[size="4"][/size][font="Arial Black"][/font]Можно ли поставить котел с открытой камерой сгорания в цокольном этаже? huh.gif
Alexander_Z
Можно в одноквартирном или сблокированном жилом доме, при соблюдении требований к помещению (высота потолка не менее 2,5 м, естественная вентиляция, "подрез" двери, окно с устройством для проветривания, площадь остекления 0,03 кв.м на 1 куб.м объема). Также необходима установка сигнализатора загазованности и клапана-отсекателя.
галя
Если можно, то на какую литературу можно сослаться? mellow.gif
Alexander_Z
1. СНиП 31-02-2001 "Дома жилые одноквартирные":
6.14 При отсутствии централизованного теплоснабжения в качестве источников тепловой энергии, работающих на газовом или жидком топливе, должны применяться автоматизированные теплогенераторы полной заводской готовности. Указанные теплогенераторы следует устанавливать в вентилируемом помещении дома в первом или цокольном этаже, в подвале или на крыше. Генераторы тепловой мощностью до 60 кВт допускается устанавливать на кухне.
Помещение, в котором расположен теплогенератор, работающий на газовом или жидком топливе, должно иметь окно площадью не менее 0, 03 м2 на 1 м3 помещения.
2. "Старый" СНиП 2.04.08-87* "Газоснабжение" (Он, правда, по-моему, отменен, но мы им пользуемся "для информации")
6.44.* Не допускается размещение всех газовых приборов в подвальных этажах (подвалах), а при газоснабжении СУГ — в подвальных и цокольных этажах зданий любого назначения.
Примечание. Требования данного пункта не распространяются на жилые дома. принадлежащие гражданам на правах личной собственности, если подвалы этих домов имеют естественное освещение, а газоснабжение их осуществляется от природного газа.
3. СНиП 42-01-2002 "Газораспределительные системы":
7.1 Возможность размещения газоиспользующего оборудования в помещениях зданий различного назначения и требования к этим помещениям устанавливаются соответствующими строительными нормами и правилами по проектированию и строительству зданий с учетом требований стандартов и других документов на поставку указанного оборудования, а также данных заводских паспортов и инструкций, определяющих область и условия его применения.
Запрещается размещение газоиспользующего оборудования (природного газа и СУГ) в помещениях подвальных и цокольных этажей зданий (кроме одноквартирных и блокированных жилых зданий), если возможность такого размещения не регламентирована соответствующими строительными нормами и правилами.
7.2……
Системы контроля загазованности помещений с автоматическим отключением подачи газа в жилых зданиях следует предусматривать при установке отопительного оборудования:
независимо от места установки - мощностью свыше 60 кВт;
в подвальных, цокольных этажах и в пристройке к зданию - независимо от тепловой мощности.



галя
mellow.gif Спасибо за ссылки.
Но в СП 41-108-2004 п.4.1.1 есть требование: "Для поквартирных систем теплоснабжения жилых зданий следует применять автоматизированные теплогенераторы на газовом топливе с
закрытыми камерами сгорания..."
Закачики привезли котел с открытой камерой сгорания.
Как можно обойти СП41-108-2004.
Alexander_Z
Поквартирными системами теплоснабжения считаются автономные системы теплоснабжения квартир в многоквартирных домах.
И даже в многоквартирных домах этажностью до 4-х включительно возможна установка теплогенераторов с открытой камерой сгорания.
Ukka
Господа! Прошу, очень прошу на старые СНиПы и нормативные документы сылки не делайте - они отменены ЗАКОНОМ. Есть Инструкция по установке теплогенераторов в жилых и блокированных домах, выпущена в 1993 , переиздана в 2001 или в 2002 г. Щас под рукой нет, но в базе справочников моно найти. Там четко и ясно расписано какие, где и куда ... а еще интересно будет остальным - в ней расписаны условия по установке бытового газового оборудования.
zeman
Цитата(Alexander_Z @ 21.11.2007, 10:34) [snapback]192459[/snapback]
И даже в многоквартирных домах этажностью до 4-х включительно возможна установка теплогенераторов с открытой камерой сгорания.

Раньше были временный технический регламент по поквартирному отоплению, а сейчас его отменили. В многоквартирных домах любой этажности можно устанавливать только котлы с закрытой камерой сгорания.
N...
Ukka.
Если не сложно скиньте инструкцию или ссылочку на нее на адрес b_natali_s@land.ru
Заранее благодарна. (Так бывает нужна, а нету).
atochil
[quote name='Ukka' date='29.11.2007, 20:56' post='196581']
Господа! Прошу, очень прошу на старые СНиПы и нормативные документы сылки не делайте - они отменены ЗАКОНОМ.

Очень хочется взглянуть на этот закон. Если не затруднит ссылочку или номер.
itanja
у меня та же проблемка
нужен котел на 95кВт, а такие только с открытой камерой бывают, а ставить по два места нет ( рабочий, резервный)
а установить нужно в котельной административного здания, котельная на первом этаже
мне б тоже такой документ пригодился helpsmilie.gif
klimat45
У меня дома (одноквартирный особняк) котел с открытой камерой в цокольном этаже. Все инспекторы пропустили, при соблюдении соответствующих норм (отдельный вход, высота потолков, окно с возм. провтривания, вентиляция и т.п.).
Gazovik
ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ
И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
СНиП 41-01-2003

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящие строительные нормы распространяются на системы теплоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в помещениях зданий и сооружений (далее - зданий).
Настоящие нормы не распространяются на системы:
а) отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха убежищ; сооружений, предназначенных для работ с радиоактивными веществами, источниками ионизирующих излучений; объектов подземных горных работ и помещений, в которых производятся, хранятся или применяются взрывчатые вещества;
б) специальных нагревающих, охлаждающих и обеспыливающих установок и устройств для технологического и электротехнического оборудования; аспирации, пневмотранспорта и пылегазоудаления от технологического оборудования и пылесосных установок.


6.2 ПОКВАРТИРНЫЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
6.2.1 Поквартирные системы теплоснабжения применяются для отопления, вентиляции и горячего водоснабжения квартир в жилых зданиях, в том числе имеющих встроенные помещения общественного назначения.
6.2.2 В качестве источников теплоты систем поквартирного теплоснабжения следует применять индивидуальные теплогенераторы - автоматизированные котлы полной заводской готовности на различных видах топлива, в том числе на природном газе, работающие без постоянного обслуживающего персонала.
Для многоквартирных жилых домов и встроенных помещений общественного назначения следует применять теплогенераторы:
- с закрытой (герметичной) камерой сгорания;
- с автоматикой безопасности, обеспечивающей прекращение подачи топлива при прекращении подачи электроэнергии, при неисправности цепей защиты, при погасании пламени горелки, при падении давления теплоносителя ниже предельно допустимого значения, при достижении предельно допустимой температуры теплоносителя, при нарушении дымоудаления;
- с температурой теплоносителя до 95 °С;
- с давлением теплоносителя до 1,0 МПа.
В квартирах жилых домов высотой до 5 этажей допускается применение теплогенераторов с открытой камерой сгорания для систем горячего водоснабжения (проточных водонагревателей).
6.2.3 В квартирах теплогенераторы общей теплопроизводительностью до 35 кВт можно устанавливать в кухнях, коридорах, в нежилых помещениях, а во встроенных помещениях общественного назначения - в помещениях без постоянного пребывания людей.
Теплогенераторы общей теплопроизводительностью свыше 35 кВт следует размещать в отдельном помещении. Общая теплопроизводительность установленных в этом помещении теплогенераторов не должна превышать 100 кВт.
N...
Спасибо!
GASPAR
Цитата(itanja @ 5.12.2007, 21:27) [snapback]198659[/snapback]
у меня та же проблемка
нужен котел на 95кВт, а такие только с открытой камерой бывают, а ставить по два места нет ( рабочий, резервный)
а установить нужно в котельной административного здания, котельная на первом этаже
мне б тоже такой документ пригодился helpsmilie.gif


Поставте конденсационный котел- например ZBR-90 - котел с закрытой камерой сгорания. Настенный - но не дешево однако. smile.gif
GASPAR
Цитата(klimat45 @ 6.12.2007, 6:03) [snapback]198731[/snapback]
У меня дома (одноквартирный особняк) котел с открытой камерой в цокольном этаже. Все инспекторы пропустили, при соблюдении соответствующих норм (отдельный вход, высота потолков, окно с возм. провтривания, вентиляция и т.п.).


А почему в одноквартирных домах инспекторы должны не пропускать котлы с открытой камерой сгорания? Читайте внимательно СНиП 41-01-2003, СНиП 31-02-2001 "Дома жилые одноквартирные" и СП 31-106-2002 "Проектирование и строительство инженерных систем одноквартирных жилых домов". Что касается ссылки на инструкцию - то с введением указанных СНиПов она исчерпала себя. Требование выхода на улицу из топочной подвала частного дома, например при установке там котла 24-30 кВт - абсурд полный.
andsmol78
Практически во всех законодательных актах написано что для отопления в многоквартирных домах можно использовать котлы только с закрытой камерой сгорания, однако есть СП 60.13330.2012, в нем п.6.5.2 гласит следующее:
6.5.2 В качестве источника теплоты для систем поквартирного теплоснабжения следует
применять индивидуальные теплогенераторы (автоматизированные котлы,
оборудованные автоматикой безопасности согласно 12.23) полной заводской готовности
на газообразном топливе, с параметрами теплоносителя (температура, давление) не
более 95 °С и 0,3 МПа соответственно.
Автоматическая система регулирования должна обеспечивать поддержание заданной
температуры теплоносителя для системы теплоснабжения и температуры горячей воды
для горячего водоснабжения.
При строительстве новых, а также реконструкции жилых многоквартирных зданий и
встроенных в них помещений общественного назначения следует применять
теплогенераторы с закрытой (герметичной) камерой сгорания.
При обосновании в квартирах жилых зданий высотой не более 15 м допускается
применять теплогенераторы с открытой камерой сгорания.

Производительность теплогенератора следует определять по наибольшей расчетной
нагрузке на отопление и вентиляцию или на горячее водоснабжение. При установке
емкостного водонагревателя допускается учитывать среднечасовую нагрузку на горячее
водоснабжение.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.