три бытовых настенных котла по 24кВт у разных хозяев).
Кто то встречал такие регуляторы? wub.gif

Р.S. И фокус еще в том, что вся система должна работать при минимальной нагрузке, при одном авлюченном котле.


РДНК-32/3 производства "Газаппарат"(Саратов) подойдут вполне. И при минимуме они отлично пашут (от 0,1 куб.м/час). При седле клапана 3 мм у них пропускная способность за 50 кубометров (при 1,2 Мпа). А меньше седла клапана не бывает.
Mitrich
Попадался брак на этих регуляторах - некачественная обработка седла клапана. Желательно перед установкой проверить... А так- нормальный редуктор. Старая, добрая тридцатьдвойка, проверенная десятилетиями, с присобаченным отсечным клапаном:)
utilizator
Благодарю.
Заказчик говорит, что ему кто то советует Тартарини........ bang.gif
Просит проверить......... blink.gif
И рассказать. tomato.gif
Patorok
Цитата(utilizator @ 1.11.2008, 21:37) [snapback]310303[/snapback]
Благодарю.
Заказчик говорит, что ему кто то советует Тартарини........ bang.gif
Просит проверить......... blink.gif
И рассказать. tomato.gif


Поиск рулит:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3...mp;hl=тартарини
Заказчик как ни странно - тоже.
utilizator
Спасибо ph34r.gif
kkia
Кто-нибудь занимался расчетами по подбору регуляторов давления газа типа РДУ, РДО? Надо снизить давление с 55кгс/см2 до 3кгс/см2.
Где можно взять саму методику расчетов, в какой литературе и где эту литературу можно скачать. Помогите пожалста, очень надо.
Конкретная задача такова: известен расход мах и мин и давление на входе в регулятор мах и мин и давление на выходе регулятора. И по этим параметрам надо подобрать по заданию регуляторы или РДУ или РДО.
Вот....
Patorok
Цитата(kkia @ 6.11.2008, 12:23) [snapback]311488[/snapback]
Кто-нибудь занимался расчетами по подбору регуляторов давления газа типа РДУ, РДО? Надо снизить давление с 55кгс/см2 до 3кгс/см2.

Боже! Куда мир катится?! Проектант святая-святых - магистральных газопроводов задаёт такие вопросы да ещё и на форуме проектантов распределительных сетей! Компрессорные станции проектировать не пробовали?
kkia
Что плохого в вопросе? Мало ли. Приходится проектировать и низкие сети и высокий газ. Вам, как понимаю, по существу вопроса сказать нечего. А вопрос про компрессорные задали чтобы малость надругаться. Стыдно, товарищщ, стыдно.
utilizator
Вопрос конечно интересный. ph34r.gif

Да, относительно Тартарини.
Не нашел я чёта на 1.2МПа. Все почему то на 0.6МПа.
Может слабо искал?
Поправьте меня пожалуйста. wub.gif
спец
Цитата(utilizator @ 19.11.2008, 20:20) [snapback]317087[/snapback]
Вопрос конечно интересный. ph34r.gif

Да, относительно Тартарини.
Не нашел я чёта на 1.2МПа. Все почему то на 0.6МПа.
Может слабо искал?
Поправьте меня пожалуйста. wub.gif

Поправляю. Однозначно слабо dont.gif. Одеваешь окуляры и повторно смотришь bestbook.gif
Victor Gusarenco
Цитата(utilizator @ 31.10.2008, 18:20) [snapback]309865[/snapback]
Нужно оперативно подобрать регулятор давления.
На входе высокое - 1.2МПА
На выходе - низкое (три бытовых настенных котла по 24кВт у разных хозяев).
Кто то встречал такие регуляторы? wub.gif

Р.S. И фокус еще в том, что вся система должна работать при минимальной нагрузке, при одном авлюченном котле.

Простой и супер надежный РД-32М.
Арматуру не забудь поставить соответствующую.
Наглядный пример см.газгольдерные установки сжиженного газа.
За аналог возьми ШГРП-3 разработки "ГИПРОНИИГАЗА".
Удачи!
P.S.
Насчет регуляторов ТАРТАРИНИ, FL,DSR и др. - все и в подметки не годятся по сравнению с РОССИЙСКИМИ аналогами.
Так красивые "финтифлюшки".
Evgkarpro
Поддерживаю мнение о регуляторах ТАРТАРИНИ и пр. (европейским и буржуйским), СОВЕТСКИЕ И РОССИЙСКИЕ ЛУЧШИЕ.
utilizator
Благодарю.
Начинаем думать.
Головой. wub.gif
А еще я ею пою, нюхаю и кушаю. laugh.gif smile.gif biggrin.gif

спец
Радует, когда пекутся об отечественном производителе biggrin.gif
utilizator
bang.gif wub.gif blink.gif
Не подбирается регулятор с 1.2МПа на 0.003Мпа.
Только с 0.6Мпа
У 1.2МПа большие расходы.

Надо Qm= 10нм3\час

Видно плохо смотрю головой. rolleyes.gif
Теперь надо ею еще и ориентироваться..............
Evgkarpro
(три бытовых настенных котла по 24 кВт у разных хозяев)
Да это «пшиколки» с общим расходом около 8, ну пусть как у вас 10 нм3/ч.
Может тогда двухступенчатое редуцирование.
utilizator
Возможно и две нити.

Но.... мы делаем наружные сети и внутрянки.
После шкафа.
А сам шкаф должны дать как готовое решение.
Т.е. мы должны привязаться к готовому шкафу.
А заказчик этот шкаф до начала работ приобрести.
Заказчику где то дали информацию, что небольшие такие шкафы есть.
Но как всегда толком не растолковали где.
ПТО горгаза говорит что тоже где то видели.
Только где?

Но.......пока готового решениея не нашел я.
bang.gif wub.gif newconfus.gif
kolega
значит так. все очень просто, как говорица. rolleyes.gif есть две надежные конторы - "итгаз" и "эксформа", с которыми сам работаю постоянно. предлагаю зайти на их сайты и совершить титанический труд по скролу таблиц с готовыми шкафами. на маленькие расходы у итгаза есть шрп: "итгаз-b\25", кажеца. далее по таблицам пэ вх. и пэ вых. подбираете себе шкапчик, и, если возникают сомнения, звоните мудрым менеджерам. заранее будьте готовы, что вас сначала раз 5 переадресуют другому менеджеру, а потом наконец-таки дадут трубку опытному дядьке-конструктору. вотъ.
kolega
постскриптум. применение итгазовской и эксформовской арматуры, гру, грпб, грпш приветствуется большинством газовых трестов рф, было даже одно сикретное хехе указание оао "нашевсё-прома". к слову. это - не реклама контор, просто делюсъ мнением. тартарини канечно круто. но могут возникнуть проблемы с отдельной постановкой регулятора давления тартарини и последующей сдачей (их любят в пром.котельных на опуски к котлам ставить), просто согласно действующей нтд регулятор должен быть в составе гру или грпб\грпш, а мск взяли моду отдельно их лепить. использовать отдельно можно только регуляторы-стабилизаторы давления. к тому же, товарисчи-сторонники иноземщины, вы знаете сколько стоит тартарини? поинтересуйтесь пожалуйста. dont.gif так что купишь торта-рини, придеца комплектовать грпш самостоятельно, а там тонкостей море. оно вам надо? хехе
Poohovik
Не первый раз встречаю запросики на с-высокого-на-низкое-с-копеечным-расходом. Где вы берете 12 кг/см2? Кроме "Торта-рини" есть еще Пиетро Фиорентини. Они тоже делают регуляторы на 6-10-25 кубов, правда до 8,5 кг/см2 на входе. Есть HP100, он до 20 кг/см2 на входе и с 0,2 до 4,5кг/см2 на выходе.
Tasha
Цитата(kolega @ 29.11.2008, 20:13) [snapback]321483[/snapback]
значит так. все очень просто, как говорица. rolleyes.gif есть две надежные конторы - "итгаз" и "эксформа", с которыми сам работаю постоянно. предлагаю зайти на их сайты и совершить титанический труд по скролу таблиц с готовыми шкафами. на маленькие расходы у итгаза есть шрп: "итгаз-b\25", кажеца. далее по таблицам пэ вх. и пэ вых. подбираете себе шкапчик, и, если возникают сомнения, звоните мудрым менеджерам. заранее будьте готовы, что вас сначала раз 5 переадресуют другому менеджеру, а потом наконец-таки дадут трубку опытному дядьке-конструктору. вотъ.

Все правильно, а еще на сайте ИТГАЗ есть опросный лист, заполняем туда свои характеристики и отправляем, отвечают достаточно быстро 2-3 дня, но можно и ускорить, тогда пишем запрос на бланке своей фирмы с пометкой "убедительно прошу ответить в кратчайшие сроки", иногда даже в этот же день отвечают =)
Poohovik
Ответят они не быстро. 2-3 дня если оччень повезет, перегружены они, проверено. Лучше отписаться и перезвонить потом, чтобы закрепить запрос. smile.gif
Tasha
Может сейчас и действительно сильно загружены, но вообще там ребята хорошие и как люди и как специаисты!
leburan
Помогите подобрать регулятор с 2000мм на 150мм при расходе газа 40м3 в час.Спасибо.
Poohovik
С 200 мбар на 15 мбар. Стабилизатор Pietro Fiorentini 30150(1/2") или 30151 (3/4").
Это вообще область стабилизаторов (Рвх до 0,5 бар).