Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Местный отсос от машины плазменной резки металла
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Технологическая вентиляция
korguzenkods
Кто нибудь сталкивался с подобной техникой?
Подскажите каким образом можно организовать местный отсос от этого агрегата?
korguzenkods
Прикрепляю изображение
ivan-l-ing
Почитайте УДК 621,791-504 с такой фишкой не встречался. Кстати в инете предлагается секционный нижний отсос
сабж
Образующийся при сварке и резке аэрозоль характеризуется очень мелкой дисперсностью - более 90% частиц (по массе) имеют скорость витания меньше 0,1 м/с. Поэтому частицы аэрозоля не оседают и легко следуют за воздушными потоками аналогично газам.

При таком характере распространения вредных веществ не представляется возможным методами общеобменной вентиляции снизить их концентрацию на рабочем месте сварщика или резчика до допустимых пределов. Добиться этого можно только с помощью местного отсоса, перехватывая вредные выделения непосредственно у источника их образования. Чем ближе к источнику будет расположен местный отсос, тем меньший объем удаляемого воздуха обеспечит надежное улавливание вредных веществ.

Необходимость максимального приближения всасывающей воронки к источнику вредностей обусловлена аэродинамикой всасывания: уже на расстоянии равном диаметру отверстия (воронки) эффект всасывания практически отсутствует.

Как уже сказано, именно появление гибких воздуховодов позволило разработать конструкции, способные к максимальному приближению к источникам выделения вредностей и легкому перемещению их с самофиксацией в любой точке пространства.
alex_tarn
Давно ето было!
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Проектировал местную вытяжную систему от плазмореза, с очисткой через батарейный циклон.
Потом по пришлось дополнительно ставить скрубер.

Конструкция местного отсоса представляет собой воздуховод с боковыми клапанами, которые открываются в том месте где в данный момент находится тележка с горелкой. На клапане есть рычаг, а на телеге лыжа.
alem
Встречал разные варианты: самый обычный - бортовые отсосы по периметру. Но только, как припоминаю, рабочее место везде было в стороне от стола, в кабине, а сама резка - автоматической...
gh5rjn
Отсос от плазмотрона уже предусмотрен в конструкции самого агрегата.
Типовое решение смотри в файле на _http://forum.abok.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=12272
gh5rjn
Цитата(Nederman @ 21.4.2008, 16:06) [snapback]245621[/snapback]
В любом случае, обращайтесь только к профессионалам.

Сколько тебе лет, какая у тебя профессия и в чем ты специалист ?

Взрослые дяди тусуются на _http://www.rus-ntso.ru/direction.php
Кс18
Добрый вечер всем! А как необходимый расход удаляемого воздуха от плазмореза рассчитать? И какая рекомендуемая скорость воздуха в воздуховодах?
zaharov63
Цитата(Кс18 @ 24.8.2015, 17:45) *
Добрый вечер всем! А как необходимый расход удаляемого воздуха от плазмореза рассчитать? И какая рекомендуемая скорость воздуха в воздуховодах?

Было уже. Посмотрите в аналогичных темах.
ZaTGV
Здравствуйте, уважаемые специалисты! В цеху размещается оборудование по плазменной резке листового металла, оборудованное комплектным местным остосом (вытяжной стол). Вопрос, для тех, кто сталкивался с подобными производствами, какой коэф.эффективности данного отсоса принимать? Технолог выдал очень большие значения по диоксиду азота (обоснованно методикой). Даже если принять эффективность отсоса 90%, расход приточного воздуха получается 300 тыс.м3/ч, а производительность м.о. всего 10 тыс.м3/ч. СпасиБо!
alem
Цитата(ZaTGV @ 8.6.2022, 22:23) *
оборудованное комплектным местным остосом (вытяжной стол) ... а производительность м.о. всего 10 тыс.м3/ч


Комплектное оборудование типа должно обеспечивать достаточную эффективность при проектном расходе, вы можете сослаться на рекомендованный расход, а не свой сочинять. В идеале запросить производителя, у них должны быть результаты испытаний отсосов, если крупняк.

zaharov63
Цитата(ZaTGV @ 8.6.2022, 22:23) *
Технолог выдал очень большие значения по диоксиду азота (обоснованно методикой).

Я бы перепроверил.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.