Полная версия этой страницы:
Газопровод НД под ЛЭП
Irina-Shr
30.7.2008, 5:00
Здравствуйте! У меня такой вопрос: газопровод нд проходит под ЛЭП 0,4 Кв, какое расстояние должно быть от опоры ВЛ до газопровода и надо ли в этом случае на газопровод ставить защиту от падения? или подскажите, где посмотреть. Спасибо.
Morskaya
30.7.2008, 11:53
можно посмотреть в ПУЭ-7, расстояние от опоры до газопровода - 1 высота опоры, ну и соответственно над газопроводом необходимы защитные навесы для защиты при обрыве провода...
Irina-Shr
30.7.2008, 12:37
Да, я тоже про это говорила, но коллега настаивает, что "где-то читал, что до опоры ВЛ, в случае ЛЭП 0,4 Кв минимальное расстояние - 2 м" . Так ли?
Если газопровод надземный, то не менее 1,5опоры. Если подземный, то от фундаментов опор до 1,0кВ 1м. Электрики просят 2м.
Morskaya
30.7.2008, 21:15
по ПУЭ-7 не менее высоты опоры при параллельной прокладке газопровода и ЛЭП до 1 кВт...читайте
здесь а 1,5 опоры до ГРПШ...
Irina-Shr
31.7.2008, 7:54
Спасибо!
Evgkarpro
1.8.2008, 22:47
А на какую величину требуется и будете устраивать заземленный защитный навес в пролете пересечения?
┼
Alexander_Z
4.8.2008, 10:07
Не совсем ясно, каким образом газопровод проходит под ВЛ. По-видимому речь идет о пересечении.
В таком случае защита от падения провода не требуется, т.к. напряжение ВЛ менее 1 кВ. Достаточно заземления газопровода. Также не требуется соблюдать расстояние в высоту опоры, т.к. последнее требование - для параллельной прокладки (к тому же в стесненных условиях и оно может быть сокращено).
А до какого расстояния можно сократить? и где это написано?
Alexander_Z
5.8.2008, 10:58
ПУЭ:
2.4.93
4) при пересечении ВЛ с трубопроводом расстояние от проводов ВЛ при их наибольшей стреле провеса до элементов трубопровода должно быть не менее 1 м. Опоры ВЛ, ограничивающие пролет пересечения с трубопроводом, должны быть анкерного типа. Трубопровод в пролете пересечения должен быть заземлен, сопротивление заземлителя - не более 10 Ом;
5) при параллельном следовании ВЛ с канатной дорогой или трубопроводом расстояние по горизонтали от проводов ВЛ до канатной дороги или трубопровода должно быть не менее высоты опоры, а на стесненных участках трассы при наибольшем отклонении проводов - не менее 1 м.
Irina-Shr
5.8.2008, 11:49
Спасибо, Александр.
Evgkarpro
5.8.2008, 19:28
А если были высоковольтные линии электропередачи, на какую величину требуется и будете устраивать заземленный защитный навес в пролете пересечения.
Цитата(Evgkarpro @ 5.8.2008, 19:28) [snapback]279324[/snapback]
А если были высоковольтные линии электропередачи, на какую величину требуется и будете устраивать заземленный защитный навес в пролете пересечения.
Сопротивление заземления газопровода и его защитного устройства должно быть не более 10 Ом (ПБ 12-529-03, п.2.2.19)
Evgkarpro
7.8.2008, 22:01
Не Омы, а расстояние в метрах?