На подводе газа к котельной в какой очередности устанавливаются задвижка и ИФС? что сначала а что потом? Это где нибудь регламентировано?
ифс, устанавливается перед первой по ходу арматурой,
вспомни н-р что на задвижке в газопроводах устанавливается перемычка и получается что арматура всегда вне зоны действия ЭХЗ
Сначала арматура потом ИФС
Цитата(спец @ 26.9.2008, 19:49) [snapback]296403[/snapback]
Сначала арматура потом ИФС
Вообще то правильно.
Evgkarpro
26.9.2008, 20:36
Ставьте просто КШИ.
ИФС ставится после запорного устройства по ходу газа, так как при этом его проще обслужить, особенно если речь идёт о газопроводе высокого давления: закрыл задвижку и спокойно обслуживай ИФС. А иначе нужно постараться, чтобы снизить давление газа в сети
Morskaya
4.10.2008, 18:16
Давно уже появились ТИСы (трубопроводное изолирующее соединение)и НЭМСы (неразъемное электроизолирующее муфтовое соединение), они приварные без разъемных соединений и обычно устанавливаются перед задвижкой.
Цитата(Morskaya @ 4.10.2008, 18:16) [snapback]299149[/snapback]
и обычно устанавливаются перед задвижкой.
Вернитесь к ответу GASPARа. Да и в нормах четко определено "за".
Время от времени необходимо ремонтировать ИФС, поэтому их надо ставить ПОСЛЕ отключающего устройства. Поэтому так и в нормих написано.
да все понятно что после арматуры, скажите где это прописано....снип гост ПТБ?
В Украине согласно ДБН В.2.5-20-2001, п. 4.114 Для устранения неконтролируемых контактов газопроводов с землей через металлические конструкции здания и инженерные сети ИФС следует предусматривать:
- на надземной части подъемов и спусков газопроводов на жилых, общественных и промышленных зданиях, а также на опорах, мостах и эстакадах;
- на входах и выходах в землю из ГРП, ГРПБ, ШРП.
На надземной части подъемов газопроводов на жилые, общественные и промышленные здания ИФС рекомендуется устанавливать после отключающих устройств по ходу газа.
Morskaya
6.10.2008, 11:28
Да, я согласна, что Изолирующее фланцевое соединение ставится после задвижки (для удобства ремонта), но я писала о неразъемных соединениях и есть распоряжение и тип. четреж "Мособлгаза", где написано и изображена установка ТИС перед краном или задвижкой...
Многие проектировщики уже давно отказались от ИФС и проектируют ТИСы.
Цитата(Morskaya @ 6.10.2008, 11:28) [snapback]299608[/snapback]
но я писала о неразъемных соединениях и есть распоряжение и тип. четреж "Мособлгаза", где написано и изображена установка ТИС перед краном или задвижкой...
И я согласен. В типовых сериях в цокольных вводах ИФС стоит на фланце крана до крана.