Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Планирую реализовать у себя приточно-вытяжную систему вентиляции. Приток хочу сделать 300 куб.м./час. До рекуператора в приточной ветке диаметр воздуховода хочу взять 125 мм., при этом скорость воздуха (теоретически) на участке до рекуператора будет ~ 6,8 м/с. Длина этого участка (от отверстия в стене до входа в рек.) будет составлять 1 метр. Воздуховоды будут Sonodek.
Вопрос такой, допустима ли такая скорость воздуха на этом участке, насколько сильно будет шуметь канал? Если есть какая-то методичка по рассчёту шума, буду признателен за ссылку, если нет, то прошу дать субъективные ответы по приведённым данным.
Заранее благодарен.
ТТГВ
А насколько тихо Вам надо
Где все находится
Сулейман
В квартире, более того, в спальне. Насколько тихо надо?.. В любом случае, канал и оборудование я буду звукоизолировать - планирую сделать короб из ГКЛ, а свободное пространство в нём заложить минватой. От шумности вышеописанного участка будет зависеть размер короба.
После рекуператора канал будет диаметром 20 см., также в коробе под потолком.
LordN
на таком коротком участке "воздушного" шума будет очь и очь мало. основной шум - от вентилятора.
Сулейман
Спасибо за ответ! Вентилятор думаю взять Soler & Palau TD 350/125: www.blagovest-spb.ru/index.php?catalogue=1&razdel=vent&page=ser_td&isSel=0
Они, насколько я знаю, малошумные.
profeMaster
Здравствуйте!

интересует вопрос, насколько критично с точки зрения шума иметь 3,32 м/с в магистральном спирально-навивном воздуховоде диаметром 160 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм в спальне? Длина воздуховода 6 м, имеет 3 отвода по 90 градусов.

по формуле отсюда

LN = 10 + 50 log (v) + 10 log (A)

получаю уровень звуковой мощности воздуха в канале 31 дБ. Но мне не известно, насколько его приглушит металл воздуховода. Например, товарищ из Латвии рекомендует не более 2,5 м/с в спальне. Для тех же 240 м3/ч это будет воздуховод диаметром 185 мм с мощностью звука 19 дБ.

допустимый уровень проникающего шума - 25 дБ.

спасибо.
Composter
у меня получается по этой формуле 19,0902
Blade runner
Может не приглушить, а усилить, если в резонанс попадет.
profeMaster
Цитата(Composter @ 13.11.2017, 11:15) *
у меня получается по этой формуле 19,0902

если для диаметра 160 мм и 240 м3/ч, то ошиблись в подсчете.

+----------------------------------------+
| 10 + 50 * log(3.32) + 10 * log(0.0201) |
+----------------------------------------+
| 30.927884507248777 |
+----------------------------------------+
Composter
Цитата(profeMaster @ 13.11.2017, 12:56) *
если для диаметра 160 мм и 240 м3/ч, то ошиблись в подсчете.

а вы не пробовали вбить данные с сайта в свою формулу и сравнить полученные значения?

там десятичный логарифм ,а не натуральный . вот форсула для excel =10+50*LOG10(AR25)+10*LOG10(AR29)
соответсвенно вместо AR25 и AR29 свои ячейки указать
profeMaster
Цитата(Composter @ 13.11.2017, 15:50) *
а вы не пробовали вбить данные с сайта в свою формулу и сравнить полученные значения?

там десятичный логарифм ,а не натуральный


вы дважды правы! smile.gif Признаюсь, сначала полез в эту статью смотреть, какой там логарифм, потом пересчитал данные примера с сайта. Такие эти программисты - пишут log вместо ln и log10 вместо lg smile.gif

так еще интереснее получается - есть ли ограничение в 2,5 м/с для транзитного воздуховода 160 в спальне? Вопрос больше к практикам.

насколько я понял, больше шума создает inlet вентилятора, и то воздуховод вполне успешно шум работы вентилятора глушит.
profeMaster
в статье по ссылке выше приведена несколько иная формула



вместо поправки числом 10 используются:

12 для круглого, 8.5 для квадратного и 13 дБ для прямоугольного. Но это уровень звуковой мощности только для прямого участка воздуховода и мало что мне говорит smile.gif
profeMaster
в этой статье вообще допускается скорость в круглом воздуховоде до 8.6 м/с в палате в больнице
Composter
я обычно до 3 стараюсь в комнатах делать. на счет масксимальной могу сказать что 7,5 за подшивным потолком в коридоре офиса очень шумит , участок даже в шумоизоляцию заворачивали, не особо помогло.
profeMaster
Цитата(Blade runner @ 13.11.2017, 11:55) *
Может не приглушить, а усилить, если в резонанс попадет.


подозреваю, что частота собственных колебаний воздуховода слишком низкая для канальника TD 500 Silent

Цитата(Composter @ 13.11.2017, 23:01) *
я обычно до 3 стараюсь в комнатах делать. на счет масксимальной могу сказать что 7,5 за подшивным потолком в коридоре офиса очень шумит , участок даже в шумоизоляцию заворачивали, не особо помогло.


вот о 5 м/с несколько форумчан высказались, как уже шумном варианте, а насчет 3-4 особо не высказываются smile.gif
jota
Цитата(profeMaster @ 12.11.2017, 22:57) *
Например, товарищ из Латвии рекомендует не более 2,5 м/с в спальне.

https://www.engineeringtoolbox.com/velociti...ucts-d_211.html
profeMaster
на том же сайте есть еще инфа

Цитата
Typical Air Velocity Guidelines
Low Velocity Duct Systems
Residences 600 ft/min


то есть 3 м/с для жилых помещений

и

Цитата
Low and Medium Pressure Loss Ducts
Air Flow Rate < 300 m3/h Maximum Velocity 2.5 m/s


profeMaster
оттуда же



Цитата
Comfort systems
Speed (m/s)

Main ducts 5.5
Secondary ducts 4
Connecting ducts 2