Доброго времени суток!!!!
Очень рад снова услышаться!!!
А почему надо обсуждать статью , в которой ничего особенного нет(хоть автор и к.т.н).
Мое предложение возьмем реальные работаюшие объекты и будим обсуждать плюсы
и минусы данного конкретного девайса и посмотрим чего больше(как я понимаю
с железом работают :дед мороз,Майкл,Алекс),но надеюсь и другие подтянутся.
Для начала могу предложить кое-что из своих объектов.
Для меня сейчас интересен вопрос что ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИ выгоднее
(именно вместе) Грунтовик или воздушник?
Поэтому предлагаю для обсуждения пример нр.1 IVT OPTIMA 1000
(надеюсь другие выложат тоже что-нибудь)
В далеком 2004 году обратился зак с просьбой переделать в частном доме(2 этажа+подвал
180-200 м2) твердотопливный котел Viadrus на более современный вариант
1.Газа нет
2.Соляра не актуальна
3.Пелеты не хотел(топить и золу чистить надоело ,да и возраст)
Предложил грунтовик ,но оказалось что на учаске нет места .живут в этом доме 25 лет
Клумбы ,деревья вообшем не подходит,тогда как крайний вариант предложил ТН
«воздух-вода»,написал ценовое предложение И опа зак на него согласился.
В ходе предворительных переговоров(посещение дома)выяснил что у него гравитационная система с чугунявыми радиаторами ( на двух этажах 174 ребра что Есть Вери гуд для ТН –такое большое кол-во рёбер) система отопления построена и отлажена на пятёрочку ,поэтому требовалось Не навредить.Шведы рекомендуют подключать ТН к системе отопления через «Перемучку 10* диаметр трубы» , но у меня в комнатах не было термостатов ( и не планировал без них и так хорошо) , и я подключил ТН последовательно в СО,так как
У меня гарантирован номинальный поток через конденсатор ТН(балансир + диф.Манометр( у меня есть данный девайс) и я могу с приличной точностью определить неоходимый массовый расход 0.34 кг.с) Вообшем прилагаю принципиальную схему
котельной,там усе видно если вопросы –буду отвечать.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаВообшем собрал,запустил и отрегулировал –получилась надежная система отопления
4 года уже работает –проблем нет,технически все ОК,по деньгам за отопление тоже ОК
Раз в год хозяин дома прочишает фильтр и промывает испаритель кяршером под слабым давлегием
Если народ заинтересован ,то могу поговорить с хозяином дома и он будет каждый день
Считывать рабочие параметры(я как то его просил его об этом он был не против,смотри
Влож.файлы)
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНа основании данных можно будет вместе побеседовать
Мне кажется что в данный ситуации ТН находится в нужном месте
Параметры отопительного периода
Отопительный период 216 дней
Средняя за отопительный период -1.5
Средняя мин за год 0.6
Абсолютный минимум -38.6
Теперь о минусах
1.Цена !!!!!!!! Почему промышленный холодильник стоит так дорого!!!
В 2004 году это вообше была экзотика(на этой модели стоит почему то поршневой
Компрессор)
2.Не нравится что аппарат находится на улице ,идея от Висмана привлекает ,но у них
Цена вообшен с Марса,хотя железки у всех одинаковые
Вообщем приглашаю к разговору
РС
Особый привет любителям пить горячительные напитки из дуршлага
Вы-----ВСЕ----СУПЕР!!!
В трудные минуты вспомиал НАШУ встречу.
Куда пропал—не скажу.
Надеюсь услышимся
С уважением
А.С.