Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вытяжка стирола
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Технологическая вентиляция
winch
Такой вопрос: есть производственное помещение, где от оборудования выделяется стирол.
Можно ли просто отводить его за пределы здания (зонт над оборудованием и вентилятор), или же санитарные нормы предписывают фильтрацию?
Василич
ГОСТ 12.1.005-88 "ОБЩИЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВОЗДУХУ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ"
-------------------------------
Если хотите нормальный ответ - нормально формулируйте вопрос.
Сколько выделения стирола?
Молодой
Зонта над оборудованием будет мало, стирол тяжелее воздуха. Надо удалять, ещё и из нижней зоны. Недавно делал проект ,уже реализован в жизнь. Заказчику и СЭС хватило, что выброс был сделан на два метра выше крыши и вентилятор, взрывозащищённую улитку поставили.

Ещё умная книга про стирол, может пригодится.
Jess28283
Выброс в атмосферу
Допустимые концентрации на рабочем месте выражаются в ppm (объемных миллионных долях, т.е. см³/м³).
Для стирола при 20ºС 1 ppm = 4,33 мг/м³. Таким образом, концентрация стирола перед выбросом в атмосферу, выраженная в ppm, должна лежать в пределах 24 - 34 ppm.
При этом допустимый уровень возможного выброса паров стирола в атмосферу рассчитывается, как функция выделяемого запаха из общего количества в м³/с, умноженное на численное значение допустимого порога запаха.
Свойства Стирола С6Н5-СН=СН2:
- плотность 0,906 г/мл; t вспышки - 32ºС; предел взрывоопасности 1,2-8,9 % объёмных; относительная плотность пара – 3,6 (воздух=1). Пары стирола тяжелее воздуха и могут образовывать взрывоопасные смеси.
stromsun
Монтировали подобную систему. Вытяжной воздуховод вообще замуровали в пол, пропустили "змейкой" вдоль рабочих верстаков, (на которых бедолаги проклеивали стеклоткань стиролом). Сверху организовали мощный фронт приточки. В целом стирол даже не поднимался выше 1м. Недостаток - сквозняк на рабочем месте. Выбросывалось все просто над кровлей. но нормативно нужна чистка - дожигание, электрофильтри т.п.

Кстати, неплохо бы организовывать вытяжку как-то взрывобезопасно, Например, хорошая эжекторная система.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.