Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Подскажите СНиП
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
asm
Уважаемые специалисты, лично меня задолбала сиутация, когда с каждым мелким пропаданием электричества у нас исчезает вся вода в кранах, причём, после появления этого самого электричества она появляется далеко не сразу!
Я слышал, именно слышал, что ИТП это тепловой пункт, расположеный в доме и птитающий этот самыый дом, а ЦТП это отдельная будка на несколько домов. И что ЦТП должен быть запитан по 1й категории, то есть, от разных подстанций.
Если это правда, не подскажите номер СНиПа, желательно, с цитатами, в котором это чётко предписано?
Я уже созрел до того, чобы гневное письмо коммунальщикам написать.

Понимаю, что не в тему АВОК, но лифты ведь тоже по 1й категории должны питаться?
Вдруг и про это кто-нибудь может номер документа подсказать.
Летом, во время штатных 2 часовых работу в трансформаторной будке во всём доме света не было, воды не было, лифты стояли, а в электрощитовой на 1 этаже свет горел...
Bers
СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов".
Под требования данного СП попадают ЦТП и ИТП с параметрами теплоносителя: горячая вода с рабочим давлением до 2,5 МПа и температурой до 200 °С, пар с рабочим давлением в пределах условного давления РУ до 6,3 МПа и температурой до 440 °С.

Цитата
п. 7.2 Тепловые пункты в части надежности электроснабжения следует относить к электроприемникам II категории при установке в них подкачивающих смесительных и циркуляционных насосов систем отопления, вентиляции и горящего водоснабжения, а также запорной арматуры при телеуправлении.
@lex-26
Цитата
И что ЦТП должен быть запитан по 1й категории

Это возможно если один из потребителей на ЦТП имеет присвоенную I-ю кат., а это такие абоненты как: родильные дома, больницы, предприятия где невозможно допустить остонов раб. процесса и т.д.
asm
Как-то бесчеловечно, что ЦТП для жилых домов не должны так хорошо питаться sad.gif
По одельности перебои с водой и светом переживаются легче, чем когда они взаимосвязаны...

А неужно и лифты не должны?
Alexplumb
Вот в этой теме я уже об этом писал
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=21557&hl=
На всякий случай повторю:
С 2004 года действует СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий", на который проектировщики-электрики ориентируются, как на ПУЭ. Т.е. за выполнение требований этого СП спрашивают все контрольные и надзорные органы СТРОГО.
Согласно этому документу Табл. 5.1 "Отдельно стоящие и встроенные центральные тепловые пункты (ЦТП), индивидуальные тепловые пункты (ИТП) многоквартирных жилых домов" относятся к ПЕРВОЙ категории, так же как и "противопожарные устройства (пожарные насосы, системы подпора воздуха, дымоудаления, пожарной сигнализации и оповещения о пожаре), лифты, аварийное освещение, огни светового ограждения", т.е. перерывы в электроснабжении НЕ ДОПУСКАЮТСЯ.
И добиваются этого установкой АВР, резервированием по низкой стороне, по высокой стороне, да хоть дизелями у объектов, если уж никак иначе ...

Теперь вопрос в том, какого года постройки Ваш дом?
asm
Дом 2003-го года постройки.
Bers
Дом 2003 года. СП действует с 2004-го.
Закон (в данном случае - СП) обратной силы не имеет.
Хотя в принципе можно попробовать с коммунальщиками побороться.
Alexplumb
Либо поднатужиться всем домом: заказать проект, бесперебойники поставить. Мощность-то электрическая на ИТП не очень большая. sport_boxing.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.