Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Шумопоглащающий материал для ограждений
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Защита от шума
KVS
Уважаемые специалисты. Подскажите, что можно эффективно применить для создания шумовых экранов агрегатов ОВК. В нашем случае установлен выносной конденсатор чиллера на крыше пристроенного здания на расстоянии 3 метров от окон административных помещений. Конструкцию мы спроектировали из рамы из уголка с закрепленным на ней оцинкованным стальным листом. Что эффективно применить для "обклеивания" стали со строны источника шума. Предполагаем либо ленту Герлен, либо вспененный полиэтилен на самоклеющейся основе. У кого есть опыт в конструировании таких экранов поделитесь пожалуста особеностями (плюсами или минусами шумопоглащающих материалов, применительно для наружной установки). Заранее спасибо.
ROBSON
Вообще, любые вспененные материалы имеют закрытопористую структуру, поэтому по звукопоглощению существенно уступают волокнистым поглотителям (минеральная вата либо стекловолокистые плиты). На практике, высокие коэффициенты звукопоглощения имеют волокнистые материалы в виде плит плотностью от 30 до 60 кг/м3. Для предотвращения выдувания волокна плиты оборачивают воздухопроницаемыми мембранами (полиэтилен, по понятным причинам не подходит). Для механической защиты поглотителя он закрывается металлической сеткой (коэффициент перфорации должен быть выше 30-40 %, для исключения влияния на коэффициент звукопоглощения).
ex_promt
Если речь идёт об экране, то причём здесь звукопоглощение? Экран всего лишь отражает часть звуковой волны. И отражать можно любым твёрдым материалом. И оклеивание его звукопоглощающим материалом даст эффект не более, чем мёртвому - припарки... smile.gif
ROBSON
Не совсем так. Если бы речь шла, скажем, о снижении шума от автомагистрали, т.е. где на экран воздействует не столько прямой, сколько многократно отраженный звук, то там важнее геометрические размеры и собственная звукоизолирующая способность экрана.
В случае близкого расположения к источнику шума, в зоне прямого звука, эффект снижения шума будет выше при использовании звукопоглотителя со стороны расположения источника, чем при отсутствии звукопоглотителя вообще.
ex_promt
Эффект будет ноль.
Цитата
В случае близкого расположения к источнику шума, в зоне прямого звука, эффект снижения шума будет выше при использовании звукопоглотителя со стороны расположения источника, чем при отсутствии звукопоглотителя вообще.

Вы прикиньте какое количество звуковой энергии будет гаситься (по отношению к общему, генерируемому в пространство). Эту долю нельзя почувствовать ни одним из существующих приборов, не то что - человеческим ухом.
Цитата
Если бы речь шла, скажем, о снижении шума от автомагистрали, т.е. где на экран воздействует не столько прямой, сколько многократно отраженный звук, то там важнее геометрические размеры и собственная звукоизолирующая способность экрана.

Подобные рассаждения хороши для разводки заказчика. Главное - потом вовремя унести ноги, пока заказчик не разобрался, что к чему... biggrin.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.