Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: изолирующий фланец?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Scarp
На подводе газа к котельной в какой очередности устанавливаются задвижка и ИФС? что сначала а что потом? Это где нибудь регламентировано?
мурад
ифс, устанавливается перед первой по ходу арматурой,
вспомни н-р что на задвижке в газопроводах устанавливается перемычка и получается что арматура всегда вне зоны действия ЭХЗ
спец
Сначала арматура потом ИФС
Газовик
Цитата(спец @ 26.9.2008, 19:49) [snapback]296403[/snapback]
Сначала арматура потом ИФС

Вообще то правильно.
Evgkarpro
Ставьте просто КШИ.
GASPAR
ИФС ставится после запорного устройства по ходу газа, так как при этом его проще обслужить, особенно если речь идёт о газопроводе высокого давления: закрыл задвижку и спокойно обслуживай ИФС. А иначе нужно постараться, чтобы снизить давление газа в сети rolleyes.gif
Morskaya
Давно уже появились ТИСы (трубопроводное изолирующее соединение)и НЭМСы (неразъемное электроизолирующее муфтовое соединение), они приварные без разъемных соединений и обычно устанавливаются перед задвижкой.
спец
Цитата(Morskaya @ 4.10.2008, 18:16) [snapback]299149[/snapback]
и обычно устанавливаются перед задвижкой.


Вернитесь к ответу GASPARа. Да и в нормах четко определено "за".
LevaK
Время от времени необходимо ремонтировать ИФС, поэтому их надо ставить ПОСЛЕ отключающего устройства. Поэтому так и в нормих написано.
Scarp
да все понятно что после арматуры, скажите где это прописано....снип гост ПТБ?
спец
В Украине согласно ДБН В.2.5-20-2001, п. 4.114 Для устранения неконтролируемых контактов газопроводов с землей через металлические конструкции здания и инженерные сети ИФС следует предусматривать:
- на надземной части подъемов и спусков газопроводов на жилых, общественных и промышленных зданиях, а также на опорах, мостах и эстакадах;
- на входах и выходах в землю из ГРП, ГРПБ, ШРП.
На надземной части подъемов газопроводов на жилые, общественные и промышленные здания ИФС рекомендуется устанавливать после отключающих устройств по ходу газа.
Morskaya
Да, я согласна, что Изолирующее фланцевое соединение ставится после задвижки (для удобства ремонта), но я писала о неразъемных соединениях и есть распоряжение и тип. четреж "Мособлгаза", где написано и изображена установка ТИС перед краном или задвижкой...
Многие проектировщики уже давно отказались от ИФС и проектируют ТИСы.
спец
Цитата(Morskaya @ 6.10.2008, 11:28) [snapback]299608[/snapback]
но я писала о неразъемных соединениях и есть распоряжение и тип. четреж "Мособлгаза", где написано и изображена установка ТИС перед краном или задвижкой...

И я согласен. В типовых сериях в цокольных вводах ИФС стоит на фланце крана до крана.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.