Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Проект электрокотельной (для обсуждения)
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Ося
В первый раз проектирую электрокотельную. Сделал схему, но очень в ней сомневаюся. Особенно в правильности установки емкостей. Подскажите неопытному новичку ошибки, наверное их куча. Заранее благодарен.
спец
Детально не смотрел, сразу вопрос. Зачем заводить в баки обратку?
vladis
вот линию подпитки можно было б одну оставить, которая за баками.
А баки у вас каким объемом? смущает количество
Ося
Две линии подпитки в два разных контура. Общий объем баков 18м3.
Grom
По моему нехватает ещё одноной группы насосов (подача теплоносителя от баков до ТО);
- диаметры на подпитке занижены значительно;
- предохранительные клапаны на котлах не указаны;
- в теплосеть Вы не сможете подать обещаные +90, не реально после ТО ведь у Вас на выходе с котла +95 до баков;
- котлы лудше подсоеденить с попутным движением теплоносителя;
- зачем столько баков по 1м3 (18шт) может стоит 2 рабочих 1 резервный на 10м3 и на улице;
- не хватает 2-х или 3-х ходового у ТО (после баков);
- не забудьте установить расширительную емкость со стороны котельной и теплосети;
- я бы не ставил сдвоенный насос по одному отдельному надежней, но это дело вкуса;
- сомневаюсь что у Вас включение насоса по температуре в первом баке;
- линия слива от бака в канализацию нужна, не забудьте что необходимо подобие поддона под ними, да и воздух стравить при запуске нужно;
- фильтра лудше оборудовать промывочным краном;
- Вы при аварийной подпитке водоподготовку обходите, а бак нет, почему?
- на котлах бы ещё 2-х ходовики поставить (на окрыто закрыто) что бы вода через не работающий котел не циркулировала
Извените но пока всё
Ося
Цитата(Grom @ 17.5.2008, 18:38) [snapback]253824[/snapback]

Спасибо за участие. Вы уже очень помогли.
Баки - напорные, поэтому за ними нет насоса.
Расширительные баки поставил.
Предохранительный клапан на котле входит в комплект поставки.
Цитата(Grom @ 17.5.2008, 18:38) [snapback]253824[/snapback]

- на котлах бы ещё 2-х ходовики поставить (на окрыто закрыто) что бы вода через не работающий котел не циркулировала

Извините, а не могли бы показать как установить?
Выкладываю откорректированную схему.

Grom
Ваши баки наполняются теплом когда эл. енергия самая дешовая с 24.00 до 6.00, а потребление тепла на протяжении всего времени суток, Вам грубо говоря надо за 6 часов запастись тем что будете расходовать 24, поэтому и необходимы дополнительные насосы
Ося
Что-то непонятно? Надо сделать отдельный контур баки - подогреватели с насосом и оставить контур котлы - подогреватели с насосом? Туплю.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.