Доброго времени суток. Уважаемые коллеги.
У меня снова есть тема на обсуждение.
Может быть, кто сталкивался уже с такой проблемой.
Суть заключается в том, что наше руководство взяло на обслуживание жилой дом, отапливаемый котельной на дизельном топливе. На ГВС установлен два пластинчатых теплообменника. Работают нормально. Но стоимость фактических затрат на подогрев воды превышает расчетный в три раза. Причем стал обращать внимание на подогрев воды и в офисных зданиях, обслуживаемых нами, ситуация примерно такая же. А при нынешней цене на диз.топливо тариф на подогрев воды превышает обще городской на порядок. А может быть КПД пластинчатых теплообменников не такой или формулу по расчету тепловых нагрузок необходимо корректировать.
Кол.воды на ГВС, м*3____________1
Коэфициент c, _________________1
Тепл. поток на ГВС, Вт___________58150
Количество дт необходимого
на выработку 1 кВт тепловой
энергии, кг_____________________0,085
Количество дт в час
необходимого на подогрев
воды , кг_______________________5,55
фактический расход топлива летом составляет 14,58 кг.
А может формула по которой я считаю не верна
(Q=G*(Tгвс-Tх)*с/n)
Просветите сирого. Пожалуйстааааа!