Уважаемые коллеги!
Решили перейти от монтажа стационарных котельных к производству модульных (ТКУ).
Подскажите пожалуйста - должна ли в проекте на модульную котельную отображаться о контейнере (размер, форма, материал исполнения)?
jota
А Вы интересовались как делают другие? В инете есть информация и контакты. Почему бы Вам в свете нового бизнеса не собрать информацию там, съездить, посмотреть....? Зачем изобретать велосипед? Он получится всё равно хуже, чем у профессионалов.
Вот первый попавшийся в поисковике: http://uralenergostroy.ru/catalog/147/
zeman
Как Вы их ласково профессионалами называете. А по-моему это первые халтурщики и есть. По сравнению со стационарными котельными , модульные - это ширпотреб для лохов.
Вежливый Лось
Да мы-то интересовались - но никто делицца не хочет sad.gif
Раньше мы просто покупали эти котельные и ставили их, а когда попросили партнера поделиться информацией, объяснив, что сами хотим модуля делать - он страшно обиделся и даже перестал по телефону общаться.
Вот и приходится велосипед изобретать...

Цитата(zeman @ 11.4.2008, 23:45) [snapback]242030[/snapback]
Как Вы их ласково профессионалами называете. А по-моему это первые халтурщики и есть. По сравнению со стационарными котельными , модульные - это ширпотреб для лохов.


Извините, а какая по-вашему принципиальная разница между ТКУ и стационарной котельной, что первое - это круто, а второе - "это ширпотреб для лохов".
Насколько я понимаю - модуль - это тот же стационар, только упакованный в контейнер.
jota
Цитата(Вежливый Лось @ 11.4.2008, 23:23) [snapback]242038[/snapback]
Да мы-то интересовались - но никто делицца не хочет sad.gif
Раньше мы просто покупали эти котельные и ставили их, а когда попросили партнера поделиться информацией, объяснив, что сами хотим модуля делать - он страшно обиделся и даже перестал по телефону общаться.

У Вас проблема больше чем вы думаете. У Вас проблема как Вы думаете.
zeman
Цитата(Вежливый Лось @ 12.4.2008, 0:28) [snapback]242038[/snapback]
Извините, а какая по-вашему принципиальная разница между ТКУ и стационарной котельной, что первое - это круто, а второе - "это ширпотреб для лохов".
Насколько я понимаю - модуль - это тот же стационар, только упакованный в контейнер.

Подход разный. Стационарную делают конкретные люди для конкретного заказчика. А модульную - заказчик с монтажниками не контактирует, а выбор происходит по одному параметру - цена. Поэтому там упрощают и удешевляют все что только можно. А когда стационарную делают - там есть возможность поговорить с заказчиком, обсудить, что он хочет получить в результате, привязать проект к нагрузкам. В общем работа творческая, а не просто товар-деньги-товар.
Вежливый Лось
Цитата(zeman @ 12.4.2008, 12:19) [snapback]242088[/snapback]
Подход разный. Стационарную делают конкретные люди для конкретного заказчика. А модульную - заказчик с монтажниками не контактирует, а выбор происходит по одному параметру - цена. Поэтому там упрощают и удешевляют все что только можно. А когда стационарную делают - там есть возможность поговорить с заказчиком, обсудить, что он хочет получить в результате, привязать проект к нагрузкам. В общем работа творческая, а не просто товар-деньги-товар.


Так мы модули только по своему региону будем делать, т.е. заказчик прямо говорит, что он хочет. Каждому заказчику свой модулёк smile.gif
Так что в принципе мы как работали со стационарами, так и с модулями работаем - заказчик дает нагрузки, проект здания, все его параметры и уже конкретно под здание делается котельная.
Единственная проблема с которой столкнулись - это указанное выше отсутствие опыта проектирования модульных котельных - я уж и созванивался с изготовителями ТКУ, и приезжал к ним - но делиться информацией не хотят. Ответ типа - "а вот вы у нас закажите модуль и оплатите проект - мы вам его и отдадим".


Цитата(jota @ 12.4.2008, 0:28) [snapback]242042[/snapback]
У Вас проблема больше чем вы думаете. У Вас проблема как Вы думаете.


А можно конкретнее указать - что это мы неправильно думаем?
jota
Цитата(Вежливый Лось @ 12.4.2008, 16:04) [snapback]242130[/snapback]
А можно конкретнее указать - что это мы неправильно думаем?

Пожалуйста, если самим не дошло.
Заявить производителю, что собираетесь производить аналогичную продукцию и просить после этого техническую информацию - не адекватная оценка своего положения.
Вежливый Лось
Цитата(jota @ 12.4.2008, 20:00) [snapback]242159[/snapback]
Пожалуйста, если самим не дошло.
Заявить производителю, что собираетесь производить аналогичную продукцию и просить после этого техническую информацию - не адекватная оценка своего положения.


Да это-то дошло, с остальными уже говорили по-другому, но все равно отказывают в информации - там тоже не дураки сидят - понимают, зачем спрашивают. А Вы, уважаемый, чем проявлять познания в области психологии человеческого общения и этики деловых переговоров, лучше б по заданному вопросу посоветовали чего путное.
Я всегда готов мудрый совет выслушать или конструктивную критику принять, для того и в форум пришел. Думал тут люди друг другу помогают проблемы решать, а не ошибками попрекают.
jota
Цитата(Вежливый Лось @ 12.4.2008, 20:35) [snapback]242175[/snapback]
А Вы, уважаемый, чем проявлять познания в области психологии человеческого общения и этики деловых переговоров, лучше б по заданному вопросу посоветовали чего путное.
Я всегда готов мудрый совет выслушать или конструктивную критику принять, для того и в форум пришел. Думал тут люди друг другу помогают проблемы решать, а не ошибками попрекают.

После такого ответа, уважаемый, никакого желания Вам помогать в чём-то у меня вообще не осталось. Научитесь слышать и научитесь общению, может тогда с Вами поделятся знаниями и информацией другие люди. А придти на форум с невразумительными вопросами и после этого качать права и упрекать? С Вами ещё мягко говорят здесь.....
Вежливый Лось
Цитата(jota @ 12.4.2008, 22:38) [snapback]242180[/snapback]
После такого ответа, уважаемый, никакого желания Вам помогать в чём-то у меня вообще не осталось. Научитесь слышать и научитесь общению, может тогда с Вами поделятся знаниями и информацией другие люди. А придти на форум с невразумительными вопросами и после этого качать права и упрекать? С Вами ещё мягко говорят здесь.....


Вопрос был поставлен четко и понятно - если Вы не поняли вопроса - значит вот такой Вы специалист.
Никакого желания просить Вас помогать в чём-то у меня вообще не осталось уже после Вашего первого ответа. Если Вы не способны ответить на вопрос - не перенаправляйте вопрошающего на поисковик, а промолчите.
Машинист
А в контейнеры много ли влезет? А влезет - так потом ни затвор повернуть, ни фильтр почистить, все тесно как у иномарки под капотом.

Забабахайте модули собственной конструкции - ширину и высоту примите стандартную, чтоб пролезала в транспортные габариты, а длин сделайте несколько разных - для разных мощностей пригодится.
Все равно, если сертифицировать придется как свое изделие, так и делайте чтоб гордиться потом.
e.o.l.
граждане форумчане, направляем беседу в конструктивно-мирное русло
нежелающие просить помощи её не просят, а нежелающие отвечать не отвечают
Вежливый Лось
Цитата(Машинист @ 13.4.2008, 5:55) [snapback]242216[/snapback]
А в контейнеры много ли влезет? А влезет - так потом ни затвор повернуть, ни фильтр почистить, все тесно как у иномарки под капотом.

Забабахайте модули собственной конструкции - ширину и высоту примите стандартную, чтоб пролезала в транспортные габариты, а длин сделайте несколько разных - для разных мощностей пригодится.
Все равно, если сертифицировать придется как свое изделие, так и делайте чтоб гордиться потом.


О чем и речь. Контейнер сами делать хотим, но не знаем, надо ли в проекте на котельную отображать его параметры. Надо ли делать на этот контейнер проект отдельный, или включить его в общий проект, или вообще не надо нигде отображать его.
Насчет влезет или нет - там за котлами 0.8 м и перед ними около 1 м., так что есть где развернуться smile.gif

Цитата(e.o.l. @ 13.4.2008, 9:43) [snapback]242225[/snapback]
граждане форумчане, направляем беседу в конструктивно-мирное русло
нежелающие просить помощи её не просят, а нежелающие отвечать не отвечают


Респект smile.gif
спец
Блочно-модульные котельные были придуманы военными в СССР, как временный вариант теплоснабжения. Выпускались и выпускаются заводами МО и др. Выглядят они как ж/д вагоны, т.к. могут транспортироваться по ж/д. Те котельные, которые сейчас многие лепят совсем на них не похожи.
Проектируйти блоки оборудования до максимума и получите более дешевую стационарную котельную, сделайте для неё стены из сендвич панелей и получите фото котельной, которые сейчас принято называть блочными ( их полно в инете).
Все требования норм одинаково относятся ко всем типам котельных.
Про велосипед JOTA правильно вспомнил clap.gif
BUFF
Цитата(Вежливый Лось @ 13.4.2008, 11:26) [snapback]242245[/snapback]
надо ли в проекте на котельную отображать его параметры. Надо ли делать на этот контейнер проект отдельный, или включить его в общий проект, или вообще не надо нигде отображать его.

надо. все архитектурно-строительные решения вы выдаете для привязки котельной в проекте. Все характеристики ограждающих конструкций, привязки трубопроводов, нагрузка на фундамент, степень огнестойкости, класс конструктивной опасности, пожарный сертификат на утеплитель, акт об обработке несущих конструкций огнестойкими покрытиями - это все необходимо при сдаче в эксплуатацию.
Это Вы делаете контейнер заводской готовности - а на площадке это здание, со всеми вытекающими отсюда.
sl-spds
Представители фауны мне явно по душе..... bleh.gif
Котёнок от "да винчи" совершенно прав! Остальные участники диспута видимо видели "блочки" токо на картинках, и видимо только те, что запроектированы "дереволазами"!
Проектирование блочной котельной - высший пилотаж!
Попробуйте выдержать все требования гостов и снипов в размерах сарайчика!
И пройти все экспертизы в соотстветствии с требованиями на котельные установки!
Посмотрели бы на сургутские котельные со спутниковым контролем!
А как вам котельная в псих-диспансере, занесённая снегом по самую крышу, за всю зиму к ней никто так и не подходил (эт я про надёжность).
А изящный "скворечник" из стекла на крыше "свечки".

Отвлёкся.... для "вежливого лосика"... пиши в личку... сброшу раздел АС на "блочку" (чёй-то загрузка на сайт глючит)...
спец
Для начала разработки АС
спец
Не могу присоединить рисунки.
Bers
Цитата(спец @ 22.5.2008, 15:19) [snapback]255146[/snapback]
Не могу присоединить рисунки.

Подробнее опишите проблему, плиз.
спец
Нет окна загрузки файла, только "отправить" и "предварительный просмотр", дальше идут последние 10 сообщений в обратном порядке и всё.
Личные данные в профиле тоже неработают.
Не работает функция быстрый ответ и удалить.
Не работает функция опции.
Проверял на разных ПК.
спец
Наконец-то заработало. Удалил Enternet Explorer и установил Opera.
спец
Разобрался с компом.
zeman
А вот ту фотографию котельной, которая с ГРПШ (верхняя правая) откуда взяли?
Patorok
Вопрос по теме обсуждения. Возникла резкая необходимость установить блочную котельную на кровлю СТО. Кто-то встречался с нормативными запретами на такой нестандартный подход?
спец
Цитата(zeman @ 2.6.2008, 15:00) [snapback]258609[/snapback]
А вот ту фотографию котельной, которая с ГРПШ (верхняя правая) откуда взяли?

Из инета. Вопрос был в том, как выполнять обшивку каркаса котельной. А эти сендвич панели везде идентичны.
спец
Цитата(Patorok @ 2.6.2008, 16:58) [snapback]258637[/snapback]
Вопрос по теме обсуждения. Возникла резкая необходимость установить блочную котельную на кровлю СТО. Кто-то встречался с нормативными запретами на такой нестандартный подход?


Мы с Вами уже дискутировали про СТО в Киеве. Почему подход нестандартный. Просто надо выполнить все известные требования "Рекомендаций по проектированию...": техэтаж под котельной (или тех. помещения без 50чел.), несгораемая кровля вокруг (6м).
Если здание категории "В", то части его (СТО) со стороны подъема газопровода архитекторы могут дать и другую категорию. Но Киевгаз разрешает подъем газопровода среднего давления (и только) и по категории "В".
А дальше ставите котельную (жестких требований к конструкции не встречал и не сталкивался при согласованиях, эксперты в основном интересуются основным зданием), на её стену узел учета с ШРП.
Заземление и молниезащита выполняется в комплексе основного здания с учетом котельной.
Здесь при размещении блочной котельной могут возникнуть вопросы у архитекторов, проектирующих СТО. Ведь котельную будет видно, а Заки (особенно АВТО) этого не любят. Поэтому при строительстве СТО с котельными встраиваем котельные в верхний этаж, а ШРП на крышу котельной.
Словом проблем с нормативными запретами не встречал.
zeman
Цитата(спец @ 3.6.2008, 8:47) [snapback]258848[/snapback]
Из инета. Вопрос был в том, как выполнять обшивку каркаса котельной. А эти сендвич панели везде идентичны.

Забавно - это наш проект. Монтаж правда не мы делали, только пусконаладку. Но я настаиваю - это не блочно-модульная котельная. То, что стенки сделаны из сэндвич панелей еще ни о чем не говорит.
спец
Цитата(zeman @ 3.6.2008, 12:23) [snapback]258980[/snapback]
Забавно - это наш проект. Но я настаиваю - это не блочно-модульная котельная. То, что стенки сделаны из сэндвич панелей еще ни о чем не говорит.


Да дело-то не в том чей проект. Так набросал для наглядности. Сам блок модуль без труб и насосов см. страницу 1, мой ответ от 11.05.2008г. Был вопрос Вежливого Лося, так все это для него. По-моему уже представление иметь можно что и как.
Мы, например, привозим смонтированые блок-модули (название может быть каким угодно, сути это не меняет), поднимаем на крышу, ставим на плиту, состыковуем и т.д. Далее обшиваем, делаем крышу, дефлекторы и пр. и делов шляпе.

Говорим с Вами на разных ветках об одном и том же: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=27308&st=40
zeman
Да я понял уже все давно. smile.gif Удивился просто, откуда Вы нарыли фото с нашей котельной. Мир тесен, а в Интернете вообще протолкнуться негде. Самое интересное, что я в октябре 2005 года размещал на форуме фотографию именно с этой котельной. Вот здесь.
Palsan
Влетели мы с этой модульной котельной на дровах. Подсказали заказчику взять и поставить готовую. Привезли и запустили, а мы пол года проходили экспертизу по всем 16 разделам, т.к. у производителя не оказалось сертификатов. Сейчас этот проект пытаемся сделать повторным.
lidolov
Цитата(Palsan @ 29.10.2008, 16:41) *
Влетели мы с этой модульной котельной на дровах. Подсказали заказчику взять и поставить готовую. Привезли и запустили, а мы пол года проходили экспертизу по всем 16 разделам, т.к. у производителя не оказалось сертификатов. Сейчас этот проект пытаемся сделать повторным.


Подскажите, а какие еще бывают проблемы после того как котельная установлена заказчиком?