Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Теплоотдача теплообменника
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
Гость_Sneg
Доброго времени суток. Уважаемые коллеги.
У меня снова есть тема на обсуждение.
Может быть, кто сталкивался уже с такой проблемой.
Суть заключается в том, что наше руководство взяло на обслуживание жилой дом, отапливаемый котельной на дизельном топливе. На ГВС установлен два пластинчатых теплообменника. Работают нормально. Но стоимость фактических затрат на подогрев воды превышает расчетный в три раза. Причем стал обращать внимание на подогрев воды и в офисных зданиях, обслуживаемых нами, ситуация примерно такая же. А при нынешней цене на диз.топливо тариф на подогрев воды превышает обще городской на порядок. А может быть КПД пластинчатых теплообменников не такой или формулу по расчету тепловых нагрузок необходимо корректировать.
Кол.воды на ГВС, м*3____________1
Коэфициент c, _________________1
Тепл. поток на ГВС, Вт___________58150
Количество дт необходимого
на выработку 1 кВт тепловой
энергии, кг_____________________0,085
Количество дт в час
необходимого на подогрев
воды , кг_______________________5,55

фактический расход топлива летом составляет 14,58 кг.
А может формула по которой я считаю не верна
(Q=G*(Tгвс-Tх)*с/n)
Просветите сирого. Пожалуйстааааа!
Igor Barishpolets
blink.gif Не понял?.. unsure.gif Все равно не понял?..
Проверьте единицы измерения!
Что то тут не то... cool.gif
Тепловые нагрузки на ГВС 58 кВт вполне реально! Далее не совсем...
Указанное кол-во топлива расчитано на производство 1 кВт или 1 кДж тепловой энергии?
Гость_Sneg
Сжигание 1 кг дизельного тплива дает 10,15 мкал/ч (не могу найти в тех.литературе, где то в документах по стат отчетности), т.е. 1 кг-11,8 кВт, а значит 1 кВт-0,085. По моему все верно.
Может быть у Вас другие данные?smile.gif
Спасибо за ответ.
Igor Barishpolets
Прошу Вас обратить внимание на то, что при сжигании Х кг топлива образуется У ккал или кДж тепловой энергии.
В случае, если указанное количество топлива сжигается за Z часов, то образуется К ккал/час или кДж/ч или кВт тепловой энергии.
В первом случае имеет место абсолютная величина тепловыделения, а во втором - относительная во времени. cool.gif
Гость_Sneg
Логично.
К тому же я ошибся на значение коэфициента пересчета (по еденицам измерения).
тогда как же мне считать расход топлива? Буду думать.
Но фактически все равно получается много.
Спасибо за пищу для размышления.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.