Полная версия этой страницы:
xif- файлы
Гость_Дмитрий
30.11.2005, 12:31
Знаю, что есть утилита для создания xif-файлов, она вытягивает по id все переменные и параметры контроллера.
Если кто-то готов поделиться информацией или утилитой, прошу помочь.
Называется Nodeutil.
Могу переслать.
буду очень благодарен. заранее спасибо.
dbojko@esbureau.ru
AlexSch
30.11.2005, 17:45
Цитата
Называется Nodeutil.
Могу переслать.
ttt и мне!!!
ScherbakovA#inpred.ru
to AlexSch
Только сейчас появился, высылаю.
Мы не с Вами встречались на Микродине?
Цитата
Мы не с Вами встречались на Микродине?
ttt, спасибо большое за утилитку.
С Вами мы встречались, с Вами.
Мир автоматики тесен.
Удачи.
to AlexSch
Как там? работает?
по утилите есть нюансы, если интересно звоните 721-44-91
Привет Всем
Замечено что Xif сгенерировання Nodeutil не всегда корректно отображает то что есть в ус-ве
а также не все программы этот xif потом принимают.
Аккуратней.
Успехов
Василий
Кстати господа...может есть у кого ксифка на DMS-IF от Даикин?
буду очень благодарен
ppa#s-technology.com.ua
Делал несколько раз может это
Metrologist
2.11.2006, 15:12
А мне пожалуйста ttt тоже пришли Nodeutil на gggol@rambler.ru
Огроменное спасибо за XIF!!!
Sergeeff
28.11.2006, 12:01
И мне тоже утилитку по ксифам, если не трудно
Заранее спасибо.
sergeeff@mail.ru
Цитата(Bazil @ Dec 5 2005, 16:42 )
Привет Всем
Замечено что Xif сгенерировання Nodeutil не всегда корректно отображает то что есть в ус-ве
а также не все программы этот xif потом принимают.
Аккуратней.
Успехов
Василий
XIF, который сидит в прошивке, содержит ~ на треть меньше информации, чем XIF, поставляемый производителем для настройки LonWorks приложений. Поэтому при создании проектов рекомендуют собирать устройства не сканированием сети, а импортом XIF, поставляемых производителем.
Цитата(Long @ Nov 1 2006, 19:13 )
...может есть у кого ксифка на DMS-IF от Даикин?
В DMS504 уже есть xif внутри, он самодокументирующийся...
PS. А NodeUtil доступна на echelon.com
Цитата(Yurek @ Nov 29 2006, 15:29 )
В DMS504 уже есть xif внутри, он самодокументирующийся...
PS. А NodeUtil доступна на echelon.com
Спасибо хороший совет, особенно если железа нет под рукой
Цитата(Long @ Dec 5 2006, 16:31 )
Спасибо хороший совет, особенно если железа нет под рукой
Я не издеваюсь
. Совет хорошь для тех, кто ищет xif в Инете и долбает производителя, а xif уже внутри железяки, то есть человек уже всё имеет на руках, но не догадывается. Таких случаев было очень много
И потом, автор топика спрашивал о том, как получить xif с имеющегося устройства...в этом контексте я и отвечал.
В конце концов, берёте описание переменных в документации производителя и забиваете их в свободнопрограмируемый контроллер - и вот у Вас живое железо, только алгоритмы не будут отрабатываться...
Цитата
И потом, автор топика спрашивал о том, как получить xif с имеющегося устройства...в этом контексте я и отвечал.
Но цитировали таки мою фразу
Цитата
В конце концов, берёте описание переменных в документации производителя и забиваете их в свободнопрограмируемый контроллер - и вот у Вас живое железо, только алгоритмы не будут отрабатываться...
какой свободнопрограммируемый посоветуете? на LON естестественно
Цитата(Long @ Dec 8 2006, 10:32 )
какой свободнопрограммируемый посоветуете? на LON естестественно
Любой с процессором 3150 и допускающий программирование, наличие тех или иных аппаратных входов/выходов не принципиально. Лучше если контроллер допускает программирование с помощью VisualControl, тогда задача по созданию эмулятора устройства будет решаться очень быстро. Можно, использовать сам NodeBuilder, если, конечно, он есть в наличие и Вы владеете языком Neuron C.
PS. Какой сам использую сказать не могу
Ребята, может у кого есть мануал на NodeUtil. pogarka@ukr.net
Dmitry K.
27.5.2009, 8:40
А зачем на NodeUtil мануал... Там вроде бы и так все понятно. Или нет?
Ребята, перешлите пожалуйста NodeUtil.
axmetxan@gmail.com
Dmitry K.
29.7.2013, 12:07
magnat2011
24.8.2017, 8:56
подымаем тему
к сети дайкина из 20 фанкойлов подключили чиллер дайкин - по Д3 нету
задали ему адрес
но ксиф файл в шлюзе на 64 фанкойла - и чиллера отображает криво и не все
как подпилить ксифку
или может у кого есть готовая на чиллерок
спасибо
magnat2011
1.9.2017, 12:12
Есть спецы - которые смогут помочь подкорректировать ксиф файл?
Dmitry K.
4.9.2017, 13:14
Не уверен, что просто корректировкой ксиф файла можно обойтись
Откорректировать можете и вы сами, т.к. он представляет собой простой текстовый файл. Однако, если внутреннее "содержание" устройства не соответствует "внешнему" описанию (собственно что и есть ксиф файл), то ничего хорошего из этого не выйдет. Ксиф файл должен ОДНОЗНАЧНО СООТВЕТСТВОВАТЬ прошивке (приложению/программе) устройства.
Если не знаете, где почитать про ксиф файл – могу выложить инфу.
magnat2011
4.9.2017, 16:39
у нас контроллеры теплопункта Будерус
у них как таковой прошивки нет,
в зависимости от конфигурации выставляется только нгомер контроллера в сети
а ксиф файл с конфигурацией закачиваетсчя в лон гетевей - шлюз
но я его открыл текстовым редактором - ничего не понятно не знающему челу :-))
дайте пож ссылку по поводу ксиф файлов,
Вы сможете помочь с редактированием ксифа??
Dmitry K.
13.10.2017, 15:12
to magnat2011
описание отправил в личку
magnat2011
13.10.2017, 15:16
спасибо.
doctor_LON
11.1.2018, 14:03
Рекомендую зарегистрироваться на Echelon.com и тогда сможете скачать массу всего. В том числе пресловутый Nodeutil
Он кстати есть в нескольких ипостасях. Самый древний работал под МС ДОС.
Касательно XIF файлов - вы можете их редактировать самостоятельно. Это обычный текстовый файл.
Давным давно у Gesitech в поставке драйвера была утилита XIF-editor. Я им раньше пользовался. однако скоро понял что проще редактировать его в обычном блокноте
Приветствую уважаемые форумчане! Может у кого есть в архивах XIF для шлюза LonWorks LMAP04-E Mitsubishi Electric (файл называется lm02_02.xif) буду благодарен.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.