Коллеги, при прочтении нового МГСН 4.19-2005 "ВРЕМЕННЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ И ЗДАНИЙ-КОМПЛЕКСОВ В ГОРОДЕ МОСКВЕ" столкнулся с отличиями многих требований к системам ОВК и к системам защиты от дыма от требований в существующих нормативных документах (вкл. СНиП 41-01-2003). Хочу обратить на эти отличия внимание.
МГСН 4.19-2005 утверждены постановлением правительства Москвы N 1058-ПП от 28 декабря 2005 года.


9.37. Для увлажнения приточного воздуха следует применять
форсуночные камеры или орошаемые насадки. Применение ультразвуковых и
паровых увлажнителей допускается при соответствующем обосновании
. Для
увлажнения воздуха следует использовать воду питьевого качества,
предусматривая также установки водоподготовки в соответствии с
требованиями к качеству воды изготовителей оборудования. Типы
помещений, для которых необходимо предусматривать увлажнение,
определяются заданием на проектирование.
9.38. Долговечность оборудования должна составлять не менее 12
лет, материалов - 25 лет
.

--------------

9.45. В СХ высотных зданий следует предусматривать не менее двух
холодильных машин
или одну машину с двумя и больше холодильными
циклами
, обеспечивая не менее 50% холодопроизводительности каждой
машиной (циклом).
Резервирование холодильного оборудования следует предусматривать
по заданию на проектирование.
9.46. В качестве холодильных агентов в холодильных машинах с
электроприводом следует применять озонобезопасные вещества R 134a, R
407с, а также R22 до его полной замены.
В качестве холодоносителя следует применять воду, а также раствор
этиленгликоля
или при обосновании - раствор пропиленгликоля.

-------------

14.44. В помещении для вентиляционного оборудования систем приточной общеобменной вентиляции, предназначенных для обслуживания помещений одного пожарного отсека, допускается устанавливать вентиляторы приточных противодымных систем при наличии противопожарных нормально открытых клапанов с пределом огнестойкости EI 90 в местах пересечения воздуховодами всех систем общеобменной вентиляции противопожарных преград помещения для вентиляционного оборудования.
Предел огнестойкости ограждений указанного помещения должен быть не ниже REI 150. В указанном помещении не допускается размещать
оборудование для обслуживания помещений категорий В1, В2, а также
оборудование систем местных отсосов взрывоопасных смесей.

14.46. В высотной части здания приемные устройства для наружного
воздуха и выбросы в атмосферу вытяжного допускается размещать в одном уровне технического или обслуживаемого этажа, на одном фасаде с неоткрываемыми при эксплуатации окнами на расстоянии между ними не менее:
- 10 м по горизонтали;
- 6 м по вертикали при горизонтальном расстоянии менее 10 м.
При этом выбросы из санузлов, курительных, кухонь и т.п.
помещений при открываемых окнах следует оборудовать фильтрами. Выбросы воздуха в высотной части здания необходимо предусматривать через решетки под углом 45 град. вниз со скоростью в "живом" сечении решетки не менее 6 м/с. Выбросы от вытяжной противодымной вентиляции следует выполнять со скоростью не менее 20 м/с, чтобы исключить попадание дыма в воздухозаборные устройства для систем приточной противодымной
вентиляции. Размещение последних должно предусматриваться на
противоположно расположенных фасадах с установкой противопожарных
клапанов.
Для обеспечения большей безопасности эксплуатации высотных зданий
места забора и выброса воздуха в стилобатной части следует
предусматривать на высоте не ниже 10 м от земли. Воздухозаборное
отверстие следует размещать под углом 20 град. вниз.

14.49. Воздуховоды с нормируемыми пределами огнестойкости следует проектировать из негорючих материалов при толщине листовой стали не менее 0,8 мм и оснащать компенсаторами линейных тепловых расширений.
Для уплотнений узлов соединений воздуховодов необходимо использовать
негорючие материалы. В местах пересечения воздуховодов с
противопожарными преградами необходимо предусматривать проемы со стальными закладными элементами, присоединяемыми к конструкциям каналов посредством сварки. На сопрягаемых поверхностях вентиляционных каналов и указанных проемов не допускается нанесение огнезащитных покрытий.
14.50. Противопожарные клапаны следует оснащать автоматически и
дистанционно управляемыми приводами. Применение противопожарных
клапанов с приводами на термоэлементах не допускается.

14.51. Противодымную защиту следует предусматривать для
обеспечения безопасной эвакуации людей, а также их защиты в
пожаробезопасных зонах при возникновении пожара в одном из помещений.
Действие противодымной защиты должно также обеспечивать создание
необходимых условий для пожарных подразделений при проведении работ
по спасению людей, обнаружению и тушению очага пожара.

14.53. Для систем вытяжной противодымной вентиляции должно быть
предусмотрено
выполнение следующих основных функций:
- принудительное удаление продуктов горения из коридоров, холлов
и галерей вне зависимости от наличия в них естественного освещения;
- принудительное удаление продуктов горения из помещений с
массовым пребыванием людей, а также из атриумов
(пассажей), закрытых
помещений хранения автомобилей, изолированных рамп подземно-надземных автостоянок, тоннелей.

14.60. Для защиты от задымления лифтовых шахт допускается
применение автономных систем приточной противодымной вентиляции,
обеспечивающих подачу наружного воздуха с созданием избыточного
давления в лифтовых холлах
(лифтовом холле на этаже пожара).
При выходах из лифтов в помещения подземных автостоянок требуется
устройство двойных, последовательно расположенных тамбур-шлюзов
,
каждый из которых подлежит защите автономной системой приточной противодымной вентиляции.
14.61. Для возмещения объемов удаляемых продуктов горения из
атриумов (пассажей) и изолированных рамп автостоянок необходимо
предусматривать подачу наружного воздуха в нижнюю часть защищаемых
объемов.

14.67. На воздуховодах систем общеобменной вентиляции при заборе воздуха с фасада здания необходимо предусматривать установку огнезадерживающих клапанов, закрывающихся при пожаре.

----------

Для желающих здесь приложен указанный МГСН в Word-файле, с применением форматирования текста к пунктам, касающихся вопросов ОВК.