Цитата(Patorok @ 11.6.2008, 18:23) [snapback]262195[/snapback]
Где? У Вас, что, вода греется в котелках над дровами? Сгорание газа происходит в топке котла, которая непосредстваенно с атмосферой не соединена, а работает под наддувом. Впрочем, я сатрю автора вопрос уже не интересует. По-видимому, побежал переставлять счетчик в котельный зал
В том то и дело что переносить счетчик в котельный зал совсем нехочется. А молчу потому что нового никто ничего не сказал. Компоновка странная, из-за того что существующая, перенести ввод газа очень непросто, котельная огромная - придется обходить ее газопроводом по фасаду вокруг всего здания.
А сама проблема вот в чем: проект реконстукции на экспертизе, по моему разделу (ГСВ) замечания после долгих споров и исправлений были сняты (вопрос категорийности помещения не поднимался), также раздел прошел все согласования по инстанциям газовиков, но положительного заключения экспертизы по всему проекту нет (решаются замечания по другим разделам). И тут вдруг эксперт раздела ТМ, нашла какие-то нормы югтрансгаза (неясно какие, видел только ксерокопию одного листочка) где написано, что "замерный узел на газоперекачивающих станциях имеет категорию помещения А", ну и все п-зд-ц, узел учета в котельной приравнивается к замерному узлу на ГПС где давление 40 кгс/см2 (а может и больше, непомню), согласование замечаний отменили, теперь надо доказать что там не "А".
Там стена есть, за ней котельный зал, думаю может сломать ее, и станет помещение котельного зала