Цитата(LevaK @ 29.8.2008, 14:03) [snapback]286658[/snapback]
Есть производственное помещение в котором предусматривается отопление газовыми инфракрасными темными обогревателями. Вопрос: Надо ли предусматривать в этом помещении сигнализаторы загазованости и клапан отсечки газа?
Принимаются ссылки только на украинские Н.Д.
Хороший вопрос. Для гражданских общественных зданий - во этот документ, если надо - поделюсь, там расписано всё
ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ТА ПРАВИЛА ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ СИГНАЛІЗАТОРІВ
ДОВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИХ КОНЦЕНТРАЦІЙ ПАЛИВНИХ ГАЗІВ І МІКРОКОНЦЕНТРАЦІЙ
ЧАДНОГО ГАЗУ В ПОВІТРІ ПРИМІЩЕНЬ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ ТА ГРОМАДСЬКИХ
БУДИНКІВ І СПОРУД
Для промышленных цехов есть российский документ
РУКОВОДСТВО
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ АВТОНОМНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
и пункт -
8.14. При вводе в АИТ газопровода низкого давления на нем непосредственно в помещении источника следует устанавливать по ходу движения газа: запорное устройство с ручным приводом, продувочное устройство с краном для отбора проб газа, быстродействующий автоматический запорный клапан, сблокированный с системами загазованности по метану и оксиду углерода и пожарной сигнализации.Как то у меня тоже такой вопрос возник к украинским законодателям. Направил письмо в ХОКБА Химавтоматика, завод, который делает щиты Щит-2-13 с датчиками загазованности на метан и СО. Получил ответ, который наверно будет Вам интересен. Там есть и ссылки и что интереснее всего - требования к размещению датчиков. Обратите внимание на цифру - количество датчиков на площадь 1шт - 100м2. Легко посчитать сколько будет таких датчиков для цеха с ИТГО скажем с площадью 2000 или 3000 м2.
Вобщем тема несколько расплывчатая для Украины и наверное стоит для подстраховки предусмотреть систему автоматического контроля загазованности с выводом на клапан-отсекатель. Я всегда именно так и делаю. А количество датчиков уже по площади помещения и карману заказчика