vitalio
Добрый день, прошу прощения, если эта тема уже обсуждалась (в найденном разобраться не смог). bang.gif

Т.к. сам в этом деле не спец, прошу Вашего совета...

Есть скважина с диаметром обсадной трубы 1,5 дюйма, Хочу ставить насосную станцию для водоснабжения дачного домика. ВОПРОС: Как определить производительность скважины, чтобы не получилось ситуации, когда насос выкачивает всю воду, а она не успевает поступать обратно в скважину.


Заранее благодарен smile.gif
andrey R
Цитата(vitalio @ 16.4.2008, 14:10) [snapback]243571[/snapback]
Как определить производительность скважины

Качать

Только полтора дюйма, это не скважина, а пародия на неё.
Михаил I
Цитата(andrey R @ 16.4.2008, 16:20) [snapback]243575[/snapback]
а пародия на неё.

шурф или шюрф
vitalio
Цитата(andrey R @ 16.4.2008, 13:20) [snapback]243575[/snapback]
Только полтора дюйма, это не скважина, а пародия на неё.



Согласен... Но, что есть sad.gif
andrey R
Одолжите у кого-нибудь насос и качайте.
Насосник
Такое отверстие и пробурить то нечем. Как Вам это удалось?
vitalio
Цитата(Насосник @ 16.4.2008, 13:51) [snapback]243590[/snapback]
Такое отверстие и пробурить то нечем. Как Вам это удалось?


Такое счастье досталось мне от прежних владельцев biggrin.gif
Насосник
Закажите новую скважину.
Michael Kuznetsov
Цитата(vitalio @ 16.4.2008, 14:14) [snapback]243599[/snapback]
Такое счастье досталось мне от прежних владельцев biggrin.gif

скорее всего это счастье просто забивалось, хотя я видел ручные буры такого диаметра. Я даже видел, что такие схемы работали smile.gif и даже с напорной водой из трубы. А какова глубина (?), интересно просто. Надо бы провести замеры для начала. Глубина "до дна", глубина до зеркала воды. Потом опустить заборную трубу и взять насосом половину столба воды. Засечь время за которое восстановится зеркало. Потом принимать решение. Обычно брать больше половины столба воды не советуется во избежание затягивания низа скважины (колодца) песком (плывуном) при его наличии.
vitalio
Цитата(Michael Kuznetsov @ 16.4.2008, 14:43) [snapback]243615[/snapback]
скорее всего это счастье просто забивалось, хотя я видел ручные буры такого диаметра. Я даже видел, что такие схемы работали smile.gif и даже с напорной водой из трубы. А какова глубина (?), интересно просто. Надо бы провести замеры для начала. Глубина "до дна", глубина до зеркала воды. Потом опустить заборную трубу и взять насосом половину столба воды. Засечь время за которое восстановится зеркало. Потом принимать решение. Обычно брать больше половины столба воды не советуется во избежание затягивания низа скважины (колодца) песком (плывуном) при его наличии.

По словам прежнего владельца глубина около 12 метров, а зеркало 2 метра (уже я замерял)
andrey R
Цитата(Michael Kuznetsov @ 16.4.2008, 15:43) [snapback]243615[/snapback]
Я даже видел, что такие схемы работали smile.gif

Я тоже видел. Автору темы не стоит пока отчаиваться. Ещё раз: Взять насос и покачать. Не исключено, что эта фигня в состоянии дать вполне достаточный дебит.
vitalio
Спасибо за высказанные мнения, но у меня попутно возник ещё такой вопрос:"Как можно прочистить фильтр от песка (конечно, если он там есть smile.gif )"
andrey R
На таком диаметре - никак. Пробная откачка покажет, не придумывайте себе лишних проблем, с чего Вы взяли, что надо чистить от песка?
Michael Kuznetsov
Цитата(vitalio @ 16.4.2008, 17:12) [snapback]243708[/snapback]
Спасибо за высказанные мнения, но у меня попутно возник ещё такой вопрос:"Как можно прочистить фильтр от песка (конечно, если он там есть smile.gif )"

не стоит рассчитывать на фильтр... а вот еще бы неплохо по соседям поузнавать в каком состоянии у них "скважины" для прояснения картины. Наверняка в этой деревне это увлечение было массовым. 2 метра столб воды или 2 метра до воды от поверхности? Если первое, то это маловато.... не очень представляю как сюда прикрутить автоматику.
vitalio
Цитата(Michael Kuznetsov @ 16.4.2008, 19:04) [snapback]243736[/snapback]
2 метра столб воды или 2 метра до воды от поверхности?

От поверхности до воды
Michael Kuznetsov
Цитата(vitalio @ 16.4.2008, 20:36) [snapback]243760[/snapback]
От поверхности до воды

хорошо тогда smile.gif запросто напорная вода. Делай хим.анализ, измеряй дебит. А реальную глубину измерить тоже не сложно. Или к веревке или к матерчатой рулетке привязать грузик.
Сантехник
Кто пробовал пробурить нечто подобное поделитесь сведениями. Хочу нечто подобное но не понимаю как можно пройти 12 метров одним диаметром и засадить туда потом трубу, ведь должно осыпаться. Если там не плывун конечно - тогда гидролифт кувалда и сварка.
aparat2
Не знаю, у нас большество мелких шабашников замывает спицу таким образом.

Но почему там 12м при уровне грунтовой воды 2м? Вполне хватило бы и 5-6 метровой скважены для забора грунтовой воды из песчанника. Но скорее мешал слой глины или первого доломита. Вообще, у таких скважен для песчанника фильтр есть. Но при большом потреблении (более 1 куба в час) через год другой начинается заиливание и дебет падает до 0,3 и меньше. Если заведомо хотите качать больше куба, то надо лучше делать другую скважену. Если меньше, то качайте с этой. Но рисково.
Насосник
Цитата(aparat2 @ 17.4.2008, 12:31) [snapback]243971[/snapback]
Не знаю, у нас большество мелких шабашников замывает спицу таким образом.

Подскажите пожалуйста! Что означает "замывает спицу"?
aparat2
Цитата
Подскажите пожалуйста! Что означает "замывает спицу"?


Ставится в землю стальную трубу большего диаметра, чтобы земля не осыпалась примерно на метр. Туда вставляется стальная труба меньшего диаметра в которую сверху нагнетаёт воду под давлением. Внизу вода из трубы выходит и размывает грунт как сопло. Конструкция довольно шустро опускается в землю. Трубы наращиваются до нужной глубины. После конструкция вынимается (с помощью небольшой триноги с ручной либёдкой, или просто длинным рычагом) и опускается рабочая стальная труба "спицы" (она как раз обычно диаметром 1,5 дюйма) с сетчатым фильтром внизу из нержавейки длинной примерно метр. Последнее время видел, что переходят даже на полиэтиленовые трубы.
С процессом могу ошибаться, так как видел только со стороны, а сам не участвовал.
vitalio
Я вот только не совсем понял, как мне взять насосом половину столба? как я это увижу? tomato.gif
Michael Kuznetsov
Цитата(vitalio @ 17.4.2008, 17:04) [snapback]244342[/snapback]
Я вот только не совсем понял, как мне взять насосом половину столба? как я это увижу? tomato.gif

1.берешь рулетку, привязываешь к ее колечку гирьку и бултых в свою скважину.
2. Когда почуствуешь дно, снимаешь показания - 12м к примеру.
3. вытаскиваешь рулетку и замеряешь расстояние до зеркала, если не видно, то можно примерно оценить шлепая грузиком по поверхности воды, уж слышно точно будет - 2м
4. Значит столб воды 10м
5. 10:2=5+2=7м
6. берешь шланг либо трубу, отмеряешь 7м и опускаешь в скважину
7. когда насос прекратит подавать воду, значит все, полстолба взял
8. засекаешь время начала откачки, окончания откачки и мониторишь так же рулеткой прибытие воды в зависимости от времени.
9. Делаешь выводы.
vitalio
Цитата(Michael Kuznetsov @ 18.4.2008, 0:01) [snapback]244488[/snapback]
1.берешь рулетку, привязываешь к ее колечку гирьку и бултых в свою скважину.
2. Когда почуствуешь дно, снимаешь показания - 12м к примеру.
3. вытаскиваешь рулетку и замеряешь расстояние до зеркала, если не видно, то можно примерно оценить шлепая грузиком по поверхности воды, уж слышно точно будет - 2м
4. Значит столб воды 10м
5. 10:2=5+2=7м
6. берешь шланг либо трубу, отмеряешь 7м и опускаешь в скважину
7. когда насос прекратит подавать воду, значит все, полстолба взял
8. засекаешь время начала откачки, окончания откачки и мониторишь так же рулеткой прибытие воды в зависимости от времени.
9. Делаешь выводы.


Спасибо за подробный инструктаж... Я за шланг, определённой длины, как-то и не подумал (стыдно smile.gif )


Буду пробовать...
Michael Kuznetsov
один моментик... насчет откачки безопасного столба воды.. ну чтоб скважина не затягивалась. 0.5 столба справедливо когда нет фильтра и вода безнапорная. Если есть фильтр и если вода именно напорная, то откачивать можно больше, оставляя одну треть столба... но этого наверняка ты знать не можешь насколько я понял. При эксплуатации скорее всего придется ограничить откачку длиной шланга.. тогда будет завоздушиваться заборная часть трубы.... есть датчики сухого хода по давлению вроде бы именно для таких случаев, они устанавливаются на забор.. но в 1.5 дюйма они не влезут. Так я пока и не придумал как поступить... мало знаний... или прикидывать максимальное время работы насоса... и ставить задержку...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.