Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Выбор регулятора давления газа
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
bsl
Добрый день.
Очень прошу помочь знающих людей в выборе регулятора давления газа.
Регулятор нужен для испытательного расходомерного стенда.

Параметры среды:
Воздух;
Вх. давление 0,6...0,8 МПа;
Температура 15...30 град.С.

Требование к регулятору:
Регулировка вых. давления 0,05...0,25МПа;
Рабочий расход среды (при вых. давлении) 0,5...200 мкуб/час;
Необходима устойчивая работа регулятора (без "качки") при любом сочетании вых. давление - расход в указанных пределах.
Желательна малая зависимость выходного давления от расхода среды в указанных пределах.

Вопрос 1. Возможен ли подбор регулятора с такими параметрами?
Вопрос 2. Если нет, подскажите тип (марку) регулятора с устойчивой работой в широком диапазоне расходов.

Заранее благодарю за конструктивный ответ.
Morskaya
Попробуйте поискать по этой таблице...

...но мы обычно при подборе регулятора, ШРП, ГРПБ заполняем опросный лист и отсылаем на завод-изготовитель, а там они уже сами подберут что надо..
Patorok
ИМХО вопрос не по профилю форума. На такие микроскопические расходы пилотных регуляторов я не встречал, а прецезионную точность в наших сетях обеспечивается в основном ими. Вероятно ваш случай из сферы пневмоавтоматики. Свяжитесь с кем-либо из, скажем, FESTO. Если нет - задумайтесь об электронных средствах контроля давления.
bsl
Спасибо всем за участие.
Я понимаю, что вопрос не совсем по теме.
Может подскажете подходящий форум?
Patorok
Цитата(bsl @ 10.6.2008, 8:47) [snapback]261568[/snapback]
Спасибо всем за участие.
Я понимаю, что вопрос не совсем по теме.
Может подскажете подходящий форум?

Ага, типа "форум любителей попроектировать стенды поверки микроскопических счетчиков на сжатом воздухе" biggrin.gif
А вообще, Вы меня заинтриговали. Есть опыт проектирования испытательных стендов для счетчиков газа (правда, расходы были в десятки тысяч раз больше). Расскажите поподробнее о Вашей установке, может шо посоветую.
bsl
Честно признаться, не понял иронии.

Подробнее:
Фирма "Сибнефтеавтоматика", г. Тюмень www.sibna.ru
Производство счетчиков газа 4...10000 мкуб/ч при рабочих условиях.
Готовятся к серийному производству счетчики от 1 мкуб/ч.
Соответственно необходима доработка стенда для их поверки.

Насчет "микроскопических расходов":
В последнее время достаточно много заказчиков просят счетчики именно на малые расходы (от 0,5...1 мкуб/ч).
Patorok
Цитата(bsl @ 10.6.2008, 10:08) [snapback]261598[/snapback]
Честно признаться, не понял иронии.

Подробнее:
Фирма "Сибнефтеавтоматика", г. Тюмень www.sibna.ru
Производство счетчиков газа 4...10000 мкуб/ч при рабочих условиях.
Готовятся к серийному производству счетчики от 1 мкуб/ч.
Соответственно необходима доработка стенда для их поверки.

Насчет "микроскопических расходов":
В последнее время достаточно много заказчиков просят счетчики именно на малые расходы (от 0,5...1 мкуб/ч).


А-а! Простите, не понял. Пишите мкуб/ч с пробелом между "м" и "куб/ч", а то я думал Вам надо мерять милликубы/ч!!!
В Вашем случае надо однозначно пихать электронику. Дальше - вопрос бюджета. Ставьте точный датчик давления (можете взять Йокогаву), от него по какому-нибудь Харт-протоколу - на контроллер (их щас клепают все, кому не лень, скажем, Сименс Лого). Далее - на электроприводной регулятор давления (AUMA?).
Причина иронии - в первом предложении. Вам надо однозначно на КИПовский форум:
http://forum.abok.ru/index.php?showforum=19
bsl
Еще раз спасибо. Вопросов больше не имею.
isk1923
А нет ли у кого чертежа регулятора давления газа FE 25!
Der Ingenieur
Цитата(isk1923 @ 26.10.2008, 13:13) [snapback]307451[/snapback]
А нет ли у кого чертежа регулятора давления газа FE 25!

Есть техническое описание, инструкция по монтажу и эксплуатации Нажмите для просмотра прикрепленного файла
NektoN2008
Есть нормальная цветная и подробная документация от производителя Pietro Fiorentini на русском Модель FE FB FEX и ещё на сайте оф. представителя в России ООО Фиорентини РУС. Успехов.
Poohovik
Добрый всем день. У кого есть еще вопросы по регуляторам Фиорентини? Я работаю с этим оборудованием и могу ответить на любой вопрос по теме.
vmotor
Вопрос по Pietro Fiorentini как часто их нужно обслуживать и что входит в перечень работ?
olег
из руководства ревал 182
Цитата
Операции по обслуживанию, контролю и техническому обслуживанию должны производиться в
соответствии с положениями, действующими в данной сфере на месте установки оборудования
(типология и частота). Работы по техническому обслуживанию тесно связаны с качеством
транспортируемого газа (степень загрязненности, влажность, наличия газолина, коррозийных
субстанций) и эффективностью фильтрации.
Поэтому всегда рекомендуется проводить плановое техническое обслуживание, периодичность
которого, если она не установлена уже действующими положениями, должна быть установлена в
зависимости от:
- качества транспортируемого газа;
- степени чистоты и сохранности труб на входе в регулятор: в общем, например, после первого запуска
станции требуется более частые технические обслуживания по причине ненадежного состояния
чистоты трубопроводов;
- уровня надежности, требуемого от редуцирующей станции.
Poohovik
Цитата(vmotor @ 19.3.2012, 23:04) *
Вопрос по Pietro Fiorentini как часто их нужно обслуживать и что входит в перечень работ?


По материалам производителя:
Обслуживание бывает трех видов - Инспекция, функциональные проверки и техобслуживание.
Инспекция - контролирование корректной работы устройства, визуально.
Функциональные проверки - контролирование корректной работы устройства, при помощи спец инструментов, приборов.
Техобслуживание - совокупность действий, осуществление которых ртебует работ по демантажу устройств.

Все зависит от входного давления и номинального расхода.

Для регуляторов до 60 м3/ч не предусмотрены ни инспекции, ни функциональные проверки. Техобслуживание по необходимости.
Для регуляторв от 60 до 120 м3/ч. Инспекции не предусмотрены.
Функциональные проверки: раз в 3 года для входного давления от 40 до 500 мбар; раз в 7 лет для входного давления от 0,5 до 5 бар;
Раз в 5 лет для входного давления от 5 до 12 бар.
Для регуляторов свыше 120 м3/ч. Инспеция проводится между двумя функциональными проверками.
Функциональные проверки: раз в 2 года для для входного давления от 40 до 500 мбар; раз в год для входного давления от 0,5 до 12 бар.
"По необходимости" означает: в случает работы, имеющей отклонения от нормы.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.