Полная версия этой страницы:
Клапан термозапорный
Где ставится термозапорный клапан на вводе или около газовой плиты
putnik82
2.11.2007, 16:00
На вводе
Спасибо!
Даже если газовая плита в коттедже в 3.0м-х от ввода
Alexander_Z
2.11.2007, 20:16
У нас КТЗ ставят перед приборами первым, затем остальную газовую арматуру. Если в помещении кроме газоиспользующего оборудования стоит счетчик - ставим один клапан перед счетчиком.
КТЗ ставится на вводе, причем желательно на высшей отметке газопровода, до всего газового оборудования и арматуры.
Вся соль вопроса в том ,что ввод газа находится в 3-х м от газовой плиты.
Т.е. ,чтобы локализовать местный очаг возгорания (плиту),
нужно КТЗ поставить над газовой плитой.Правильно это или нет?
Может я и ошибаюсь, но при согласовании проекта в гор газе, по проекту стоял сразу после ввода в здание, мне сказали перенести, поставить сначало сигнализатор загазованности, затем термо запорный клапан, перед газовым счетчиком. А По сути назначения, я думаю что он должен стоять вблизи потенциального источника возгорания т.е. возможно вблизи газо использующего оборудования.
да еще можите посмотреть ссылочку там кое что есть про них
http://www.bars7.ru/prim.htm там даже есть схемки установки.
Спасибо всем!
Вопрос к тем, кто проектировал внутрянки в 2-х - 3-х-этажных домах. При общем стояке на 2-3-этажа КТЗ ставили на отводах газопровода в каждую квартиру от стояка. Горгаз задал вопрос: в случае пожара в отдельной квартире как будет перекрыт газ в остальных квартирах? Оказались в тупике...
Газовик
29.11.2007, 21:26
Цитата(Море @ 29.11.2007, 21:17) [snapback]196596[/snapback]
Вопрос к тем, кто проектировал внутрянки в 2-х - 3-х-этажных домах. При общем стояке на 2-3-этажа КТЗ ставили на отводах газопровода в каждую квартиру от стояка. Горгаз задал вопрос: в случае пожара в отдельной квартире как будет перекрыт газ в остальных квартирах? Оказались в тупике...
Да очень просто - как начнется пожар в этих квартирах
В правилах пожарной безопасности - КТЗ на вводе - а порою нужно уметь отстаивать.
Цитата
Вопрос к тем, кто проектировал внутрянки в 2-х - 3-х-этажных домах...
Проектировала. КТЗ ставили на вводе. При пожаре в любой квартире по общему стояку он (стояк) перекрывается на вводе). А уж электрику к КТЗ наши КИПовцы подсоединяли, из каждой квартиры тащили.
putnik82
2.12.2007, 14:08
Цитата(N... @ 29.11.2007, 23:14) [snapback]196628[/snapback]
А уж электрику к КТЗ наши КИПовцы подсоединяли, из каждой квартиры тащили.
Откуда там электрика взялась))? Внутри клапана плавкая вставка, которая при повышенной температуре освобождает пружину, воздействующуу на клапан. Клапан закрывается, отсекая поток газа и предотвращает возможсть выхода газовой среды из газопровода.
Цитата(putnik82 @ 2.12.2007, 14:08) [snapback]197315[/snapback]
Откуда там электрика взялась))? Внутри клапана плавкая вставка, которая при повышенной температуре освобождает пружину, воздействующуу на клапан. Клапан закрывается, отсекая поток газа и предотвращает возможсть выхода газовой среды из газопровода.
Видимо там не КТЗ а элетромагнитные клапана установили.
Извиняюсь. Ошибочка вышла, говорила об одном, а думала о другом. Исправлюсь.
Ставили конечно-же КТЗ и электрика здесь ни при чем. Просто объект вспомнила, а там заморочки были, вот и ляпнула не подумав.
(Виноват.Каюсь.)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.