Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
В.М.Ж.
Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Подскажите, пожалуйста, в следующей ситуации.
Имеем - таунхаус в стадии строительства. Застройщик проложил газопровод Ф-150 мм. по колонам веранды на уровне окон, которая будет стеклиться, и проложил газовый ввод через кухню-гостиную в котельную.Хотелось бы узнать Ваше мнение, как такое решение согласуется со СНиПами, т. к. всё это "сооружение" производит удручающее впечатление, да и пожарной безопасностью как-то сомнительно.Хотелось бы услышать компетентное мнение. Спасибо.
putnik82
Цитата(В.М.Ж. @ 12.3.2008, 23:48) [snapback]230436[/snapback]
Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Подскажите, пожалуйста, в следующей ситуации.
Имеем - таунхаус в стадии строительства. Застройщик проложил газопровод Ф-150 мм. по колонам веранды на уровне окон, которая будет стеклиться, и проложил газовый ввод через кухню-гостиную в котельную.Хотелось бы узнать Ваше мнение, как такое решение согласуется со СНиПами, т. к. всё это "сооружение" производит удручающее впечатление, да и пожарной безопасностью как-то сомнительно.Хотелось бы услышать компетентное мнение. Спасибо.

Следуя п. 5.1.6 СНиП 42-01-2002 через застекленную веранду нельзя!!
спец
Возникает вопрос. Почему газопровод Ду 150 надземный? Нельзя прокладывать газопровод вдоль окон, кроме производственных зданий. Где размещается отключающее устройство (кран) на вводе? От него по-горизонтали должно быть по 0,5 м до окон, а над ним
окон не должно быть, т.е. Вам надо подумать о площади застекления веранды для обеспечения места для крана и прохода газопровода. Газопровод через гостинную проложить можно (нормы извините украинские), нельзя через спальню.
LevaK
Я бы протянул ответвление снаружи веранды над остеклением, на глухой стене поставил бы отключающее у-во, а потом уже зашел бы в кухню к плите и дальше к котлу. И ответвление сделал бы не Д60 (?) а где-то Ду25. Плита и котел - это ~4куб.м/час, Д60 не надо. Хотя ко его знает какой там котел!
Интересно, зачем снаружи идет Ду150? Там что, на всю улицу газ идет?

СПЕЦ - по ДБН В.2.5-20-2001 (п.4.100) для низкого давления расстояние до дверных и оконных проемов которые открываются не менее 0,5м.

Вдогонку. Ошибся, Д120. Тоже много!
В.М.Ж.
[font="Times New Roman"][/font] Котёл- Beretta MYNUTE DGT CSI, максимальный расход газа в режиме отопления - 3,28 м.куб/ч, в режиме ГВС - 3,28 м.куб./час. Первоначально по проекту газовый ввод должен быть с фасадной стороны хауса, т. е. непосредственно в котельную, но застройщик решил, что это не эстетично и сделал то, что сделал. Консультировался с "Мосгазом" - сказали категоричное нет транзиту через жмлые помещения. Рекомендовали обратиться в Ростехнадзор. Ду 120-150 - это на блок из 4-10 хаусов. Ввод идёт в котельную, т. к. там находится счётчик.[size="2"][/size]
В.М.Ж.
Реально получается такая картина
LevaK
Понял... Я реально не вижу способа подвести газ в котельную. Ведь туда можно попасть только через веранду! А она вся стеклянная будет...
Кто-то что-то скажет? unsure.gif
Ильдар
У вас действительно интересный случай, но наверно стоит все таки обратиться в Ростехнадзор, другого пути нет. Они только могут разрешить в ввиде исключения.
спец
По фото видно, что трубу запустили по главному фасаду. А что с тыла? Ведь именно там надо заводить газ.
спец
Цитата(LevaK @ 13.3.2008, 22:18) [snapback]230749[/snapback]
СПЕЦ - по ДБН В.2.5-20-2001 (п.4.100) для низкого давления расстояние до дверных и оконных проемов которые открываются не менее 0,5м.

Пардон, описка. Отредактировал.
В.М.Ж.
На фото как раз тыл-выходит на участок, а фасад как раз со стороны котельной. В сторону участка смотрит кухня-гостиная.
спец
Печально unsure.gif
На втором этаже тоже наверное спальни? Можно было бы развести газ по чердаку, но с отключающими устройствами проблема. А основной газопровод низкого давления идет по улице со стороны котельной? Если да, то надо делать вводы во все 10 котельных с установкой кранов на стене. Это конечно все варианты.
LevaK
Так с фасада непосредственно можно попасть только в спальню. Наружная стена котельной вся выходит на веранду. И где там ставить краны? blink.gif
dew
Если нет другого выхода из ситуации как только пройти внутри то вроде бы можно проложить трубу даже через жилые комнаты но с пометкой на то что там не будет сварных стыков а только цельный газопровод
спец
Цитата(LevaK @ 14.3.2008, 19:04) [snapback]231100[/snapback]
Так с фасада непосредственно можно попасть только в спальню. Наружная стена котельной вся выходит на веранду. И где там ставить краны? blink.gif

Это понятно, ищется (а не бомбится,-так легче) выход из ситуации напрашивается передвиг перегородки при входе с пропуском газа. Вариантов куча. Но ситуация конечно "дурно пахнет", мне она тоже не.... Нет возможности спросить с тех, кто это замутил.

Цитата(dew @ 15.3.2008, 0:59) [snapback]231198[/snapback]
даже через жилые комнаты

Это точно не пройдет в Украине. Повертье.
Понимаю В.М.Ж.: кто-то нага... и теперь штопор.
LevaK
А если проложить трубу над крышей веранды по стене 2 этажа, а затем опуститься сквозь крышу веранды и дальше в кухню? huh.gif
В.М.Ж.
Добрый день!
Возможно, я несколько невнятно объяснил ситуацию.
Со стороны фасада у меня НЕ ВЕРАНДА, а открытое незастеклённое КРЫЛЬЦО, т. е. там можно сделать нормальный ввод непосредственно в КОТЕЛЬНУЮ и далее к газовой плите в кухню-столовую (так сначала и говорили), но затем проект изменили (труба, по мнению застройщика, портит внешний вид фасада) и сделали вот такое г... .Во-первых пейзаж за окном гостиной - индустриальный - кроме газовой трубы необъяснимо большого диаметра, которая висит перед окном, нехватает только ещё дымовой - и было-бы счастье... Во-вторых - газовый ввод транзитом проходит через жилое помещение и застеклённую веранду, что по-моему категорически запрещено нормами, в третьх- кто осмелится согласовать такой "проект", т.е. имеет ли вообще такой "проект" право на жизнь, и в-четвёртых - что необходимо предпринять для исправления данной ситуации (застройщик, естественно не стремится переделывать, но и проект с согласованием не показывает, что бы узнать автора). По-моему и трассировка по колонам веранды, и газовый ввод выполнены с грубейшими нарушениями, и поэтому я планирую обратиться в Ростехнадзор и в прокуратуру, особенно в свете последних заявлений по пожарной безопасности в газовом хозяйстве.А что посоветоваете ВЫ?
спец
Цитата(LevaK @ 15.3.2008, 11:21) [snapback]231238[/snapback]
А если проложить трубу над крышей веранды по стене 2 этажа, а затем опуститься сквозь крышу веранды и дальше в кухню? huh.gif

Тоже об этом думал. А кран где поставить?
спец
Цитата(В.М.Ж. @ 15.3.2008, 13:42) [snapback]231265[/snapback]
Добрый день!
Возможно, я несколько невнятно объяснил ситуацию.
Со стороны фасада у меня НЕ ВЕРАНДА, а открытое незастеклённое КРЫЛЬЦО, т. е. там можно

Потихоньку ситуция становится все ясней и направление Ваших мыслей правильное.
Еще раз повторяю: проложить подземку по улице фасада, сделать ввод, на стене будет мет.ящик желтого цвета с краном и далее в котельную. У Вас наверное должен быть забор от улицы, кому испортит зрение кран? Ведь по-другому нельзя: только торцевые квартиры имеют торец, в остальные существующий ввод неправильный. Удачи.
LevaK
0,5м от окна спальни до крана наверное не найдется. А прокладка газопровода под крыльцом вызывает сомнение. Может кран на колонне?
Хорошая задачка получилась! biggrin.gif
GASPAR
А у меня другой вопрос - что за проектировщик насчитал трубу Ду150? По опыту проектирования - здесь максимум Ду80-100. А скорее всего пройдет труба 76мм (Ду65). А в блок-секцию - хватит диаметра Ду25-32. Или проблемы с давлением газа?.
Непонятно почему счетчик в котельную поставили, нельзя разве в кухне? Зачем эти двойные прокладки газопровода - лишние стыки, потери давления.. И причем тут согласование с Ростехнадзором - вроде внутренние газопроводы жилых и админстративных зданий с газоиспользующим оборудованием до 100 кВт Ростехнадзору не поднадзорны.
Прокладка газопровода через остекленную веранду - действительно нарушение СНиП 42-01-2002, в части ввода газопровода, но здесь невижу ничего страшного при условии прокладки газопровода без разъемных соединений (а по расстоянию судя по фото - легко сделать и без сварных соединений, так как пролёт невелик). В конце концов не нужно бояться взять ответственность за техническое решение если уверен, что аварийной ситуации не случится. Кстати, часто доводится проектировать газоснабжение многоквартирных жилых домов у которых в кухнях на нижнем жилом этаже - лоджии и они остекляются - другого способа попасть газопроводом в кухню просто нет - только через лоджию.
Вообще рекомендую сделать запрос в ГИПРОНИИГАЗ (Саратов). Этот институт - основной разработчик нормативов по газификации, его мнение - весьма авторитетно в области газоснабжения. Много спорных вопросов сумел закрыть с помощью ответов ГИПРОНИИГАЗА.
AQNATOLII
Еще раз повторяю: проложить подземку по улице фасада, сделать ввод, на стене будет мет.ящик желтого цвета с краном и далее в котельную. У Вас наверное должен быть забор от улицы, кому испортит зрение кран? Ведь по-другому нельзя: только торцевые квартиры имеют торец, в остальные существующий ввод неправильный. Удачи.
[/quote]
Можно и без кранов на фасаде врезаемся в подземный ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ГНД крановыми седёлками на каждом отводе и под ковер ,Фриаленовские хорошо идут. Далее пускаем сопли пузырём и разводимся медью после резьбовой неразьёмки тоже фриален. wink.gif И понты соблюдены и нормы не нарушены.Медь предлагаю чисто для эстетики.
GASPAR
Цитата(AQNATOLII @ 15.3.2008, 23:16) [snapback]231402[/snapback]
Можно и без кранов на фасаде врезаемся в подземный ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ГНД крановыми седёлками на каждом отводе и под ковер ,Фриаленовские хорошо идут. Далее пускаем сопли пузырём и разводимся медью после резьбовой неразьёмки тоже фриален. wink.gif И понты соблюдены и нормы не нарушены.Медь предлагаю чисто для эстетики.

Уважаемый AQNATOLII ответьте пожалуйста - а с каких пор крановые седелки являются запорным устройством и как их поставить под ковер? Может быть вы имели ввиду полиэтиленовый кран подземный с телескопическим штоком управления под ковер. Можно поставить, но это не означает что на выходе из земли потом ставить отключку не нужно. Оперативно отключить с помощью подземного крана подачу газа не всегда возможно (например когда зимой в ковер попадет влага и примерзнет шток управления). Да и в СНиПе прописано - что отключки должны ставиться перед отдельно стоящими зданиями, а в вашем случае - получается только отключки на ответвлении. Кстати немного непонятно высказывание коллег, что кран на вводе должен быть в ящике? Зачем?
И ещё, интересный вопрос. Медные труб применяют для внутренних газопроводов. Внимание - вопрос знатокам: а можно ли применять медь на фасадных газопроводах, при прокладке через открытые лоджии и веранды ?
Mitrich
Уважаемый GASPAR !
Имелись в виду именно "крановые седелки", или правильнее говоря, "вентили для врезки под давлением". Friatek действительно выпускает такие под маркой Frialen, да и другие фирмы тоже. Вопрос о применимости данных изделий в качестве запорного устройства на вводе в здание остается открытым, и в настоящий момент вся ответственность за техническое решение лежит на проектной организации.
По поводу медных труб:
Не стоит забывать, ув. господа проектировщики, что существует СНиП 42-01-2002 , а в нем имеется пункт 4.11 … Для наземных и надземных газопроводов следует применять стальные трубы. Для внутренних газопроводов низкого давления разрешается применять стальные и медные трубы. Здесь также имеется неопределенность – где же, собственно, находится граница между наружным и внутренним газопроводом? Точных указаний нет, и мнений много, однако называть фасадный трубопровод внутренним…
Кроме того, существует пункт 3.3 СП 42-102-2004: "Не рекомендуется применение медных газопроводов … при температуре эксплуатации (окружающего воздуха) ниже 0 С"
Конечно же, данный документ имеет рекомендательную силу, но ставить "понты" выше Свода Правил, на мой взгляд, глубоко неправильно.
спец
Цитата(GASPAR @ 16.3.2008, 23:17) [snapback]231611[/snapback]
Кстати немного непонятно высказывание коллег, что кран на вводе должен быть в ящике? Зачем?

Ну это конечно не жесткое требование. Имелось ввиду что-то наподобие типовых (по серии) цокольных вводов. Шкаф защитит кран от атмосферных осадков. Можно и не ставить на стене.
Alexander_Z
На мой взгляд здесь нет проблем, если "веранда" (пока это никакая не веранда, а крытая терраса) не будет стеклиться. Кухня-гостиная не является жилым помещением, если, конечно, через лестничный проем она не будет сообщаться со спальней. Назовите ее в проекте "кухня-столовая". Если "веранду" застеклить - кухня не будет иметь окна на улицу, а это - нарушение.
Диаметр газопровода, пожалуй, завышен, но, возможно, его проектировали на перспективу.

По вышеприведенному чертежу вход газа осуществляется в кухню, а это допустимо.
Александр М..
смотри здесь http://www.proektsity.h18.ru/
спец
Цитата(Александр М.. @ 18.3.2008, 12:32) [snapback]232094[/snapback]
смотри здесь http://www.proektsity.h18.ru/

Напоминает кота в .....
Газовик
Это СПАМ!