Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Газопровод НД под ЛЭП
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Irina-Shr
Здравствуйте! У меня такой вопрос: газопровод нд проходит под ЛЭП 0,4 Кв, какое расстояние должно быть от опоры ВЛ до газопровода и надо ли в этом случае на газопровод ставить защиту от падения? или подскажите, где посмотреть. Спасибо.
Morskaya
можно посмотреть в ПУЭ-7, расстояние от опоры до газопровода - 1 высота опоры, ну и соответственно над газопроводом необходимы защитные навесы для защиты при обрыве провода...
Irina-Shr
Да, я тоже про это говорила, но коллега настаивает, что "где-то читал, что до опоры ВЛ, в случае ЛЭП 0,4 Кв минимальное расстояние - 2 м" . Так ли?
den999
Если газопровод надземный, то не менее 1,5опоры. Если подземный, то от фундаментов опор до 1,0кВ 1м. Электрики просят 2м.
Morskaya
по ПУЭ-7 не менее высоты опоры при параллельной прокладке газопровода и ЛЭП до 1 кВт...читайте здесь
а 1,5 опоры до ГРПШ...
Irina-Shr
Спасибо!
Evgkarpro
А на какую величину требуется и будете устраивать заземленный защитный навес в пролете пересечения?


Alexander_Z
Не совсем ясно, каким образом газопровод проходит под ВЛ. По-видимому речь идет о пересечении.

В таком случае защита от падения провода не требуется, т.к. напряжение ВЛ менее 1 кВ. Достаточно заземления газопровода. Также не требуется соблюдать расстояние в высоту опоры, т.к. последнее требование - для параллельной прокладки (к тому же в стесненных условиях и оно может быть сокращено).

Irina-Shr
А до какого расстояния можно сократить? и где это написано?
Alexander_Z
ПУЭ:

2.4.93

4) при пересечении ВЛ с трубопроводом расстояние от проводов ВЛ при их наибольшей стреле провеса до элементов трубопровода должно быть не менее 1 м. Опоры ВЛ, ограничивающие пролет пересечения с трубопроводом, должны быть анкерного типа. Трубопровод в пролете пересечения должен быть заземлен, сопротивление заземлителя - не более 10 Ом;

5) при параллельном следовании ВЛ с канатной дорогой или трубопроводом расстояние по горизонтали от проводов ВЛ до канатной дороги или трубопровода должно быть не менее высоты опоры, а на стесненных участках трассы при наибольшем отклонении проводов - не менее 1 м.
Irina-Shr
Спасибо, Александр.
Evgkarpro
А если были высоковольтные линии электропередачи, на какую величину требуется и будете устраивать заземленный защитный навес в пролете пересечения.
Irina-Shr
Цитата(Evgkarpro @ 5.8.2008, 19:28) [snapback]279324[/snapback]
А если были высоковольтные линии электропередачи, на какую величину требуется и будете устраивать заземленный защитный навес в пролете пересечения.


Сопротивление заземления газопровода и его защитного устройства должно быть не более 10 Ом (ПБ 12-529-03, п.2.2.19)
Evgkarpro
Не Омы, а расстояние в метрах?