Полная версия этой страницы:
Газовая заслонка!!!
Производится реконструкция коельной, а заслонка существующая, которая в проект реконструкции не входит, не герметична!!! Требований по герметичности к заслонкам вроде нет, но при розжиге после открытия клапанов получается что сразу будет какаято концентрация газа!!! Вдруг будет хлопок???
Как это нет требований?
Вся газовая арматура должна быть класса "А" по герметичности
Это к отсекающей и запорной арматуре относится!? Звонила в организацию, поставляющую нам комплект КиП и А, там сказали, что не обязательно заслонка должна быть герметичной! По сути она выполняет регулирующую роль и сразу после подачи газа выходит из закрытого положения!?
Та Вам поставщик оборудования шо угодно скажет, лишь бы Вы у него что-то купили. А вот отсекающая заслонка выполнять регулирующие функции уж точно не может. Это грубейшее нарушение всех писанных нормативов.
А пардон, чуть попутал, у вас можно следующее:
СНиП 42-01-2002
4.14 Герметичность трубопроводной запорной и регулирующей арматуры (затворов кранов и задвижек) с условным проходом до 80 мм, устанавливаемой на газопроводах с природным газом, должна быть не ниже класса В, свыше 80 мм - не ниже класса С, а герметичность арматуры, устанавливаемой на газопроводах жидкой фазы СУГ, должна быть не ниже класса А по ГОСТ 9544.
Впрочем это ничего не меняет, задвижки класса "В" вроде не выпускают, по крайней мере когда я искал не нашел. Если у Вас менее Ду 80 надо ставить класс "А".
С другой стороны непонятно, что значит "заслонка существующая, которая в проект реконструкции не входит, не герметична!!". Не герметична - понятие растяжимое...
Интересно, а кто нибудь встречал герметичную заслонку по газу? Обычно до заслонки устанавливаются два отсекающих (герметичных) клапана, а заслонка при открытии второго клапана должна находится в положении розжига, при чем тут её герметичность – непонятно.
Шо-то вы меня окончательно запутали. О какой заслонке идет речь?
Перед горелкой непосредственно стоит заслонка, которая регулирует колличество подаваемого к горелке газа, это не задвижка!!! Вот и ядумаю, что не обязательно герметичная, а директор спрашивает - почему? где написано? и т.д.
Вообщето если ЭТА заслонка не держит, то при отключении данного котла и длительном простои в его топочном пространстве возможно скопление горючего вещества, что при опр. условиях может привести к трагедии. NMXO
Цитата(Газенок @ 11.1.2008, 16:23) [snapback]209057[/snapback]
Перед горелкой непосредственно стоит заслонка, которая регулирует колличество подаваемого к горелке газа, это не задвижка!!! Вот и ядумаю, что не обязательно герметичная, а директор спрашивает - почему? где написано? и т.д.
Вот демагогию развели пройдите тест
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=23421 там и ответ на Ваш вопрос есть.
Перед заслонкой стоит два герметичных запорных клапана, откуда газ???
Цитата(Газенок @ 11.1.2008, 16:47) [snapback]209074[/snapback]
Перед заслонкой стоит два герметичных запорных клапана...
с электроприводом?
Регулирующая заслонка ставится после фильтра, регулятора давления и 2-х отсечных клапанов, непосредственно перед горелкой.
Там давление как парвило уже небольшое, поэтому эти заслонки обычно рассчитаны не более чем на 0,5 атм (избыточных).
Это значение, напрмер, у заслонок фирмы Kromschroeder
Как пример- можно зайти на сайт
http://www.profitherm.ru/engineer/lib/KromschroederТам в разделе Новинки скачать pdf файл - Заслонки BVA_BVG с приводом IC20
см стр. 4
Господа! Учите матчасть. Это регулирующая заслонка работающая на соотношение газ - воздух. Газовая заслонка связана с заслонкой по воздуху не механически , а соотношением открытия. Никакого отношения к безопастности она не имет. Выполните в проекте требования по безопастности согласно СНиП и все будет в шоколаде.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.