Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Шум от двигателя вентилятора
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Защита от шума
AndreyNN
Добрый день.
Есть небольшая проблема с шумом издаваемым двигателем вентилятора. А именно при регулировании скорости вентилятора плавным регулятором шум воздуха уходит (чего я и хотел добиться), но появляется шум от двигателя. Этот шум схож с шумом трансформатора. Заказчика это не устраивает и просит найти пути решения. Помогите!!!
Evgesha
А какой вентилятор?
AndreyNN
Обычный канальник 400х200.
old patriot
Это свойство регулирования оборотов посредством тиристорного регулятора. Особенно, если напряжение снижать очень сильно. И никуда от этого не деться. Но Вам лучше проконсультироваться у автоматчиков. Может быть чем и помогут... smile.gif
Druganidze
Попробуйте обложить вентилятор - МАТОМ!!! Из мин.ваты. Говорят помогает. Еще можно ш/гл на сеть поставить..

А вентилятор прям в помещении стоит???
old patriot
Бесполезно.
ssn
не так давно слушал лекцию про то, что регулирование частотником не является бесконечным для двигателя... я думал можно запросто регулировать мощность и число оборотов от 100% до 0, но не так все просто... как оказалось, там при понижении частоты сильно меняется мощность и двигатель может сгореть... может тут есть спецы по автоматике которые либо опровергнут либо разовьют эту тему?
mike-altai
Цитата(AndreyNN @ 15.10.2008, 15:53) [snapback]303074[/snapback]
... при регулировании скорости вентилятора плавным регулятором шум воздуха уходит (чего я и хотел добиться), но появляется шум от двигателя...

Попробуйте подключить вентилятор через трансформаторный регулятор скорости. С тиристорными вентиляторы шумят сильнее.
Можно попробовать подобрать вентилятор с меньшей производительностью, чтоб отказаться от регулятора скорости.
JJJJ
А почему не попробовать регулировать частотой если напряжением(теристоры,семисторы) не получается?
mike-altai
Частотные регуляторы применяются для трёх-фазных двигателей. На низких оборотах (частота 25-30 Гц) двигатели, подключенные через частотники тоже шумят.
JJJJ
А дросселированием не выйти на рабочую точку? А двигатель на менее мощный поменять?
mike-altai
Почему-то кажется, что дросселирование увеличивает шум воздуха.
А вот подобрать менее шумный вентилятор - стоит попробовать.
e.o.l.
Цитата(mike-altai @ 15.10.2008, 17:39) [snapback]303289[/snapback]
Попробуйте подключить вентилятор через трансформаторный регулятор скорости. С тиристорными вентиляторы шумят сильнее.

в данном случае наиболее простое и верное решение
tgv
Цитата(AndreyNN @ 15.10.2008, 12:53) [snapback]303074[/snapback]
Добрый день.
Есть небольшая проблема с шумом издаваемым двигателем вентилятора. А именно при регулировании скорости вентилятора плавным регулятором шум воздуха уходит (чего я и хотел добиться), но появляется шум от двигателя. Этот шум схож с шумом трансформатора. Заказчика это не устраивает и просит найти пути решения. Помогите!!!

была такая проблема, иногда оказывается неправильно подключен был частотник и при этом не работал!
его еще нужно правильно подключить, возможно он просто сгорел.
еще есть один нюанс какой именно вентилятор шумит, почемуто KVKE очень сильно шумят в отличие от других
AndreyNN
Да все правильно подкючено, но гудит.
Так что скорее всего буду пробовать трансформаторный регулятор.

ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО.
Veselka
Цитата(AndreyNN @ 15.10.2008, 12:53) [snapback]303074[/snapback]
Добрый день.
Есть небольшая проблема с шумом издаваемым двигателем вентилятора. А именно при регулировании скорости вентилятора плавным регулятором шум воздуха уходит (чего я и хотел добиться), но появляется шум от двигателя. Этот шум схож с шумом трансформатора. Заказчика это не устраивает и просит найти пути решения. Помогите!!!

Шумоглушитель ставили? желательно 2 (до и после вентилятора) ГЛУШИТ ВСЁ!!!
ivan-ll-ing
Если я правильно понимаю волнует шум в окружающую среду. Обычно венткамеры не должны граничить с помещениями с пост. пребыванием людей, тогда и жалоб не будет. Да и шумоизоляцию стен вент камер закладывают согласно акустическому расчету с учетом индексов изоляции и т.п. а тупо обмотать мин ватой на основе базальтового волокна, конечно поможет, а вот насколько... в общем так можно мотать до бесконечности.
Spirt
Здраствуйте! если вам актуален еще ваш вопрос по борьбе с шумом двигателя вентилятора предлагаю ознакомиться с регулятором скорости вентилятора SB0031 одним из достоинств которого является обеспечение БЕСШУМНОЙ работы двигателя при любых оборотах, не вызывая нагрев обмоток
Владиcлав
Вариант1. Простое решение - ствьте пару-тройку двигателей с двухступенчатыми обмотками. Так вместо одного канальника прямоугольного можно поставить 2-3 таких. Регулировка простым , для того чтобы не было хода назад, гравитационные жалюзи с хорошими прокладками на раме. Помните это -тонкость Если будут щели, будет свист. Как вариант пара вентиляторов с клапаном на зезинках на выходе.
В любом случае это сопоставимос по автоматике и излишней стоимости с
Главное - смотрите кривые и не покупайте технику России или Чехии.
Самое худшее, что можно поставить - S&P, d200-250мм высота будет той же. только берите металл, те не ломаются, хотя на 3-4дБ шумнее.
Rosenberg хорошие делает, но шум нормальный только от звукоизолированных - у них крыльчатка никудышная, только надежность приличная. Можно их, коли Заказчик готов платить.

Вариант2. По поводу бесшумности регуляторов есть вопрос. Зачастую движок сам по себе трёхфазный, но работает через кондер с одной фазы. Так вот можно конечно расщедриться и протянуть три фазы от щита. В новых квартирах по-моему он везде есть. Во всяком случае где бы ни был есть везде. Поставить частотник нормальный и без всякой лабуды подключать вентилятор.
Это в действительно честно достигается на вентиляторах для специальных чистых помещений, но такой вентилятор значительно дороже обычного. Там обмотки выключаются на самом двигле. Ценник на те, что хотел купить были выше вдвое и сроки поставки - от полутора месяцев. Немецкие, Gebhardt. Можно купить и Ziehl-Abegg, но они похлипче будут всё одно - крыльчатку для обеих фирм создают под руководством доктора Мауха, с ним переписывался. Хороший аэродинамик.
Georgy
Цитата(tgv @ 16.10.2008, 10:40) *
почемуто KVKE очень сильно шумят в отличие от других


Кто-нибудь может расшифровать эту фразу? Какой шум имеется в виду? Шум в целом при работе с номинальными оборотами? Шум от двигателя при снижении оборотов? Шум от тиристора?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.