Полная версия этой страницы: Обоснование нормативами допустимость выпуска стояка через кровлю
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Tasha
Дали замечания, просят обосновать нормативами допустимость выпуска стояка через кровлю и открытую прокладку газопроводов малых диаметров (Ду20) по кровле. Подскажите пожалуйста где можно посмотреть. В СНиПе и СП-42-101 ничего не нашла!!!!
Романыч)))
Цитата(Tasha @ 22.10.2008, 10:03) [snapback]305897[/snapback]
Дали замечания, просят обосновать нормативами допустимость выпуска стояка через кровлю и открытую прокладку газопроводов малых диаметров (Ду20) по кровле. Подскажите пожалуйста где можно посмотреть. В СНиПе и СП-42-101 ничего не нашла!!!!


Приложи гидравлический расчет rolleyes.gif чем не обоснование?
спец
Цитата(Tasha @ 22.10.2008, 10:03) [snapback]305897[/snapback]
Дали замечания, просят обосновать нормативами допустимость выпуска стояка через кровлю и открытую прокладку газопроводов малых диаметров (Ду20) по кровле. Подскажите пожалуйста где можно посмотреть. В СНиПе и СП-42-101 ничего не нашла!!!!

Классика. Пусть сами сами обоснуют замечание thumbdown.gif
В сериях, например, есть проходки через кровлю.
Tasha
А как тогда правильно выйти из этой ситуации???Что написать в ответах на замечания???

P.S.Всем спасибо за помощь rolleyes.gif

А еще что делать с обоснованием прокладки газопроводов малых диаметров по кровле???

Цитата(спец @ 22.10.2008, 7:18) [snapback]305907[/snapback]
Классика. Пусть сами сами обоснуют замечание thumbdown.gif
В сериях, например, есть проходки через кровлю.




А в какой серии можно посмотреть проход газопровода через кровлю???
спец
Лови

Вопрос непонятный tomato.gif
Например при строительстве крышных котельных, газопровод прокладывается по кровле на отм. +0,5 от кровли и по 2м в стороны от него должна быть несгораемая кровля. Нет проблем.
Tasha
Цитата(спец @ 22.10.2008, 9:43) [snapback]306012[/snapback]
Лови

Вопрос непонятный tomato.gif
Например при строительстве крышных котельных, газопровод прокладывается по кровле на отм. +0,5 от кровли и по 2м в стороны от него должна быть несгораемая кровля. Нет проблем.


В серии есть прокладка через перекрытие это она и есть???

Цитата(спец @ 22.10.2008, 9:43) [snapback]306012[/snapback]
Лови

Вопрос непонятный tomato.gif
Например при строительстве крышных котельных, газопровод прокладывается по кровле на отм. +0,5 от кровли и по 2м в стороны от него должна быть несгораемая кровля. Нет проблем.

Где можно почитать про прокладку газопровода по кровле, у меня стоит теплогенератор 24 кВт, на котельную не тянит...
Если есть возможность то напишите пункты СНиП, у меня база есть СНиП любой найду!!!
спец
Однако проблемка. Я из Киева и наши нормы - это наши нормы. Если надо, то отбомлюсь по ним, ну а Вы найдете аналоги у себя bestbook.gif
Tasha
Цитата(спец @ 22.10.2008, 10:21) [snapback]306050[/snapback]
Однако проблемка. Я из Киева и наши нормы - это наши нормы. Если надо, то отбомлюсь по ним, ну а Вы найдете аналоги у себя bestbook.gif

Буду благодарна, мне бы назнания и разделы в которых смотреть rolleyes.gif
Заранее спасибо!!
спец
Опять 25. Если Вы с Украины, то дам ответ. Ведь Вы на понесете наши нормы в РВ и т.д.
спец
ДБН В.2.5-20-2001 "Газоснабжение".
5.4 ГРП следует размещать:
- отдельно стоящими;
- пристроенными к производственным зданиям и котельным;
- встроенными в одноэтажные газифицируемые производственные здания и котельные (кроме расположенных в подвальных и цокольных этажах);
- на покрытиях ( с негорючим утеплителем) газифицируемых производственных зданий I, II, Ша степени огнестойкости; ГРПБ следует размещать:
- отдельно стоящими;
- установленными у наружных стен газифицируемых производственных зданий и котельных.

А это идет речь о газопроводах среднего давления.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
ПО ПРОЕКТУВАННЮ ДАХОВИХ, ВБУДОВАНИХ І ПРИБУДОВАНИХ КОТЕЛЬНИХ УСТАНОВОК
ТА УСТАНОВЛЕННЯ ПОБУТОВИХ
ТЕПЛОГЕНЕРАТОРІВ, ПРАЦЮЮЧИХ
НА ПРИРОДНОМУ ГАЗІ

5.4. Ввідний газопровід до котельної прокладається по зовнішніх стінах будинків згідно п.4.22 СНиП 2.04.08-87 «Газоснабжение» та вводиться безпосередньо в приміщення котельної або прокладається до приміщення котельної по покрівлі на висоті не менше 0,5 м від низу газопроводу до покрівлі. Конструкція покрівлі основного будинку на відстані не менше 2 м по обидві сторони від газопроводу повинна виконуватися із негорючих матеріалів або захищатися від вигоряння.
Ввідний газопровід повинен бути доступним для обслуговування та ремонту.
Для обслуговування арматури, розміщеної на газопроводі, що прокладається по покриттю будинків, повинні улаштовуватися площадки, при необхідності зі сходами.
Газопроводи не повинні погіршувати умови вентиляції та освітлення основних будинків, що мають на покритті ліхтарі.

Росийскою мовою немає. Пробачте.
Tasha
Цитата(спец @ 22.10.2008, 10:17) [snapback]306046[/snapback]
Газовые теплогенераторные в подвалах размещать нельзя однозначно. Угольные можно. А у Вас ещё и постоянное пребывание людей spam.gif



Цитата(спец @ 22.10.2008, 11:00) [snapback]306077[/snapback]
ДБН В.2.5-20-2001 "Газоснабжение".
5.4 ГРП следует размещать:
- отдельно стоящими;
- пристроенными к производственным зданиям и котельным;
- встроенными в одноэтажные газифицируемые производственные здания и котельные (кроме расположенных в подвальных и цокольных этажах);
- на покрытиях ( с негорючим утеплителем) газифицируемых производственных зданий I, II, Ша степени огнестойкости; ГРПБ следует размещать:
- отдельно стоящими;
- установленными у наружных стен газифицируемых производственных зданий и котельных.

А это идет речь о газопроводах среднего давления.

РЕКОМЕНДАЦІЇ
ПО ПРОЕКТУВАННЮ ДАХОВИХ, ВБУДОВАНИХ І ПРИБУДОВАНИХ КОТЕЛЬНИХ УСТАНОВОК
ТА УСТАНОВЛЕННЯ ПОБУТОВИХ
ТЕПЛОГЕНЕРАТОРІВ, ПРАЦЮЮЧИХ
НА ПРИРОДНОМУ ГАЗІ

5.4. Ввідний газопровід до котельної прокладається по зовнішніх стінах будинків згідно п.4.22 СНиП 2.04.08-87 «Газоснабжение» та вводиться безпосередньо в приміщення котельної або прокладається до приміщення котельної по покрівлі на висоті не менше 0,5 м від низу газопроводу до покрівлі. Конструкція покрівлі основного будинку на відстані не менше 2 м по обидві сторони від газопроводу повинна виконуватися із негорючих матеріалів або захищатися від вигоряння.
Ввідний газопровід повинен бути доступним для обслуговування та ремонту.
Для обслуговування арматури, розміщеної на газопроводі, що прокладається по покриттю будинків, повинні улаштовуватися площадки, при необхідності зі сходами.
Газопроводи не повинні погіршувати умови вентиляції та освітлення основних будинків, що мають на покритті ліхтарі.

Росийскою мовою немає. Пробачте.

Я найду по аналогии, спасибо!!!!
спец
Будь ласка.
Victor Gusarenco
Цитата(Tasha @ 22.10.2008, 10:03) [snapback]305897[/snapback]
Дали замечания, просят обосновать нормативами допустимость выпуска стояка через кровлю и открытую прокладку газопроводов малых диаметров (Ду20) по кровле. Подскажите пожалуйста где можно посмотреть. В СНиПе и СП-42-101 ничего не нашла!!!!

Эксперты правильно сделали замечание.
Идти через кровлю продувочным газопроводом нет смысла и нет логики.
Лишнее отверстие в кровле всегда нежелательно.
Продувочным газопроводом необходимо пройти через наружную стенку здания и потом вывести минуя карниз выше кровли.
Такой чертеж есть на сайте.