виталя27
Дано: приточная установка с водяным калорифером, контроллер сименс RLU210..236. Заказчик хочет приток плюс 15 градусов, на улице минус 20. Каждый раз при пуске срабатывает капиллярный термостат (на +3) и установка отключается по аварии нагрева, т.к. не успевает сработать защита по воде, уставку которой приходится опускать до плюс 20, иначе не держится уставка по воздуху. Повторный пуск через 20-30 секунд проходит успешно, т.к. калорифер уже прогрелся. Но необходимость повторного пуска не устраивает ни меня, ни заказчика. Спрашивается: как заставить систему при пуске бысто прогреваться не смотря на показания датчиков температуры?
airwave
1. Поставьте привод с полным открытием 35 сек.
2. Бывает на стоянке температура на датчике за теплообменником высокая. Пока температура воздуха снизится до уставки, клапан будет все время закрыт, потом когда надо будет получить +15, клапан открывается, а воздух не успевает прогреться до температуры выше +3, срабатывает термостат. Вывод: уберите датчик подальше от водяного калорифера.
Fanat
Тут поможет реле времени с задержкой на пуск вентилятора - это оптимальный вариант при работе с Синками РЛУ - других вариантов я во всяком случае не нашел...
виталя27
Спасибо за обсуждение. Датчик стоит в 3 метрах от калорифера. Температура в помещении +10(подземный гараж). На стоянке обратку держим +30, при этом почти всегда клапан 0%. Защита по воде на +20. При пуске воздух подпрыгивает до 25, затем вместе с водой начинает падать. Падение продолжается несколько секунд (не больше 10) и при температуре воды +18 (клапан уже начал открываться по защите) срабатывает термостат (+3). Все.
Что делать-то???
olg2004
Цитата
Что делать-то???


налаживать систему
airwave
Для нормального пуска Вам нужно на короткое время блокировать работу привода на закрытие - для прогрева калорифера. Потом проверить расход воды в малом и большом контурах. Посмотреть внимательно на узел смешения...
И т.д и т.п.
aaa
Цитата
Тут поможет реле времени с задержкой на пуск вентилятора - это оптимальный вариант при работе с Синками РЛУ - других вариантов я во всяком случае не нашел...

Не понял, что даст применение задержки на пуск вентилятора...
Приточка стоит - клапан почти закрыт - заслонка по возд. закрыта - темп. датчика приточн. воздуха выше темп. уставки (приточка в помещение) - пришел сигнал на старт - приточка перешла в рабочий режим, но клапан останется закрытым из-за превышения темп. на датчике прит. воздуха темп. уставки - через какое-то время стартанет вентилятор при закрытом клапане - сработает ТУЗ...
Я делал на аквах принудительное открытие клапана на 100 % перед стартом на время, задаваемое реле времени. Но это был разрабатываемый щит, с типовым такой перемонтаж - морока... Проще новый собрать...
Lark_nsk
Алгоритм запуска приточки:

1. По команде на включение приточки (по времени или кнопкой)регулирующий клапан открывается полностью- для прогрева магистральных труб, калорифера до максимальной температуры.
2. ждем 2-3 минуты (подбирается опытным путем).
3.Открываем жалюзи
4.включаем вентилятор или после открытия или одновременно.
5. Ждем 1-2 минуты.
6. переводим клапан в режим регулирования по воздуху, воде и т.д.

Вообще у приточки должно быть три режима работы (в идеале):
1. Поддержание обратки по воды на уровне, например +25 при выключеной системе вентиляции.
2. Режим запуска - см. выше.
3. Режим нормальной работы с регулированием по воздуху на выхлопе или в помещениях с контролем обратки по воде, например не ниже +17.

Если контроллер не умеет обеспечивать эти три режима работы, а только третий режим, то остальные реализуются россыпухой в основе которой лежат два реле времени...
виталя27
Вроде нашел. У контроллера есть три режима: комфорт, экономия, защита от заморозки по воде. В режиме комфорт можно задать большие уставки, в результате чего получим требуемый режим запуска. А потом переключаемся на эконом, в котором уставки задаем нормальные. Опять же с помощью реле времени.
mike-altai
Цитата(виталя27 @ 3.3.2008, 19:20) [snapback]228009[/snapback]
... В режиме комфорт можно задать большие уставки, в результате чего получим требуемый режим запуска. А потом переключаемся на эконом, в котором уставки задаем нормальные. Опять же с помощью реле времени.

Забавное решение. Инженеры Сименса не додумались сделать зимний пуск? dry.gif
Fanat
Цитата(mike-altai @ 3.3.2008, 18:38) [snapback]228051[/snapback]
Забавное решение. Инженеры Сименса не додумались сделать зимний пуск? dry.gif

Дык откуда у них зима то там возьмется :-) Скажу так - у меня проблем с запуском в зимний период на Синках не было - запускались без проблем без всякх там экономов и т.д. Просто на пуск вентилятора была задержка и все дела. Ну и коэффициенты подобраны, хотя в первый раз пускались на стандартных коэфициентах. Там есть таковая уставочка - начальный % открытия клапана вроде - могу соврать, но нечто подобное - вот ее выкручивали на 100% - вообще у нас это почти стандартный пуск в зимний период - так надежнее.
виталя27
[/font]FANAT[font="Arial"] У меня тоже проблем не было, пока уставку притока делал не менее 20, успевала отработать защита по обратной воде. А тут нестандартный случай, +15... А не могли бы вспомнить, как обзывается уставочка на открытие клапана при пуске?
Fanat
Цитата(виталя27 @ 3.3.2008, 20:31) [snapback]228068[/snapback]
[/font]FANAT[font="Arial"] У меня тоже проблем не было, пока уставку притока делал не менее 20, успевала отработать защита по обратной воде. А тут нестандартный случай, +15... А не могли бы вспомнить, как обзывается уставочка на открытие клапана при пуске?

Вспомнить уже не удасться досконально. Вот по быстрому нашел ограничение по закрытию клапана - то бишь зимой данная уставка выставляется допустим на 25% минимальное закрытие клапано и достигается щастье в жизни. Летом соответственно данная уставка снимается. А вообще не поленитесь почитать английскую доку большую - там много ооочень интересного написано.
Vladimir_d
К сожалению в большинстве случаев приходится штаны через голову одевать, а проблема с гидравликой и убогим алгоритмом. Если подмес делать большим, т.е. насос постоянно крутит воду в калорифере, то исчезает неравномерность прогрева это особенно важно при малых процентах открытия клапана в основном в переходный период. Вторая проблема запуск. У Honeywell лет 10 назад подглядели потрясную идею - падающая уставка. Это программная заморочка позволяющая на 10-15 мин задирать уставку градусов на 10 и потом плавно снижать. При этом клапан к стабильному состоянию идет сверху без всяких проблем даже при самой дурной гидравлике. К сожалению у RLU такого нет.