Доброго всем времени!!!
у меня такой вопрос!
Кто нибудь увязывал кондиционеры сплит систем с системой умный дом???
КОНКРЕТНО!
Какой марки кондиционер имел такое место???(в хорошем смысле слова)
И Зак спрашивает что бы блок подключался к 202 или 485 порту!!
могу путаться с портами! если что не так спросил не обесудте!
cerega
Я слышал что дайкин над этим занимается прозвони к диллерам и узнай
maloi
Я сам диллер!!! про дайкин мне уже кое что рассказали!!! мне интересны всякие производители!!
а именно кто уже это воплотил!!!
Mihail Svirinovsky
У меня Daikin подключены к EIB на 4-х объектах. По разному...
Про 202 или 485 - не знаю, если Вы диллер Daikin - должны знать про шлюзы из DIII-Net...

Glory
Мы делаем проект, в котором совмещаем Умный дом и систему кондиционирования Mitsubishi. Протокол - LonTalk. Используется Mitsubishi шлюз на LON.
Vasiliy
Цитата(Glory @ 9.11.2007, 18:53) [snapback]188082[/snapback]
Мы делаем проект, в котором совмещаем Умный дом и систему кондиционирования Mitsubishi. Протокол - LonTalk. Используется Mitsubishi шлюз на LON.

Только у вас наверное не простой сплит, а СитиМульти? У многих VRF систем (Daikin, Fujitsu, Mitsubishi, Toshiba) есть шлюзы в LON и в "умный" дом они включаются довольно безболезненно. У сплитов вроде только у Daikin есть LON. Имхо, у всех используется RS485, только вот протоколы, что-то никто не горит выкладывать. Но при стоимости шлюзов под 3000 евров это и не удивительно.
Mihail Svirinovsky
В чем, собственно, вопрос?

Шлюз о котором Вы говорите DIII-Net <> LON (кстати, стоит 1702 евро), Я использовал, дальше у меня стоял шлюз LON <> EIB.
Думаю если делать инсталяцию на LON, то надо будет ставить "шлюз" LON <> LON (свободно-программируемый контроллер для анализа работы кондеров и анализа запросов от зон.) так что разница небольшая.
Kass
Я думаю, что очень важно, что именно вы вкладываете в понятие "умный дом".
mich_vk
Цитата(maloi @ 9.11.2007, 13:48) [snapback]187902[/snapback]
Кто нибудь увязывал кондиционеры сплит систем с системой умный дом???
КОНКРЕТНО!

Увязывал обыкновенную сплит-систему сигналами "разрешение работы кондиционера" и "авария кондиционера" без всяких интерфейсов smile.gif
Цитата(maloi @ 9.11.2007, 13:48) [snapback]187902[/snapback]
И Зак спрашивает что бы блок подключался к 202 или 485 порту!!
могу путаться с портами! если что не так спросил не обесудте!

порты бывают RS232 и RS485, но к сожалению на 485-м такая куча протоколов реализована, что его наличие не означает совместимости с оборудованием вашего заказчика.
znatox
Поищи в гугле CoolMaster это шлюз DIIINet-RS232 (COM Port)
Как говорится дешево и сердито.
Здесь в форуме тоже обсуждалось.
Scribe
Если просто нужны названия для старта, то прикручивались Mitsubishi (FDCA140HKXEN4 + N x FDQMA22KXE4 + FDUMA71KXE4) через Gateway LON <> SuperLink MHI SC-LIF-x управляли через L-Vis (Loytec).

Про протокол SuperLink от MHI известно, что серийный, но вроде свой.
Phelicks
Так получается что мы можем самые обычные сплиты Daikin взять и к ним пожно подключить шлюз в LON? Или их надо особенные какие-то использовать?
Vasiliy
Цитата(Phelicks @ 18.1.2008, 14:25) [snapback]211637[/snapback]
Так получается что мы можем самые обычные сплиты Daikin взять и к ним пожно подключить шлюз в LON? Или их надо особенные какие-то использовать?

В каталоге Daikin есть табличка какие модели можно подключить и что для этого надо дополнительно. Там для разных серий идут разные опциональные платы и потом уже вся эта сеть цепляется в LON. Сам не делал, но слышал, что есть некоторые глюки в данной реализации.
Mihail Svirinovsky
Если внимательно посмотреть катологи, то будет ясно:

1. У Daikin есть своя "шина", называется DIII-net
2. Практически все модули (и внутренние, и наружные, и дополнительные) подключаются и работают по этой шине. Да некоторым нужна плата подключения, о чем указано в каталогах.
3. Daikin выпускает два шлюза DIII-net <--> LON и DIII-net <--> BACnet, которые позволяют практически полностью управлять модулями, подключенными к DIII-net.

В Украине DIII-net <--> LON продавался в прошлом году по розничной цене 1702 евро.
Krondor
Доброе утро господа,

Сплиты Дайкина подключаются к DIII-Net с помощью интерфейсов KRP928 и DTA102.

Оттуда уже куда хочешь.

А насчет Lon, пользовался им пока не было лучшей альтернативы.

Вот недавно поставили етот новый шлюз о котором тут говорилось (CoolMaster)

И работает хорошо, и удобней работать, и стоит намного дешевле.

Теперь только ето и буду ставить.
pavel_e
Цитата(Krondor @ 27.1.2008, 13:46) [snapback]215280[/snapback]
Доброе утро господа,

Сплиты Дайкина подключаются к DIII-Net с помощью интерфейсов KRP928 и DTA102.

Оттуда уже куда хочешь.

А насчет Lon, пользовался им пока не было лучшей альтернативы.

Вот недавно поставили етот новый шлюз о котором тут говорилось (CoolMaster)

И работает хорошо, и удобней работать, и стоит намного дешевле.

Теперь только ето и буду ставить.


Здравствуйте.

Можно поинтрерсоваться, имели ли вы опыт управления именно сплит кондиционерами Daikin
через LON (DMS+KRP) и корректно ли это работало?

Я имею ввиду реальный проект конечно.

А то у некоторых товарищей есть сомнения по этому поводу.