Уважаемые коллеги!
Поделитесь опытом, эксплутация требует устанавливать устройства для опорожнения газопровода природного газа (сбросники) на отключаемом участке между кранами на газораспределительных сетях 0.6 МПа(пока неофицально), ГипроНИИгаз считает, что этого делать не требуется, в нормах это не прописано. (сбрасывай газ через ближайшее ГРП, а так за сбросниками нужен глаз или защита).

zeman
А чем эксплуатационники мотивируют свое желание? По идее, им этот продувочный кран эксплуатировать потом. А если мальчишкам "вечный огонь" захочется зажечь? Или кран травить начнет? Что то я их не понимаю. blink.gif
спец
Цитата(147369 @ 16.10.2008, 14:11) [snapback]303759[/snapback]
... устанавливать устройства для опорожнения газопровода природного газа ...

Ну и терминология dont.gif
мурад
эксплутация требует ?
ЧТО значит требует? она должна проверять объект только на соответсвии проекта выданным тех.условием.а что можно указывать в тех.условиях тоже прописано, надо вообще посылать эксплуатацию и экспертов с их хотелками, без ссылок на документы первой очереди(ПБ,СНИП,НПБ и т.д), а при ссылке на СП говорить спасибо, со словами "сделаю следущий раз, но не сейчас"
спец
Цитата(мурад @ 16.10.2008, 16:13) [snapback]303863[/snapback]
"сделаю следущий раз, но не сейчас"

Надо взять на вооружение bestbook.gif
Patorok
Цитата(спец @ 16.10.2008, 17:07) [snapback]303902[/snapback]
Надо взять на вооружение bestbook.gif

Ув. спец, это в России, у нас таких заморочек нет. Мне как-то российский облгаз прислал замечание подобного характера - изменяйте проект, или не возьмем объект на учёт newconfus.gif
147369
Ближе к делу, пример на фотографии (ставит эксплуатация давление 0.6 МПа) местоположение город население 300 тыс.чел.
Предусматривает кто-нибудь в проектах подобное.
eugenen
Цитата(147369 @ 16.10.2008, 15:11) [snapback]303759[/snapback]
Уважаемые коллеги!
Поделитесь опытом, эксплутация требует устанавливать устройства для опорожнения газопровода природного газа (сбросники) на отключаемом участке между кранами на газораспределительных сетях 0.6 МПа(пока неофицально), ГипроНИИгаз считает, что этого делать не требуется, в нормах это не прописано. (сбрасывай газ через ближайшее ГРП, а так за сбросниками нужен глаз или защита).

Действительно, в нормативных документах таких требований нет. Но грамотный проектировщик должен подходить к каждому вопросу индивидуально и с головой. Доводилось предусматривать продувку с выводом под ковер на отключаемых участках кольцевых сетей. Если есть возможность нормально (!) продуть участок и без этого - то смысла нет. Эксплуатирующая организация вправе вас попросить. И только.
К слову, была на моей памяти ситуация когда при подключении к высокому давлению пришлось продувать участок более 8км именно потому, что не было продувочных свечей. Смета на подкючение получилась сопоставимой со стоимостью ПИР и строительно-монтажных работ... Так что думайте на шаг вперед.
147369
Цитата(eugenen @ 17.10.2008, 12:01) [snapback]304216[/snapback]
Действительно, в нормативных документах таких требований нет. Но грамотный проектировщик должен подходить к каждому вопросу индивидуально и с головой. Доводилось предусматривать продувку с выводом под ковер на отключаемых участках кольцевых сетей. Если есть возможность нормально (!) продуть участок и без этого - то смысла нет. Эксплуатирующая организация вправе вас попросить. И только.
К слову, была на моей памяти ситуация когда при подключении к высокому давлению пришлось продувать участок более 8км именно потому, что не было продувочных свечей. Смета на подкючение получилась сопоставимой со стоимостью ПИР и строительно-монтажных работ... Так что думайте на шаг вперед.

Спасибо за ответ, но как Вы смотрите на надземный вариант (подобный на фото приведенный выше).
Стоимость газ при продувке и заполнении 8 км газопровода диаметром 500 мм 113 тыс. руб (цены пока у нас не мировые).
eugenen
Цитата(147369 @ 18.10.2008, 9:29) [snapback]304580[/snapback]
Спасибо за ответ, но как Вы смотрите на надземный вариант (подобный на фото приведенный выше).
Стоимость газ при продувке и заполнении 8 км газопровода диаметром 500 мм 113 тыс. руб (цены пока у нас не мировые).

Это со слов заказчика. Возможно, он преувиличил, но суть вопроса это не меняет. На снимке криминала не вижу. Почему бы и нет, если просят? Им ведь, в конце концов, сети обслуживать.
147369
А как насчет безопасности по городу Н стоят сотни надземных неохраняемых кранов?
Снова повторю вопрос в проекте подбное кто-нибудь закладывал и проходил с таким проектом экспертизу, в том числе промышленной безопасности?
eugenen
Цитата(147369 @ 19.10.2008, 15:18) [snapback]304818[/snapback]
А как насчет безопасности по городу Н стоят сотни надземных неохраняемых кранов?
Снова повторю вопрос в проекте подбное кто-нибудь закладывал и проходил с таким проектом экспертизу, в том числе промышленной безопасности?

На оконечность трубы либо приваривается заглушка, либо завинчивается резьбовая пробка и прихватывается сваркой. на вашем фото, по-моему, второй вариант. Это по поводу безопасности.
Да, закладывали. Да, проходили.
мурад
продувочную трубку введи в ГРПБ, установи кран в ГРПБ и соедини выброс с выбросами от продудовчных трубопровод ГРПБ,тогда и мальчики не залезут и экплуатация не придирется,
а так конечно этого можно было и не делать, но часто надо идти навстречу эксплутационникам
zeman
Я вообще не вижу связи между первым вопросом и фотографией. mellow.gif
И потом, разве в ГРП нет штатной продувки? Вон там какая то труба торчит с гусаком. Для чего нужно было еще этот кран сюда ставить на ВД?
147369
Добавил еще фото, реалии с мест.
molibden1980
Добавлю свои 5 копеек по поводу фотографий и собственно поста.

1) Зачем на высокой стороне до задвижки ставить продувку? В ГРП она должна быть, по крайней мере во времена моей работы эксплуатационником ГРП, они везде были. А так лишние соединения, лишние утечки причем на высокой стороне. (Кто устранял, тот поймет)
2) Вопрос сколько стоит продувка и заполнение - в некоторых случаях практически можно сделать такую штуку.
Если требуется продуть участок газопровода до ГРП, то газ не стравливать а дать израсходовать потребителям-гораздо экономнее (давление будет снижаться на входе, и контролировать этот процесс нужно и все), и люди в МЧС не звонят по поводу запаха газа.
3)Блочные ГРП с каракатицей газопроводов, задвижек в населенных пунктах - это ЗЛО!!! Понятно, что дешевле, технологичнее и все такое, но на территории городов поселков, это ЗЛО!!!
Пример из моей прошлой жизни газовика: строится супер навороченный микрорайон на берегу Волги в нашем городе,элитный, архитектура не в моем вкусе конечно, но все современно, короче понятно. И на территории такого микрорайона предусмотрели штук 5-6 ГРПб, и еще несколько шкафчиков - так и строят. А при согласовании как всегда- ура, ура, новые технологии и тп, ну а если против, сами знаете Президенту пожалуемся о создании административных барьеров....
Плюс к этим коробкам во дворах, газопроводы диаметром 200 выходящие на фасад (дома с индивидуальным отоплением) и дальнейшая его разводка по фасаду - от архитектуры ни следа-сплошние трубы!
Да и для эксплуатации эти коробульки - не знаю ни одного толкового не видел, все производители гонятся только за уменьшением издержек и проталкиванием, а об эксплуатации никто не думает...


P.S. может что-то изменилось, я на это надеюсь с мая 2007 года не работаю там
InTi
Privet vsem!
Proshu pomoch!
Problema pohozhaja chto u avtora temi.
Nado raschitatj diametr produvochnoi svechi dlja oporazhnenija gazoprovoda.
ishodnie dannie:
Davlenie - 16 bar
D - 500 mm
dlina uchastka - 18 000 m
vremja oporozhnenija - 1 chas

Zaranje blagodarju!