sema24
Помогите, пожалуйста, если кто-нибудь знает, где можно найти инструкцию по программе "SaphirScope", называется дословно "SaphirScope инструкция по эксплуатации" для установок вентиляции VTS Clima VS 10-15 b VS 21-150, срочно нужно, заранее благодарен. С уважением, Анатолий.
ktulu
..."SaphirScope" - это насколько я понял утилита для конфигурирования HMI Advanced панельки, у Вас в чем конкретно вопрос?...
p.s...если у Вас сам "SaphirScope" установлен, там по идее встроенная помощь должна быть, наверно на инглиш, а если Вам контроллер сам надо программить, то ето уже "SaphirStudio" емнип называется...
sema24
Уважаемый ktulu, спасибо за ответ. Проблема в том, что монтажники, которые монтировали систему VS 10-15 не оставили ни программу "SaphirScope" , ни "SaphirStudio", о которой вы написали. Они могли бы помочь в некоторых вопросах, понятно, что help на английском языке, но почитать можно было бы. Найти в инете "SaphirScope" не удалось. Контроллеры программировать пока не надо, но иметь программы можно было бы, если бы вы подсказали, где их можно найти, сказал бы вам еще раз спасибо. С уважением, Анатолий.
Lex
To sema24
Во-первых, что-то мне кажется (и думаю, обоснованно), что Вам нужна документация на
"установок вентиляции VTS Clima VS 10-15 b VS 21-150",
а не на SaphirScope.
Ибо контроллер и панелька должны быть запрограммированы уважаемой VTS Clima,
вот к ней и вопросы.
Во-вторых, если нужна документация по SaphirScope (которого, у Вас нет, на зачем-то нужна документация),
то спросите у произвидителя SaphirScope.
Если там не помогут, то тогда уже сюда.
sl-spds
Цитата(sema24 @ 7.5.2008, 0:24) [snapback]250183[/snapback]
Помогите, пожалуйста, если кто-нибудь знает, где можно найти инструкцию по программе "SaphirScope", называется дословно "SaphirScope инструкция по эксплуатации" для установок вентиляции VTS Clima VS 10-15 b VS 21-150, срочно нужно, заранее благодарен. С уважением, Анатолий.

"SaphirScope" - платное программное обеспечение для пусконаладки и сервиса контроллеров "Saphir".
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
"Saphir" – это современная платформа свободно-программируемых контроллеров, решение компании "Siemens SBT",
для производителей комплектного оборудования HVAC (OEM).
В вашем случае, VTS Clima VS 10-15 b VS 21-150, и соответственно вам следует руководствоваться инструкцией на "климу".
Инструкция на программу, в отсутствии оной, бесполезна.
По вопросам приобретения программы обратитесь в представительство "Siemens SBT".
sema24
Спасибо за ответы, дело в том, что в инструкции на "климу" , где описана сигнализация светодиода состояния контроллера (мигание светодиода зеленым и красным светом - программа остановлена) есть ссылка на программу "Scope".
ktulu
...я понял о чем Вы...

"В правом нижнем углу находится диод, сигнализирующий состояние работы блока управления:
1. Погасший диод - блок управления не подключен к питанию
2. Мигание зеленым светом – правильная работа, блок управления контролирует работу установки
3. Мигание зеленым и красным светом – программа остановлена (смотри программу „Scope”)
4. Красный свет – ошибка управления"

1...посмотрите состояние переключателя S1, попробуйте сделать "сброс к заводским уставкам"...
2...если панелька при подключении не выдает данных, то обращайтесь к поставщикам, тут уже делать нечего:(...
buzz
"SaphirScope" - бесплатное программное обеспечение для пусконаладки и сервиса контроллеров "Saphir", а также для эмуляции HMI-панели ACX84.910 (VS 00 HMI Advanced). Программа не требует регистраций/ключей/сер.номеров.
"SaphirSapro" - платная среда программирования.

Scope 35мБ+дока 1,5мБ. Кому? Куда?
ktulu
buzz "Scope 35мБ+дока 1,5мБ. Кому? Куда?"
...можно на ящик ktulu77@rambler.ru, или выложить на файлообменник...
...заранее спасибо, пригодится штучка:)...
ktulu
...buzz, спасибо получил, надеюсь что не понадобится:)...
...sema24, попросите buzz скинуть Вам на ящик сей дистрибутив, это то, что Вам поможет... если конечно в ACX есть какое-то приложение:)...
sema24
buzz "Scope 35мБ+дока 1,5мБ. Кому? Куда?

Уважаемый buzz! Спасибо за ответ, был бы вам очень благодарен, если бы скинули мне на почтовый ящик sema24@inbox.ru программу "SaphirScope". Анатолий.
sema24
Установку удалось запустить с помощью переключателя S1, путем сброса к заводским установкам, она проработала несколько дней без настроек "Календаря", были выставлены настройки "Календаря" для проверки - установка включалась и отключалаь по времени как положено, там 3 программы: год, неделя, день. насколько удалось понять из инструкции - программа года имеет наивысший приоритет, и является исключением из программ недели и дня, и используется обычно по праздникам, пограмма недели является исключеним из программы дня и может использоваться в выходные дни, программа дня имеет низший приоритет, и используется обычно по будним дням. Также, насколько я понял, для определенного периода времени необходимо выставить настройки всех трех программ, тогда пограмма "Календарь" будет работать как надо и включаться и выключаться в заданное время. На следующий день опять таже ситуация - светодиод, сигнализирующий о работе контроллера опять заморгал то зеленым. то красным светом. Видимо, по какой -то причине проходит авария, по какой непонятно, в кодах аварий ничего нет.

Люди, кто имеет большой опыт в эскплуатации таких установок, подскажите, пожалуйста. что можно сделать в данной ситуации, эксплуатацией занимаемся недавно.

Уважаемые buzz и ktulu! Если вам не трудно, скиньте мне на e-mail sema24@inbox.ru или на файлообменник программу "Scope 35мБ+дока 1,5мБ", сделайте доброе дело, может она сможет помочь. С уважением, sema24.
sema24
Надеюсь на вашу помощь, программа очень нужна (главное, нужен help по ней), или подскажите, где можно скачать
buzz
Здравствуйте. У всех кто ждал, но так и не дождался, я прошу прошения. sad.gif Инету временно не было. Файлики залил на обменник: webfile.ru файл 1983592.
Atomschik
Здавствуйте buzz. Отправьте пожалуйста SaphirScope на ящик atomschik@yandex.ru
Заранее спасибо.
ktulu
...на webfile N 1983592 лежит, на почту только на след. неделе смогу...
sema24
Уважаемый buzz!
Скачал, большое спасибо.
Atomschik
SOS!!! Пришлите пожалуйста русскую операционную систему. Скажите как самому скачать с рабочего контроллера ОС и залить на нерабочий.
Контроллер мигает желтым и в проге пишет timeout.
buzz
Считывание приложения с контроллеров линейки ACX невозможно. Перешивка ОСи контроллера ведет к потери приложения. Русской ОСи не бывает, бывает русифицированное приложение. Русификация производится Excel и Scope'ом так что моно и самому rolleyes.gif
Coldun
Здравствуйте! У меня не получилось скачать файлы с файлообменника, возможно из-за срока давности... Не могли бы вы поделиться еще раз... Заранее большое спасибо... e-mail: kolotilov@bk.ru
Vian
Господа, мне кто нибудь пояснит, зачем на обьекте Скоп??? newconfus.gif Я сколько машин ВТС запускал, адванса там за глаза хватает. Главное преимущество Скоп, возможность долговременного мониторинга процесов. Если непонятны причины нестабильной работы или сбоев, то можно оставить лаптоп с програмой на ноч на обьекте (ну где условия позволяют) и посмотреть утром графики интересующих процесов. А все остальное, для сложных теоретических эксперементов, не нужных при наладке установки. Кому нужны инструкции, могу кинуть на мыло. Также могу выслать Плотери, вот это действительно необходимое для монтажников ПО. А если вам для диспечеризации по ЛОН, то в инструкции все переменные даны.
buzz
Цитата(Coldun @ 21.10.2008, 2:03) [snapback]305336[/snapback]
Здравствуйте! У меня не получилось скачать файлы с файлообменника, возможно из-за срока давности... Не могли бы вы поделиться еще раз... Заранее большое спасибо... e-mail: kolotilov@bk.ru


http://narod.ru/disk/2148439000/SaphirScope_544.exe.html
latr
Скинь пожалуйста (latr_a@mail.ru)
Цитата(buzz @ 16.5.2008, 20:32) *
"SaphirScope" - бесплатное программное обеспечение для пусконаладки и сервиса контроллеров "Saphir", а также для эмуляции HMI-панели ACX84.910 (VS 00 HMI Advanced). Программа не требует регистраций/ключей/сер.номеров.
"SaphirSapro" - платная среда программирования.

Scope 35мБ+дока 1,5мБ. Кому? Куда?



cherepovich
Здравствуйте!
Ребята, помогите пожалуйста. Нужен saphirscope -очень поможет при наладке диспетчеризации установок vts. На webfile уже файла нет, в интернете на поисковиках найти тоже не могу. Странно конечно rolleyes.gif Высылайте на v.cherepovich@yandex.ru
p.s.: Заранее спасибо!
ZhukovEvgenii
[quote name='Vian' date='21.10.2008, 20:01' post='305743']
Господа, мне кто нибудь пояснит, зачем на обьекте Скоп??? newconfus.gif Я сколько машин ВТС запускал, адванса там за глаза хватает.
Может уже все и остыли к данной теме, но хотелось бы тогда заметить: с "ущербным" пультом на объекте нифига не получается систему запустить-молчит как рыба в пироге, моргает себе диодиком зеленым и все!
Вот и получается что "Скоп" все таки необходим бывает, правда я с ним пока не разобрался)))))))))) дибильная на мой взгляд недоделаноая программка, все таки в 21веке все проги должны восприниматься на интуитивном уровне!
Nickel
Господа, не знаю уже куда писать, в какую ветку, но вопрос таков: имеется эта самая злополучная установка VTS Clima VS 21-150 со шкафом, с расширеным пультом. Схемы, программы хозяин установки качественно пролюбил давно, а теперь требуется подцепить туда контур охлаждения. В отсутствие описалова на контроллер, все входы - выходы остаются загадкой, то что удалось найти - содержит схемы электрической части щита, исключительно электропитание. Где прочитать куда цеплять, и где его потом задействовать? или направьте или подскажите, буду признателен без меры
morfiy
установил шкаф и преобразователь частоты к приточке, на пульте выдает ошибку, то что не видет ПЧ, как правильно подключить подскажите?
cauto
Цитата(morfiy @ 2.9.2010, 22:01) *
установил шкаф и преобразователь частоты к приточке, на пульте выдает ошибку, то что не видет ПЧ, как правильно подключить подскажите?
Ну если частотник Danfoss FC51, вот это почитайте.
morfiy
Цитата(cauto @ 2.9.2010, 22:13) *
Ну если частотник Danfoss FC51, вот это почитайте.


частотник LGiC5, подключил на зелененькую клему которая снизу расположена
cauto
Цитата(morfiy @ 2.9.2010, 23:00) *
частотник LGiC5, подключил на зелененькую клему которая снизу расположена
Офигеть, инженерный подход. Зелёненькая, которая снизу rolleyes.gif . Там вообще-то все клеммы подписаны. И схему подключения неплохо бы увидеть.
morfiy
Цитата(cauto @ 2.9.2010, 23:18) *
Офигеть, инженерный подход. Зелёненькая, которая снизу rolleyes.gif . Там вообще-то все клеммы подписаны. И схему подключения неплохо бы увидеть.


=)

ВОТ СХЕМА
cauto
 Вот то же на LG. Последнюю таблицу смотрите.

 

morfiy
Цитата(cauto @ 3.9.2010, 0:18) *
 Вот то же на LG. Последнюю таблицу смотрите.

 


я настраивал по 1 таблице, а расключил по 3 схеме, наверно изза этого контроллер и невидит ПЧ, завтра попробую по последней таблице настроить.
cauto
 
Цитата(morfiy @ 3.9.2010, 18:35) *
я настраивал по 1 таблице, а расключил по 3 схеме, наверно изза этого контроллер и невидит ПЧ, завтра попробую по последней таблице настроить.
Да уж, наверное. laugh.gif Пока адрес не настроите и не увидит. Да, параметр F21 - по табличке на двигателе.
aslanbek
morfiy,как-бы Вы не настроили свою установку по ModBus (кабель по всем правилам RS485,терминаторы и растяжки,правильные настройки ПЧ и т.д.) АСХ будет упорно терять частотник с разной периодичностью,лично я всегда переконфигурирую контроллер и инвертор под управление дискретно-аналоговыми сигналами,а вообще автоматика VTS г...но,при любой возможности выкидываю АСХ и ставлю нормальный контроллер с хорошим алгоритмом+датчик температуры обратного теплоносителя!
cauto
Цитата(aslanbek @ 3.9.2010, 21:12) *
morfiy,как-бы Вы не настроили свою установку по ModBus (кабель по всем правилам RS485,терминаторы и растяжки,правильные настройки ПЧ и т.д.) АСХ будет упорно терять частотник с разной периодичностью,лично я всегда переконфигурирую контроллер и инвертор под управление дискретно-аналоговыми сигналами,а вообще автоматика VTS г...но,при любой возможности выкидываю АСХ и ставлю нормальный контроллер с хорошим алгоритмом+датчик температуры обратного теплоносителя!
На тему автоматики VTS полностью согласен  laugh.gif  , г... оно и есть г... Вот со связью с ЧРП не знаю, Danfoss вроде нормально работает, сбоев не было. С "лыжами" не доводилось работать и это как-то совсем не огорчает. 
morfiy
Цитата(cauto @ 3.9.2010, 19:02) *
  Да уж, наверное. laugh.gif Пока адрес не настроите и не увидит. Да, параметр F21 - по табличке на двигателе.


поставил в адресе 2(приточка), и все равно невидит(

что может быть ещё?
cauto
Цитата(morfiy @ 6.9.2010, 21:54) *
поставил в адресе 2(приточка), и все равно невидит(

что может быть ещё?
Только адрес? А остальное?
morfiy
Цитата(cauto @ 7.9.2010, 19:47) *
Только адрес? А остальное?


всё по последней табличке настроил
PavelGto2008
Господа, а может кто нибудь объяснить для чего вообще нужна
именно платная программа SaphirSapro и сколько она стоит, и где купить?
И еще слышал есть программа SaphirStudio. Она для чего?
У кого нибудь был реальный опыт программирования.
Какой там кабель, обычный нуль модемный, или какой то специальный конвертор?
marhan
Цитата(PavelGto2008 @ 4.12.2010, 14:37) *
Господа, а может кто нибудь объяснить для чего вообще нужна
именно платная программа SaphirSapro и сколько она стоит, и где купить?
И еще слышал есть программа SaphirStudio. Она для чего?
У кого нибудь был реальный опыт программирования.
Какой там кабель, обычный нуль модемный, или какой то специальный конвертор?


Программа SaphirSapro нужна собственно для того, чтобы создавать программы-приложения для контроллеров серии Saphir и Climatix. Стоит она 3500 Евро без НДС.

Касательно SaphirStudio сказать ничего не могу, данная программа мне не знакома.

Кабель для подключения к контроллеру обычный RS232 только его придется делать самостоятельно, так как разъем для подключения к контроллеру это розетка RJ-45.
PavelGto2008
Цитата(marhan @ 6.12.2010, 9:51) *
Программа SaphirSapro нужна собственно для того, чтобы создавать программы-приложения для контроллеров серии Saphir и Climatix. Стоит она 3500 Евро без НДС.

Касательно SaphirStudio сказать ничего не могу, данная программа мне не знакома.

Кабель для подключения к контроллеру обычный RS232 только его придется делать самостоятельно, так как разъем для подключения к контроллеру это розетка RJ-45.


А где найти схему распайки этого кабеля?
Звонил в представительство, они сказали что SaphirSapro продают
только производителям вентиляционных систем. У кого можно его купить,
не подскажите?
marhan
Цитата(PavelGto2008 @ 6.12.2010, 14:03) *
А где найти схему распайки этого кабеля?
Звонил в представительство, они сказали что SaphirSapro продают
только производителям вентиляционных систем. У кого можно его купить,
не подскажите?


Все верно для применения в системах вентиляции SaphirSapro продают только производителям вентсистем.

Для единичного программирования нет смысла тратить столько денег.

Тем более что конфигурациюв контроллере вы изменить не сможете.

Необходимо будет писать все заново. dry.gif
GanG
Здравствуйте господа!, Столкнулся с VTS контроллером ACX 36.040 Версия прошивки 115. Подключено по схеме ,правильно. Есть документация . по ней и прграмировали апл код AS 001. датчики все видит, пишет ОК, При вкл. в работу не запускается ,..Статус OFF . Работаем с пульта Аdvanced! Что может быть? может кто знает? Подскажите плз !!заранее благодарен!
Spiva
Привет, ребята, нужен русификатор на SaphirScope, или подскажите как русифицировать без него.
P.S.
Спасибо.

spiv.09@mail.ru
Vian
Цитата(Spiva @ 22.1.2012, 22:53) *
Привет, ребята, нужен русификатор на SaphirScope, или подскажите как русифицировать без него.
P.S.
Спасибо.

spiv.09@mail.ru

Не то что не видел подобного зверя, даже не слышал о нём. Обратитесь на Летниковскую, но мало вероятно.
marhan
Цитата(Spiva @ 22.1.2012, 23:53) *
Привет, ребята, нужен русификатор на SaphirScope, или подскажите как русифицировать без него.
P.S.
Спасибо.

spiv.09@mail.ru


Русификатора на данную прорамму нет.

Сама программа вроде простая, там особо нечего русифицировать.

Если вам нужен русский текст самих переменных программы, то для этого выгружается файл текстов контроллера в формате csv и в нем уже вручную делаете русский текст в свободном столбце.
Spiva
Извините, но я только начинающий пользователь, и мне нужно разобраться с самой программой.
Есть какие-то уроки или где можно почитать (на русском) об этом?

P.S.
Главный вопрос - как управлять контроллером по сети или через интернет?


Спасибо.
marhan
Цитата(Spiva @ 23.1.2012, 17:43) *
Извините, но я только начинающий пользователь, и мне нужно разобраться с самой программой.
Есть какие-то уроки или где можно почитать (на русском) об этом?


Если вы будете работать только с АСХ36 и только смотреть и настраивать параметры там особо разбираться и не нужно.

В меню File / Properties / вкладка Communication настройте связь с компом и выберте соотвествующий тип контроллера.

Далее вы оперируете только меню Edit Data Points (кнопка в виде дерева папок на верхней панели).

При нажатии на нее будут считаны параметры с контроллера, часть из которых вы можете изменять.

Цитата(Spiva @ 23.1.2012, 17:43) *
P.S.
Главный вопрос - как управлять контроллером по сети или через интернет?

Спасибо.


Если коммуникация изначально не заложена в контроллер, то никак. Единственное что можно использовать N-Port от Moxxa в режиме удаленного COM-порта, это будет эквивалентно прямому подключению к контроллеру.