Тест через команду Manage сапфиры успешно проходят, а ваги выдают следующее:

**********Beginning test run, 1 passes on 1 devices**********
[11.07.2008 16:49:47] TEST, Subsystem 1.1, FAILED
LonMaker was able to communicate with the device using Neuron ID
addressing but could not communicate with the device using subnet/node
addressing. Using Neuron ID addressing, LonMaker found that the domain
ID configured in the device does not match the database. This result
will be returned if the device’s domain address has not been configured
or the device has become unconfigured due to a checksum error. (TEC 7)
- Device status information:
Transmission Errors: 0
Transaction Timeouts: 0
Receive Transaction Full Errors: 0
Lost Messages: 0
Missed Messages: 0
Reset Cause: Power Up
Node State: Configured, Online
Version Number: 7
Error Log: No error.
Model Number: Neuron 3150 Chip

Ваши мысли по поводу их совместимости, господа? rolleyes.gif
Vasiliy
Кто сеть инсталлировал? Для Ваго файлы конфигурации есть?
SAB
Не в совместимости проблемма, если у обоих интерфейс LonMark на LonTalk-е . Необходимо грамотно прописать контроллеры в сети.
Violet
Цитата(SAB @ 15.7.2008, 10:02) [snapback]272068[/snapback]
Необходимо грамотно прописать контроллеры в сети.

при инициализации нового устройства ошибки быть не могло, уже на многих объектах ваго без сапфиров работают без сучка и задоринки
в присутствии сапфиров же при абсолютно аналогичных параметрах не удаётся добиться даже адекватного ответа на изменение переменных в плагине TOPLON-PRIO
из настроек устройств доступно лишь время, затрачиваемое на их обработку (512 ms по умолчанию), да приоритет
Reefer
C Сапфирами проблемы. Факт, хотя бы потому что у них трансивер собран на элементной базе, а не произведенный Эшелоном. Гадят канал и хренова работают.
SAB
Чаво?! blink.gif Чем гадят? dont.gif Открой крышку контроллера и посмотри повнимательнее...
Reefer
Цитата(SAB @ 15.7.2008, 12:26) [snapback]272117[/snapback]
Чаво?! blink.gif Чем гадят? dont.gif Открой крышку контроллера и посмотри повнимательнее...

Из под крышки полезли киберчервяки. bleh.gif


p.s. имеется практически опыт интеграции вентустановок на этих контроллерах с общую сеть.
Lex
To Reefer
Цитата
имеется практически опыт интеграции вентустановок на этих контроллерах с общую сеть.

Поделитесь, пожалуйста опытом (не в общем смысле - я имею в виду грабли, траблы и фичи).
Ибо предстоит тоже. Можно в личку.
Reefer
Цитата(Lex @ 15.7.2008, 13:08) [snapback]272130[/snapback]
To Reefer
Поделитесь, пожалуйста опытом (не в общем смысле - я имею в виду грабли, траблы и фичи).
Ибо предстоит тоже. Можно в личку.

после обеда отпишусь.

2 Vasiliy: ты тоже приложись, проект, то твой был =)
SAB
У меня тоже был опыт и без проблемм. cool.gif