Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: СУГ для систем теплоснабжения
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
lex_fg
Уважаемые коллеги!
Прошу Вас проконсультировать меня по возникшему вопросу.
В нашем районе планируется создание рекриационной зоны со значительным теплопотреблением, а так-как данный район находится в зоне повышенных экологических требований, то из возможных видов топлива этим требованиям соответствуют лишь СУГ.
И так тепловая нагрузка составляет Qmax=11800кВт. Qср=6109кВт.
По нашим расчетам годовое количество газа составляет 1300000м3. В какой мере данный расход соответствует реальным значениям?
И прошу высказать свое мнение по организации газового хозяйства (резервуаров для хранения, испарителей и т.д.)
GASPAR
Цитата(lex_fg @ 2.4.2008, 4:35) [snapback]237583[/snapback]
...из возможных видов топлива этим требованиям соответствуют лишь СУГ.


А природного газа рядом нет? ohmy.gif Расчетный расход газа (паровой фазы СУГ) у вас будет около 250 кубометров в час. Эта куча резервуаров, со всеми вытекающими последствиями с выдержкой нормативных расстояний.
zeman
Цитата(lex_fg @ 2.4.2008, 6:35) [snapback]237583[/snapback]
И так тепловая нагрузка составляет Qmax=11800кВт/ч. Qср=6109кВт/ч.

Поправьте размерность.
lex_fg
Цитата(GASPAR @ 2.4.2008, 7:40) [snapback]237608[/snapback]
А природного газа рядом нет? ohmy.gif Расчетный расход газа (паровой фазы СУГ) у вас будет около 250 кубометров в час. Эта куча резервуаров, со всеми вытекающими последствиями с выдержкой нормативных расстояний.


Природного газа у озера Байкал нет, а может и есть, но не про нашу честь rolleyes.gif .
Нагрузка будет рассредоточеной т.е. резервуары будут разбиты на группы для определенных потребителей.
Вообще я не газовик, с газом сталкивался только когда учился, т.е. опыта никакого.
В основном в литературе речь идет о природном газе, в связи с этим возникают большие трудности.
Если есть чем помочь, буду благодарен.


Patorok
Уважаемый аскер, поставьте вопрос конкретнее. Что Вам надо? На пространные вопросы Вы получите такие-же пространные ответы.

P.S.: поправлять размерность как раз не надо. При чем тут кВт/ч для расчета производительности сети и объема резервуаров хранения СУГ???
lex_fg
Цитата(Patorok @ 2.4.2008, 10:20) [snapback]237692[/snapback]
Уважаемый аскер, поставьте вопрос конкретнее. Что Вам надо? На пространные вопросы Вы получите такие-же пространные ответы.

P.S.: поправлять размерность как раз не надо. При чем тут кВт/ч для расчета производительности сети и объема резервуаров хранения СУГ???



Нагрузка дана для того чтобы определить расходы газа.
т.е. проверить наши расчеты, для меня 5000000м3/год или 1000000м3/год ни о чем не говорит.
bang.gif
zeman
То, что Вы просите - это довольно большая работа. Чтобы проверить Ваши цифры нужно провести полностью весь расчет. Почитайте вот эту тему, там есть методички и примеры расчетов. Если что то непонятно в методике, то задавайте конкретный вопрос.
Важно не просто правильно выполнить какой то расчет, а быть полностью уверенным в своей правоте. Инженерные расчеты - это не задачки в учебнике, в котором на последних страницах есть ответ.
Patorok
Вообще, похоже на правду, может чуть занижено. У нас на торговый центр (крышная котельная на 6 МВт) был годовой расход 1.5 млн. м3 природного газа. А в целом, г-н zeman прав, надо рассчитывать каждый отдельный случай и расчет достаточно гемморойный. Вопрос в другом, зачем Вам знать годовой расход СУГ? Эти цифры нужны исключительно экологам.
zeman
Годовой расход топлива нужен при утверждении топливного режима в местных органах власти. Ну еще для ТЭО строительства котельной тоже заказчику необходимы исходные данные. Вдруг там СУГ еще везти за 5 тыщ верст.
lex_fg
Цитата(zeman @ 2.4.2008, 19:06) [snapback]237935[/snapback]
Годовой расход топлива нужен при утверждении топливного режима в местных органах власти. Ну еще для ТЭО строительства котельной тоже заказчику необходимы исходные данные. Вдруг там СУГ еще везти за 5 тыщ верст.


Расчет годового количества газа нам необходим для ТЭО.
lex_fg
Цитата(zeman @ 2.4.2008, 10:48) [snapback]237713[/snapback]
То, что Вы просите - это довольно большая работа. Чтобы проверить Ваши цифры нужно провести полностью весь расчет. Почитайте вот эту тему, там есть методички и примеры расчетов. Если что то непонятно в методике, то задавайте конкретный вопрос.
Важно не просто правильно выполнить какой то расчет, а быть полностью уверенным в своей правоте. Инженерные расчеты - это не задачки в учебнике, в котором на последних страницах есть ответ.


Благодарю за ссылку bestbook.gif
Любознательный
Цитата(Patorok @ 2.4.2008, 13:20) [snapback]237692[/snapback]
P.S.: поправлять размерность как раз не надо. При чем тут кВт/ч ...

Поправлять было бы не надо, если бы было написано кВт.ч. А так надо или поправить или растолковать, как физически может выглядеть кДж/с.ч (кВт/ч)?
Alex_
А вообще-то мощность в киловаттах измеряется. И часы здесь вообще никаким боком, ни с умножением, ни с делением....
Ну да ладно. 12Мвт - это где-то 3млн. кубов в год; разница в стоимости с природным газом (тупо) (10-2)*3000000=24 000 000 рублей ...
Мдя... Имхо, СУГ не для постоянной работы на таких мощностях.
zeman
А что, есть альтернатива, с учетом озвученных экологических требований?
И еще, когда Вы написали "тупо" надеюсь имели ввиду разницу в теплотворной способности СУГ и природного газа? rolleyes.gif
Alex_
Цитата(zeman @ 4.4.2008, 9:37) [snapback]238644[/snapback]
А что, есть альтернатива, с учетом озвученных экологических требований?

Магистральный газ. Электричество от ГЭС по ночному тарифу. Тепловые насосы, наконец. Там вроде какая-то госпрограмма - заходить надо с этой стороны. Да без господдержки миллионы долларов - это такие деньги, что и трубу можно дотащить, и ЛЭП. Мож я вру по незнанию, но-кто то умный должен же думать, прежде чем строить, что 12Мвт - это не игрушки.
Цитата
И еще, когда Вы написали "тупо" надеюсь имели ввиду разницу в теплотворной способности СУГ и природного газа? rolleyes.gif
И это тоже. Собственно, оценивал лишь порядок экономии...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.