Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Дымовые трубы
Диалог специалистов АВОК > ФАЙЛОТЕКА СПЕЦИАЛИСТА > Программы, расчеты > Excel for HVAC
Страницы: 1, 2
yad2000
Обновление №2

Исправлены ошибки в размерностях плотностей, добавлен автоматический выбор диаметра в зависимости от минимальной скорости дымовых газов в трубе, не забываем включать итерации, жду следующие комментарии!!!
jota
Наверно просто у всех нет времени, как и у меня, чтобы спокойно разобраться. Сам считаю с "Селкирк". Когда будет время попробую сравнить. Сейчас никак!!!!
Внешне программа приятна и понятна. Я думаю Вы дождётесь и вопрсов и благодарности от пользователей. Удачи Вам.
zorik2
Программа хороша. Я бы разделил бы ее на металлические трубы и кирпичные. Если можно добавить в расчет "задуваемость" на уровне устья.
Еще как быть при высоких трубах с изменением объема продуктов сгорания при падении температуры.
leburan
Программа отличная,спасибо! clap.gif
Ramzes_XIII
Вот есть расчет дымовой трубы.
Автор: "сделай сам"
Размер файла: 200кг
Описание: к сожалению на украинском языке, нужно коректировать.

el_
Цитата(jota @ 29.1.2008, 14:14) [snapback]216156[/snapback]
Наверно просто у всех нет времени, как и у меня, чтобы спокойно разобраться. Сам считаю с "Селкирк". Когда будет время попробую сравнить. Сейчас никак!!!!
Внешне программа приятна и понятна. Я думаю Вы дождётесь и вопрсов и благодарности от пользователей. Удачи Вам.


А как называется программа от "Селкирк" и где её можно приобрести? Это платный вариант или распространяется бесплатно?
yad2000
Зацениваем обновления!!! (в заголовке темы)
sl-spds
Красиво оформленный расчёт, но непрактичный.

I. Представляет неудобство ручной перебор диаметров трубы, для получения необходимой скорости дымовых газов:
никак не отражается ошибочный выбор диаметра (в вашем примере именно так). smile.gif

II. Результат расчёта, а именно, разрежение в газоходе за котлом, нигде не отражён.
Получить его можно с помощью калькулятора, по данным таблиц 5 и 6.
(и кстати разрежение в газоходе за котлом, должно быть в пределах -2...-5 мм.вод.ст.)

III. Нет проверочного расчёта на конкретную высоту выбранной трубы.
Т.е. по расчёту мы получаем минимальную высоту трубы.
Реальная же высота будет скорректирована, в зависимости от внешних факторов.
В случае с крышной котельной:
- конфигурация выступ. частей самой крыши;
- наличие и высота соседней застройки;
- условия рассеивания и приземных концентраций.

То есть результатом поверочного расчёта должна быть величина разряжения на выходе из котла, при выбранной высоте дым. трубы, по периодам года.

Желаю дальнейших успехов!
ssn
напрасно вы так на критику реагируете... вернее даже не на критику, а так, на подсказки для дальнейшего развития продукта... иногда дельные вещи выскакивают при таких обсуждениях
yad2000
более детальная прога ща разрабатывается мною на Delphi, там должно быть все, что было описано в замечаниях, а это творение выложено так, для общего развития, не утверждаю что там все идеально, использованы элементарные формулы, для не сложных подсчетов, конструктив более детальный не прорабатывается, все это будет позже, а пока вот то что есть

когда будет более подробная детализация, вот тогда и поговорим на счет критических моментов, т.к. буду в этом заинтересован, все указанные моменты, и еще много сюрпризов уточняются
Ramzes_XIII
Цитата(yad2000 @ 4.6.2008, 9:03) [snapback]259331[/snapback]
Зацениваем обновления!!! (в заголовке темы)

Заценил --> нормально!
Есть ошибки. По-моему при расчете самотяги дымовой трубы Вы неправильно дали размерность. Если в формуле присутствует величина "g=9.81", то размерность будет никак не "мм.вод.ст", а будут "Па". А так нормально. Если я не прав, то объясните почему, но перед этим перемножте саму формулу, но только не числами, а размерностями.

Я свой расчет тоже немного изменил. Оказывается, что потеря температуры дымовых газов по длине трубы намного больше, чем потеря температуры найдена через зависимость B и Q. Поэтому ввел величину R - термическое сопротивление дымовой трубы. Величина страшная и расчет её очень долгий труд. Но есть и плюсы в этом моменте -- эту величину дают некоторые фирмы-производители дымовых труб.

О моем расчете никто ничего не написал. Я так понял не подходит. Расчет сделан в такой извращенной форме для того, чтобы потом некоторые области из екселя вставлять в ворд в записку. Обновлять связи с другими файлами надеюсь все умеют.
yad2000
В нормативном методе под ред. Мочана есть формула 2-19 Самотяга дымовой трубы в мм.вод.ст., там участвует 9,81 и абсолютное среднее давление газов на участве в кгс/см2, кто докажет что там не верно? Если g убрать, то необходимая высота дымовой трубы будет получатся в 9,81 раз больше.

К сожалению из вашего расчета я не понял ни слова, у вас самотяга определяется как при расчете естественной вентиляции, высота на разность плотностей воздуха.
Ramzes_XIII
Цитата(yad2000 @ 4.6.2008, 12:52) [snapback]259455[/snapback]
В нормативном методе под ред. Мочана есть формула 2-19 Самотяга дымовой трубы в мм.вод.ст., там участвует 9,81 и абсолютное среднее давление газов на участве в кгс/см2, кто докажет что там не верно? Если g убрать, то необходимая высота дымовой трубы будет получатся в 9,81 раз больше.


У меня есть эта книга в джвю формате. Посмотрел я эту формулу и хочу Вам сказать, что она действительно правильна.
Но истина всегда одна -- "это сказал фараон" rolleyes.gif
Допустим Вы этот расчет сделали на напорный котел, это нормально, для напорного котла величина самотяги, как пьяному радио.
А что делать если котел установлен такой, что требует разряжение на выходе? С такой самотягой горелка не то чтоб гореть, она вряд ли загорится вообще -- в народе это называют "срывает пламя".
Поэтому у меня и родились эти сомнения.
А причина всей этой нашей дискуссии кроется в маленькой величине, на размерность которой я тоже первый раз не обратил внимание -- первый раз я делал расчет ссылаясь на выше упомянутую формулу. Вредная величина называется плотность.
Так вот, в нормативном методе под ред. Мочана плотность нам преподносят в "кгс*сек2/м4". В этой размерности величина "g" спрятана ещё советскими учеными. Спросите как? Отвечаю: "Сам не знаю". Но, судя по формуле, они (ученые), чтобы выйти на "мм.вод.ст" всю формулу умножили на "g". Если бы они этого не сделали, то получили бы "Па".
Как я понимаю, Вы принимаете плотность в "кг/м3". В этом случае всё наоборот. Без величины "g" -- "мм.вод.ст", с величиной "g" -- "Па".

Вы, конечно же, можете не согласиться со мной, но "истина всегда одна -- ..."
sl-spds
Ну вот...
Просили заценить...
Обиделись, что не хвалят?
Дык молодец, что сказать! biggrin.gif

А теперь конструктивно:

Цитата(yad2000 @ 4.6.2008, 14:14) [snapback]259391[/snapback]
по замечанию 1: ручной перебор диаметров - это не самое страшное что можно себе представить, полностью считать вручную все равно сложней, а что вы хотели, это же "бесплатная" прога, а даренному коню в зубы не смотрят.

Вы же просили высказываться по дальнейшему совершенствованию программы. Или я не понял?
Цитата(yad2000 @ 4.6.2008, 14:14) [snapback]259391[/snapback]
по замечаниям 2: разрежение за котлом -2...-5 мм, согласен, но некоторые производители надувных котлов (с избыточным давлением) рекомендуют использовать величину 0 (ноль) мм.вод.ст. и подбирать трубу на преодаление сопротивления.Пример был приведен именно для такого случая, каждый случай уникален, поэтому нужны письма от производителей, которые нужно показывать экспертам.

Требования к разряжению за котлом - параметр безопасности, и изложены в следующих документах (поправьте, если не так):
ГОСТ 30735-2001 КОТЛЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ ВОДОГРЕЙНЫЕ:

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

где то ещё встречал данные по общей дымовой трубе и датчике разряж. на ней, некогда сейчас поискать...
Цитата(yad2000 @ 4.6.2008, 14:14) [snapback]259391[/snapback]
приложение 3: не проверочного расчета. Опять 25, это тока расчет аэродинамики, и не панацея, и не уверсальный калькулятор, здесь можно тока проверить, а хватит ли такой трубы или нет с точки зрения аэродинамики

результатом расчёта должен быть отчёт, пригодный для практического использования...
или для вас это просто упражнение по расчётам в программе "эксель"...

Цитата(yad2000 @ 4.6.2008, 14:14) [snapback]259391[/snapback]
Никто и ничто не мешает улучшить творение, пользоваться чужими наработками легко, критиковать тоже не трудно, а показать на что способен сам - далеко не каждый может

Ну почему же, все когда-то проходили энтими путями... smile.gif
Это пример расчёта, который когда-то сам сотворил...
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
sl-spds
Да, кстати то же в "экселе":
(без претензий, так, для информации)
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
yad2000
Цитата(sl-spds @ 4.6.2008, 15:52) [snapback]259526[/snapback]
Да, кстати то же в "экселе":
(без претензий, так, для информации)
Нажмите для просмотра прикрепленного файла


непонял, это же вроде мой файл....

Кстати, у меня к вам вопрос, если вы читали переписку с Рамзесом 13, как быть на счет формулы 2-19 в нормативном методе, ведь там размерность указана в мм.вод.ст. и g присутств. В вашем расчете, величина самотяги считается без g, - согласно Бойко (аэродинамич расчет) - величина g присутств. в формуле, но результат самотяги Па. Не хочется отступать от нормативного метода, как тогда пользоваться этой формулой, немогу же я просто взять и выкинуть величину, не мной придуманую, возможно там опечатка, но за столько лет ее я думаю кто-то бы заметил и исправил.
sl-spds
Цитата(yad2000 @ 5.6.2008, 10:51) [snapback]259737[/snapback]
непонял, это же вроде мой файл....

Машинально загрузил ваш, исправил, .... smile.gif
sl-spds
Цитата(yad2000 @ 5.6.2008, 10:51) [snapback]259737[/snapback]
Кстати, у меня к вам вопрос...

Расчёт составлял года 3 назад, сейчас задачи маненько другие....
привёл его для вас...
может быть окажется в чём-то полезным...
yad2000
а что всетаки с формулой 2-19, как вы считаете?
sl-spds
Цитата(yad2000 @ 5.6.2008, 11:42) [snapback]259762[/snapback]
а что всетаки с формулой 2-19, как вы считаете?

Сейчас маленечко не вовремя...
В выходные выберу время посмотрю...
yad2000
Буду ждать, а то что то я совсем запутался в этих размерностях, не понимаю как плотность может выражаться через кгс*сек2/м4
Ramzes_XIII
Цитата(yad2000 @ 5.6.2008, 7:51) [snapback]259737[/snapback]
... Не хочется отступать от нормативного метода, как тогда пользоваться этой формулой, немогу же я просто взять и выкинуть величину, не мной придуманую, возможно там опечатка, но за столько лет ее я думаю кто-то бы заметил и исправил.


Не отступайте, но и не оступитесь...
Я же сказал (см. выше), что формула правильна и этот Мочан был, более всего очень умным человеком.
Неужели Вы считаете, что труба длинной 3,75м (к теме: любая дым. труба должна быть не менее 5м ) сможет развить тягу в 45,28 мм.вод.ст. (452,8Па)? Это абсурд и такого никогда не будет. Зачем тогда дымососы придумали. По Вашей теории с высотой трубы 120м может и дымососа не надо будет?

Выход один: правильно прочитать формулу.
Я так понял, размерности Вы вряд ли перемножили. Когда сократятся размерности Вы получите размерность давления и тогда поймете в чем "гвоздь".
Так вот, либо примите плотность в той размерности, которая указана в книге -- "кгс*сек2/м4" (это совсем не "кг/м3", правда ведь?), либо поройтесь в других книгах чтобы разобраться в физическом механизме такого процесса, как самотяга.
С уважением!

yad2000, вернее Денис, я Вас добавил в асю, откликнетесь.
jota
Цитата(el_ @ 17.5.2008, 12:51) [snapback]253769[/snapback]
А как называется программа от "Селкирк" и где её можно приобрести? Это платный вариант или распространяется бесплатно?

Получил от Виссманн. Бесплатно. Давно правда... Селкирк - это трубы заводского изготовления, стальные нерж. Программа так и называется....Есть русский вариант
Ramzes_XIII
Цитата(jota @ 5.6.2008, 9:42) [snapback]259805[/snapback]
Получил от Виссманн. Бесплатно. Давно правда... Селкирк - это трубы заводского изготовления, стальные нерж. Программа так и называется....Есть русский вариант


Можно как-то посмотреть эту програмку,

У меня есть польская програма "projektowanie_mk", английский язык присутсвует, могу скинуть на мыло.
sl-spds
Цитата(jota @ 5.6.2008, 12:42) [snapback]259805[/snapback]
Получил от Виссманн. Бесплатно. Давно правда... Селкирк - это трубы заводского изготовления, стальные нерж. Программа так и называется....Есть русский вариант

Ну так выкладывай!
(назвался груздем - полезай в кузов) tongue.gif
el_
Цитата(sl-spds @ 5.6.2008, 11:47) [snapback]259955[/snapback]
Ну так выкладывай!
(назвался груздем - полезай в кузов) tongue.gif


присоединяюсь к просьбе
yad2000
Обновление №2 в заголовке темы.

Исправлены ошибки в размерностях плотностей, добавлен автоматический выбор диаметра в зависимости от минимальной скорости дымовых газов в трубе, добавлен отчет в конце расчета, не забываем включать итерации, жду следующие комментарии!!!
yad2000
Цитата(zorik2 @ 29.1.2008, 22:34) [snapback]216252[/snapback]
Программа хороша. Я бы разделил бы ее на металлические трубы и кирпичные. Если можно добавить в расчет "задуваемость" на уровне устья.
Еще как быть при высоких трубах с изменением объема продуктов сгорания при падении температуры.


Добавил бы с удоволствием эту задуваемость - тока как???
Изменение объема продуктов сгорания при падении температуры это хорошо, в таблице считается на среднюю температуру, если есть способ продифференцировать это, подскажите - добавлю. Только чтоб это было нормативным методом, чтоб потом можно было бы доказать в экспертизе...
yad2000
Какие замечания по 2-му обновлению? пока исправил то на что было указано...
shadow
Цитата(yad2000 @ 16.6.2008, 12:46) [snapback]263055[/snapback]
Какие замечания по 2-му обновлению? пока исправил то на что было указано...


Температуру газов в таблице исходных данных как я понял задавать минимальную для летней минимальной нагрузке? Тогда по какой нагрузке считается скорость газов, мне показалось по номинальной, потому что при изменении в ячейке "минимальная мощность" ничего не просходит??? Дополнительная высота трубы это что??? Коэффицент теплоизоляции трубы откуда берется???
jota
Извиняюсь за долгое молчание. Зато поместил 2 проги:
SELKIRK PL_RU и JEREMIAS программы расчёта дымоходов
smile.gif
jota
И ещё одна
smile.gif
shadow
Цитата(jota @ 10.4.2009, 21:21) [snapback]377204[/snapback]
И ещё одна
smile.gif


Вроде считает, но как. Черный ящик.
vavide
Вы наете, очень все хорошо, видны промежуточные расчетные значения, но... А если использовать стальные сборные дымовые трубы, например Rosinox? там сталь - полированная нержавейка внутри и снаружи, и теплоизоляция есть. А выбрать ее я не могу в этой программе....
jota
И SELKIRK и JEREMIAS выполняются по тому же стандарту. Вполне можете использовать эти программы, выбрав подходящие дымоходы из линейки. Кроме того, в SELKIRK можно вносить и свои данные.
Несмотря на то, что в программах есть запись о том, что расчёты только для изделий указанной фирмы - на практике и конструкция дымоходов и результаты расчётов похожи. Можете смело заменить название фирмы в протоколе расчёта.
MySugar
вопрос практического характера: если котел летом работает, то возможен выход котла на максимальную нагрузку - например после остановки пуск с выходом на рабочие параметры. Зачем в расчете считается на летнюю нагрузку например 30% от номинальной мощности котла, и как будет обеспечиватся выход летом котла на максимальную нагрузку например во время пуска?

П.С. Спасибо за программу, понравилась)
jota
Обычно летом есть только ГВ поэтому и проверяется на пониженную нагрузку. При пониженной нагрузке падает скорость дымовых газов в трубе. Поэтому проверяют на допустимую минимальную скорость. .При полной нагрузке скорость будет нормальная...
21nuke666
Почему никто не пробует пользоваться моей программой http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...st&id=27467
Газовик
Потому, что ты не умеешь читать. Страшно пользоваться программой сделанной человеком не умеющим читать. Написано же Excel for HVAC, а не платные программы на Delphi.
Илья Тресков
Народ, а у меня вопрос - для пиролизника подойдут параметры которые выдаются для нормального котла? И у меня пачка клиентов, у которых уже имеется дымоход (либо сами построили, либо старые котлы прогорели - но печная труба осталась. Понятно, что "гладкость" этой трубы стремится к нулю... Это следует учитывать, и если да, то как - а то ведь фирменные трубы изнутри как зеркало!
Илья Тресков
Программа отказывается считать высоту трубы для котлов мощностью 5, 10 и 50 кВт. Кстати, хотелось бы чтобы она ещё и на разные виды топлива работала. И ещё нередки случаи, когда в наличии труба только одного диаметра - допустим 150 мм, но её завались. Прекрасно известно, что достаточно лишь сделать трубу намного выше - и тяга будет не хуже чем у 200 мм положенной высоты. Или наоборот (как сейчас, например) - фиксированы высота и мощность (6 м и 5 кВт), нужно выяснить необходимое сечение трубы. Программа этого не позволяет.
CNFHSQ
Сделал простенькую программу из-за рассеивания, для себя, без претензий, неожиданно оказалась востребованной.
Немного своих коэффициентов в рассеивании. легко подбирать диаметры и высоту.
yad2000
Есть над чем подумать, не знаю когда время появится, чтобы сделать полноценный интересный продукт.... пока будем пользоваться табличками Ексель ))
alex-16-55
спасибо... за программку, отличная, несложная, при минимуме исх , данных , дает исчерпывающую информацию...
Mr Frodo
Цитата
Сделал простенькую программу из-за рассеивания, для себя, без претензий, неожиданно оказалась востребованной.
Немного своих коэффициентов в рассеивании. легко подбирать диаметры и высоту.

Cпасибо за программу!!! bestbook.gif
kulmx
при аэродинамическом расчете дымовой трубы для прямоточных и жаротрубных паровых котлов как в расчетах учитывать объем топки? по какой формуле производить расчет?
shadow
Цитата(kulmx @ 23.4.2012, 12:19) *
при аэродинамическом расчете дымовой трубы для прямоточных и жаротрубных паровых котлов как в расчетах учитывать объем топки? по какой формуле производить расчет?


А каким боком объем топку участвует в аэродинамическом расчет?
olezka
Здравствуйте, так и не понял как делать расчёт, нужно расчитать какой диаметр и высоты нужно трубу, вернее высоту, диаметр внутренний 160 мм.
Исх. данные
топливо - уголь с зольностью 40%
расход - 195 кг в сутки
эксплуатация только в зимний период, средняя температура -20 градусов на улице
средняя в помещении с котлом +18
тяга естественная, труба железная, в начале от выхода из котла 170 см водяная рубашка, котёл вруговую в водяной рубашке, включая колосники из трубы на 32 , длина топки 60 см высота 35 см, ширина в самой широкой части у колосников 45 см, топка сводом, в конце выход в трубу, труба прямая.
Помогите просчитать.
olezka
Ещё вопрос по программе ЕА 5.04
Что за параметры в составе топлива, понял только теплотворность, можно ли менять значения ? И ещё мощность котла как вычислить? в доступных единицах? т.е есть 195 кг твёрдого топлива(угля) в сутки, как вычислить значения, чтоб вставить в программу? и какой от неё толк в демо версии? что то не обнаружил smile.gif
21nuke666
Уважаемый olezka! Данная программа была разработана для специалистов и они знают что аэродинамические параметры газового тракта напрямую зависят от химического состава сжигаемого топлива, коэффициента избытка воздуха, при котором это сжигание предполагается, ну и естественно калорийности топлива. Судя по Вашим вопросам - Вы не специалист в теплотехнике и программу собираетесь использовать для "бытовых" нужд. То есть у Вас есть самодельные котел (лил печка) и Вы хотите подобрать для них трубу, иначе у Вас в паспорте на котел была бы прописана информация о КПД и теплопроизводительности котла. Т.к. Вы говорите о расходе в кг, то рискну предположить что у Вас угольная или дровяная печка - в этом случае я бы не рекомендовал пользоваться данной программой, т.к он всё-таки больше ориентирована на промышленные котлы с автоматической подачей топлива (иначе как можно говорить про коэффициенте избытка воздуха). Ну а если я заблуждаюсь, тогда вот расчет производительности котла по топливу (навряд ли Вам нужен расчет по воде):
Q=B*Qy*КПД, где Q- производительность котла, В-расход топлива в кг, Qн-калорийность топлива в ккал/кг, КПД-коэффициент полезного действия котла в долях.

ПИ.СИ.: Зольность всю жизнь обозначалась А (а там уже или на рабочую массу или на сухую) smile.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.