Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Виброизолирующее основание
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Защита от шума
romion
На крыше офисного здания располагается центральный кондиционер, массой 1500 кг и чиллер, массой 1350 кг.
В проекте написано следующее "Под оборудование систем кондиционирования предусмотреть виброизолирующее основание в составе: цементная стяжка толщ 50мм, антисептированная пробка толщ. 100мм, цементная стяжка, армированная сеткой, толщ. 120."
Антисептированная пробка - что это? Есть ли ей замена?
Александр Васильев
НА одном объекте клали под плиту "плавающего пола" минераловатные плиты, под контролем технадзора. больше ничего не могу сказать...
Александр Васильев
Антисептированная пробка - что это? Есть ли ей замена?

http://www.rambler.ru/

bestbook.gif

romion
Цитата(Александр Васильев @ 16.5.2008, 12:10) [snapback]253393[/snapback]
НА одном объекте клали под плиту "плавающего пола" минераловатные плиты, под контролем технадзора. больше ничего не могу сказать...

Интересное решение. А минераловатные плиты какой плотности и толщины?

Цитата(Александр Васильев @ 16.5.2008, 14:34) [snapback]253480[/snapback]
Антисептированная пробка - что это? Есть ли ей замена?

http://www.rambler.ru/

bestbook.gif

Он же yandex, и он же google и т.п. Все на одно лицо выдают, как материал используемый к которому крепятся окна и двери в бетонных стенах...
ROBSON
Вообще, для устройства виброизоляционных оснований существуют специализированные материалы-эластомеры.
Например, http://rti-rus.ru/acousto
или http://www.acoustic.ru/Article_215.html
а пробка толщиной 100 мм - это что-то.... blink.gif
инж323
И даже есть нормальные разработки из резины с нормируемой жесткостью(с отверстиями).Применяли.
Весьма эффективно.Стоят копейки,но умение их применить стоит денег.У нас просто так вышло-пол плавающий турки так залили,что он под холмашинами "сосульками"протечеч через минвату стучал в плиту перекрытия.Это был ужас и кошмар.
Но все прошло.
Координаты в личку.Контора нормальная-осколки от НИИСФ
3slex
Добрый день всем!!! Уважаемые, подскажите пожалуйста, каким образом осуществляется защита вентустановок от вибрации... В венткамере стоит вентустановка на базе оборудования WOLF... большой типоразмер порадка 20000 м3/ч, на собственной раме... в комплекте про виброизоляторы ничего не сказано... вопрос... как их подбирать, ставить, откуда взять...??? если будет чертежик, для примера, буду очень признателен... Заранее благодарен...
ArFey
Ну во-первых, если бы Вы не поленились открыть дверцу вентиляторной секции, то увидели бы. что вентилятор стоит на виброизоляторах и присоединяется к корпусу установки с помощью гибких вставок (все, как положено!). Во-вторых, если вопрос вибрации так критичен, несмотря на мероприятия, описанные выше, в венткамере, на месте размещения установки, строителями выполняется т.н. "плавающий пол". Как конкретно - не скажу, во всех подробностях не знаю. Аркадий
tuguzak
Про плавающие полы - в справочние проектировщика в разделе защита от шума.

Если плавающие полы не сделали, лучше обратиться в фирму GERB.
Они попросят дать данные по распределению масс на фундаментной раме, частоту вращения вала электродвигателя, ну ещё может чего - и расчитают модели и колличество подставок (рис. 2.5) или виброгасителей (рис. 2.6).
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.