васса
Намечается проектирование крышной котельной. Исходные данные:
- расход 40 м3/час
- расположена на крыше кафе
- давление на подводящем газопроводе - 5 кг (высокое)


Какие подводные камни меня ожидают? Раньше крышные никогда не делала. Помогите.
Нужно запроектировать часть ГСВ.
zeman
Ничего особенного. ШРП только нужно размещать на земле, высокое давление на крышу нельзя поднимать. По Вашему разделу больше всего будет именно с размещением ШРП. У стенки может не пройти по расстоянию до окон, а на расстоянии от здания может быть уже чужая земля.
спец
Проблемы с ШРП это точно.
Кафе. Постоянное пребывание людей. Крышную котельную строить вообще нельзя.
ВиталийА
ТУ Минстрой рф по устройствуи экспл. крышных котельных на прир. газе акх панфилова96 г. п. 2.2.8 не доп. размещать кр. котельные

....над помещениями общественных зданий с одновременным пребыванием в них более 50 чел....

Инстр. по проектированию кр. кот. минстрой россии 96г п. 5.2 не доп. размещать кр. котельные
....над помещениями общественных зданий с одновременным пребыванием в них более 50 чел....

С уважением, ВА
zeman
Можно пободаться. Разместить котельную не над залом, а над кухней, например. Или склад какой нибудь там должен быть. Вообще нужно сначала получить ТУ на газоснабжение.
спец
И планировки с фасадами поглядеть.
спец
Почитайте.
Patorok
Цитата(zeman @ 10.3.2008, 19:54) [snapback]229827[/snapback]
Можно пободаться. Разместить котельную не над залом, а над кухней, например. Или склад какой нибудь там должен быть. Вообще нужно сначала получить ТУ на газоснабжение.

Над складом тоже нельзя, как и пристраивать к складу.
LevaK
Цитата(Patorok @ 13.3.2008, 15:47) [snapback]230678[/snapback]
Над складом тоже нельзя, как и пристраивать к складу.

Это смотря какой склад, в Рекомендациях по проектированию крышных котельных запрещают только над ...складами спалимих матерiалiв... (п1.3.)
zeman
Совершенно верно, только по-русски это называется не спалимых, а сгораемых материалов. К коим продукты питания отнестись никак не могут.
LevaK
Там цитата по-украински. Все равно надо точно определять категорию помещения. bestbook.gif
Если консервы не горят, то тара в которой они находятся очень даже может гореть!
LevaK
Может есть какие-нибудь туалеты, гардеробные, комнаты персонала, лестничные клетки и т.п.
Patorok
Цитата(LevaK @ 14.3.2008, 10:59) [snapback]230851[/snapback]
Там цитата по-украински. Все равно надо точно определять категорию помещения. bestbook.gif
Если консервы не горят, то тара в которой они находятся очень даже может гореть!

Совершенно верно, такие склады относятся к разраяду "хранение несгораемых товаров в сгораемой упаковке". С точки зрения пристраеваемости котельных это все-равно, что "хранение сгораемых товаров".
спец
Спирт и коняк тоже ЛВЖ и продукты питания. Склад не менее категории "В".
Patorok
Бывают и менее, у меня был склад отработанных ртутных ламп - категория "Д"
спец
Лампы. Это плохо. И здесь куча вопросов. Открывай тему.