winch
Проблема такая: в техзадании на подбор оборудования указано: Максимально допустимый уровень шума - 35 ДбА
Программа подбора оборудования выдает по шумам две характеристики: звуковая мощность (ДбА) и уровень звукового давления (ДбА).
Каким значением руководствоваться и вообще - в чем принципиальная разница?
Спасибо!
Vict
Цитата(winch @ 25.7.2008, 14:20) [snapback]275408[/snapback]
Каким значением руководствоваться и вообще

звуковому давлению, ..а про разницу в энциклопии смотрите smile.gif

Тема для песочницы.
old patriot
Ответ не настолько однозначный, как дал предыдущий участник.
Речь идёт о уровне суммарного звукового давления с коррекцией по шкале А в расчётной точке в одном из обслуживаемых помещений. За такое помещение берётся помещение с наименьшим поглощением мощности звука, либо конкретное обслуживаемое.
Например, для помещения средних размеров 25-30 м2, типа офиса уровень звукового давления в точке на расстоянии 2 м от вентрешётки будет меньше уровня звуковой мощности на выходе решётки всего лишь на 2,4 дБ.
По этой причине, величина уровня звукового давления из программы подбора не годится. Она не учитывает конкретных условий объекта.
Величина уровня звуковой мощности также не годится в том виде, как дана в программе. К ней уже применена коррекция. И такая величина не может быть использована в расчётах.
Точнее, суммарная величина вообще не годится для расчётов. Нужен частотный спектр, распределение по октавам.
А суммарная величина годится только для сравнительного анализа.
Vict
Не понимаю в чем неоднозначность, но подбор оборудования происходит по звуковой мощности(которая неизменна) и соответственно расчитывается давление в определенной точке от данного оборудования. Естеснно при этом долны учитываться конкретные препятствия, расстояния и т. д..... (МММ)

Использование программ подбора, не понимая смысл физических явлений(по теме) - бестолку.
инж323
Мне как и положено быть тупым , все равно.Но шум от работы приточки заглушает шум от решетки приточной у меня в кабинете.Потому приток не работает, а шумят фэны стоящие на рециркуляции,хоть и при открытом окне из за этого.
Но все одно бесит.
Vict
инж323, просто Вы сидите не на расчетной точке biggrin.gif
инж323
Скорей я сижу в кабинете бывшего объекта,где у семи нянек дитя без глазу.А папа далеко и кот тоже,ну мыши и в пляс.Теперь это шумит,ревет,не там дует и там не дует и шумит.
ivan-l-ing
Если обратиться к нормативной документации, то можно обрести определяния такого рода:
Санитарные нормы
СН 2.2.4/2.1.8.562-96

3. Термины и определения
3.1. Звуковое давление - переменная составляющая давления воздуха или газа, возникающая в результате звуковых колебаний, Па.
3.2. Эквивалентный /по энергии/ уровень звука, LА.экв., дБА, непостоянного шума - уровень звука постоянного широкополосного шума, который имеет такое же среднеквадратичное звуковое давление, что и данный непостоянный шум в течение определенного интервала времени.
3.3. Предельно допустимый уровень (ПДУ) шума - это уровень фактора, который при ежедневной (кроме выходных дней) работе, но не более 40 часов в неделю в течение всего рабочего стажа, не должен вызывать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья, обнаруживаемых современными методами исследований в процессе работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующих поколений. Соблюдение ПДУ шума не исключает нарушения здоровья у сверхчувствительных лиц.
3.4. Допустимый уровень шума - это уровень, который не вызывает у человека значительного беспокойства и существенных изменений показателей функционального состояния систем и анализаторов, чувствительных к шуму.
3.5. Максимальный уровень звука, LА.макс., дБА - уровень звука, соответствующий максимальному показателю измерительного, прямопоказывающего прибора (шумомера) при визуальном отсчете, или значение уровня звука, превышаемое в течение 1% времени измерения при регистрации автоматическим устройством.
old patriot
Думаю, у нормального человека после прочтения этих определений окончательно всё перемешается в голове... biggrin.gif

Обычная реакция на подобное объяснение уже не раз обыгрывалась в фильмах: та сам-то понял, чё сказал? smile.gif
ivan-l-ing
Конечно понял, ибо всё что я сказал написано в первой строчке поста, всё остальное является цитатой и скопировано лишь для получения разъяснений.
old patriot
Да, это я не к Вам, конкретно. Это было замечание типа "вообще"... biggrin.gif

Скорее, оно было адресовано авторам нормативного документа. Специалисты итак сторонятся расчётов и нормативных документов по защите от шума, а подобные пояснения и определения напрочь отбивают всякую охоту заниматься вопросами из области акустики. smile.gif
mik29
To winch.
Принципиальная разница между звуковым давлением и звуковой мощности на примере работающего вентилятора.
Звуковая мощность вентилятора постоянна, и не зависит от расстояния до этого вентилятора. Это "мощность" источника звука.
Звуковое давление уменьшается с увеличением расстояния от вентилятора до какой-либо точки в пространстве. Насколько уменьшается - определяется расчетом. Человеческое ухо воспринимает это давление - колебания воздуха оказывают воздействие на барабанную перепонку (мембрану, если другими словами). Далее повторю слова коллег: надо проверять расчетное помещение на звуковое давление, но на расчетное, а не то, что в программе подбора.
nedrok
Вот пояснение с картинками:
http://www.daikin.ru/faq/items/power-pressure.jsp
Melissa
подскажите кто может. сейчас занимаемся небольшой переделкой офисных помещений приточная установка с системой существующяя. При приеме объекта нашей фирмой были сделаны замеры уровня шума. потому как на двух этажах просто как в вент камере........ шумомер показал значение 62 дБ. мы написали как замечание в контору которая делала там вентиляцию... со словами устраните такой шум(а шум дествительно заметен и работать в таком офисе просто нереально) на что они прислали ссылку на ГОСТ 12.1.003-83 пункт 2.3. с табличкой допустимых уровней шума в октавных полосах. Я вот совсем запуталась на какие цифры смотреть.
"Уровни звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц " так тут стоит от 86 до 38
а вот в графе "уровни звука и эквивалентные уровни звука" 50 дБа

помогите разобраться и понять на какие цифры обращать внимание и ссылаться. надо же как то написать ответ той фтрме которая накосячила с шумом
old patriot
Melissa, Вы правы.
СНиП II-12-77 не даёт чёткого определения понятия "шум в пределах нормы". Там только говорится в п. 3.5, что допустимые уровни звукового давления ... даны в табл. 2. А дальше идёт расчёт на нормальную человеческую логику. Хотя, формально не говорится, что будет в том случае, если какие-то из этих норм превышаются.
Этот недостаток был исправлен в СНиП 23-03-2003 "Защита от шума". К сожалению, этот СНиП был выпущен, когда Украина уже вышла из состава СССР, и СНиП не имеет хождения на территории Украины.
Чисто в познавательном плане могу указать, что в последнем СНиП 23-03-2003 в п. 6.2 уже сказано, что шум является в пределах нормы, когда он как по эквивалентному, так и по максимальному уровню не превышает установленные нормативные значения.
Следовательно, если хотя бы одно какое-либо значение превышает нормативную величину, шум не может считаться в пределах нормы.
Теперь, что касается эквивалентного уровня звука (последний столбец в табл. 2 СНиП II-12-77) и уровней звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами в Гц.
Эквивалентный уровень звука получается, если уровни звукового давления [дБ] в октавных полосах сложить арифметически с соответствующими корректирующими добавками по шкале А, и затем полученные величины сложить друг с другом логарифмически. Формула логарифмического сложения аналогична ф. (11) СНиП II-12-77, с той лишь разницей, что в данном случае i-ми являются не отдельные источники шума, а отдельные октавы. Т.е. i = 8.
Но обязательно предварительно должна быть сделана коррекция по шкале А. На это указывает обозначение размерности полученной величины эквивалентного уровня звука [дБА].
Величину эквивалентного уровня звука можно замерить шумомером со шкалой, имеющей А-фильтр шума. При этом должно соблюдаться определённое расстояние точки замеров от источника шума, и помещение должно иметь соответствующие габариты и шумопоглощение за счёт покрытий, мебели и людей.
Melissa
и что же теперь делать? ведь шум слышен сильно, и новый арендатор будет предъявлять претензии к нашей фирме потому что ему шумно. А щас еще есть возможность пока ведуться работы по реконструкции заставить ту фирму которая смонтировала этот весь ужас хоть как то исправить свои ошибки. Они на замечания дают ссылку на уровень звукового давления в октавных полосах (((( неужели их никак сослать на какой то другой норматив? и доказать свою правоту, что уровень шума завышен
old patriot
Ищите свежие украинские нормы. В союзных нормах до развала СССР нет прямого определения недопустимого шума.
Вот ещё один документ - СН 2.2.4/2.1.8.562-96. На него можно было бы опереться, т.к. в нём есть определение понятий ПДУ шума, и дана его величина для разл. помещений. Но он опять же российский.
shorty
Цитата(old patriot @ 7.10.2008, 1:05) [snapback]299889[/snapback]
Эквивалентный уровень звука получается...


Не получается.
Если просуммировать октавные уровни давления из СНиП для любого из типов помещения, то логарифмическая сумма не равна эквивалентному уровню.