Цитата(itanja @ 17.5.2008, 9:47) [snapback]253727[/snapback]
а горгаз не по тем же СНиПа живет?
они свои частные законы устанавливают , т.е. по своим хотелкам?
и если уж идет речь об отключении стояков, то это пожалуй нужно делать во всем дом , на всех стояках , а не на одном...кто потом будет помнить где какая задвижка на 4-х этажном доме с 3 лестничными клетками , а на лестничных клетках отключающих устройств нет
Ну во первых - СНиПы СНиПами, а отключки перед стояками - это для удобства эксплуатации, здесь нарушения СНипа нет. Редко, но бывают случаи когда надо перекрыть поступление газа в квартиру - для этого достаточно закрыть кран на стояке. А если б у вас был бы скажем 100 квартирный дом по 4-5 этажей и с котлами, газовый ввод один и по фасаду потом газопровод чешет до внутреннего. Зимой, что делать? - из за одной квартиры перекрывать газ на весь дом и пусть мерзнет люд?
По поводу транзита - если спрашиваете, тогда конкрентнее, а то можно понять про фасадный газопровод. Я имел ввиду пункт
5.1.8 СНиПа 42-01-2002 "...На участках транзитной прокладки газопроводов по стенам зданий установка отключающих устройств не допускается."
Вы же ссылаетесь как я понял на пункт 7,6 того же СНиПа из раздела "Внутренние газопроводы"
"При необходимости допускается открытая транзитная прокладка газопроводов, в том числе через жилые помещения, помещения общественного назначения и производственные помещения зданий всех назначений.... если на газопроводе нет разъемных соединений и обеспечивается доступ для его осмотра".
По поводу вводного газопровода - читайте ПБ 12-529-03 "Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления" - там четко указано что такое вводной газопровод, в терминах и определениях. - это газопровод от запорного устройства перед зданием до внутреннего газопровода в здании включая участок проложенный в футляре через стену здания".
PS "...
и понятие транзита у Вас тоже не совсем верно... " Вообще странно, вы сначала спрашиваете как обыватель в общих чертах, как и что правильно переделать. Потом сами доходите до СНиПов и читая ваши последние сообщения, создается ощущение, что вы предъявлеете притензии к ответам, что тут неправильно читают СНиПы и нормы. Вы спросили, вам ответили. Это просто форум. Хотите официальную подробную бумажку - идите к местным проектировщикам, платите деньги и вам всё распишут, чего тогда дискутировать на форуме? Я не составитель норм, а проектировщик с 15 летним стажем. Я ответил, так как я понимаю СНиП и условия эксплуатации.