Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Полиэтиленовый газопровод
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Евгений
Здраствуйте уважаемые специалисты проектировщики!
Если у кого есть опыт проектирования полиэтиленовых газопроводов поделитесь опытом, пожалуйста. Необходимо проложить газопровод под проезжей частью, вдоль дороги два квартала. Чтобы не делать электро-химическую защиту от коррозии, хочу положить полиэтилен. Можно ли решить эту проблему? В СНиПе написано что нет, под дорогами I-III категории и дорогами городского назначения. Может есть какой либо документ позволяющий прокладку газопровода под дорогой ПЭ-100. Если прокладка в футляре то как быть с продувочной свечой. Дорога городского назначения. Газопровод среднего давления. Может есть какие нибудь усиленные трубы?
Зараннее благодарен!
zorik2
Газопровод из любого материала нельзя прокладывать по дороге два квартала. Надо просто выбрать новую трассу. Может ее можно проложить надземно, может по тротуару.
vic153
Блин, люди как вы читаете нормативы. Прокладка под автодорогой запрещена ПЭ трубой с SDR более 11 и коэффициентом запаса прочности менее 2.8.
В Питере ПЭ газ кладут в полный рост. И если в девяностые ещё укладывали в гофру, то сейчас и этого не делают. Поэтому проектируй спокойно. ПЭ100 SDR11.
Patorok
Цитата(vic153 @ 30.10.2007, 17:24) [snapback]183076[/snapback]
Блин, люди как вы читаете нормативы. Прокладка под автодорогой запрещена ПЭ трубой с SDR более 11 и коэффициентом запаса прочности менее 2.8.
В Питере ПЭ газ кладут в полный рост. И если в девяностые ещё укладывали в гофру, то сейчас и этого не делают. Поэтому проектируй спокойно. ПЭ100 SDR11.


??? Вот уж точно говорят, век живи - век учись!
Где Вы это накопали? Сошлитесь плиз на разрешающий это кощунство норматив. Дык ведь это ж насколько теперь меньше геммороя будет, если прокладывать газопроводы вдоль под проезжей частью!
Денис 2007
А как же дорожники? Не разрешают ведь ..... черти!
N...
СНиП 42-01-2002
5.5.2. Подземные газопроводы всех давлений в местах пересечений с железнодорожными и трамвайными путями, автомобильными дорогами I - IV категорий, а также магистральными улицами общегородского значения следует прокладывать в футлярах...
...Футляры должны удовлетворять условиям прочности и долговечности. На одном конце футляра следует предусматривать контрольную трубку, выходящую под защитное устройство.
...
5.5.5. ...Для полиэтиленовых газопроводов... на пересечениях автомобильных дорог I - III категорий должны применяться полиэтиленовые трубы не более SDR 11 с коэффициентом запаса прочности не менее 2,8.

(Недавно проектировали газопровод низкого давления. Вдоль дороги под полотном согласовывать категорически отказались, а дорожники еще неделю выли на нас как на луну)
Газовик
Да вы все путаете понятия - "вдоль дороги, под дорогой" и "пересечение дороги". Пересекать под дорогой можно, под прямым углом к дороге. Вести "под дорогой вдоль дороги" конечно же нельзя.
N...
Так я и выдержки дала по пересечению дорог, а вдоль никто не позволит (на эти грабли мы уже наступали blink.gif )
147369
СНиП 2.07.01-89* "ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО. ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ"
7.21 "....На существующих улицах, не имеющих разделительных полос, допускается размещение новых инженерных сетей под проезжей частью при условии размещения их в тоннелях или каналах; при технической необходимости допускается прокладка газопровода под проезжими частями улиц."
Полиэтиленновый газопровод необходимо проверить на допустимую овализацию и устройчивость круглой формы, с учетом нагрузки от автотранспорта СП 42-103-2003 п.5.7 (обосновывая глубину заложения).
По опыту оптимальный вариант прокладки под бордюрным камнем, нагрузок от автотранспорта нет и объем восстановления проезжей части минимальным, с оговоркой что это надо применять когда другой альтернативы трассы нет или затраты по ее сооружению значительно больше, так как для эксплуатации потом ковырять асфальт то же "хороший подарок".
vic153
Да уж, люди, откуда вы взяли, что под проезжей частью нельзя. Я вам говорю, в Питере спокойно прокладывают в проезжей части улиц. В тротуар не пускает ОПС - зона для телефонки и электриков. Газонов у нас мало, особенно в центре города, и там посажаны деревья. Про надземку я вообще молчу, у нас даже дворовую не просто согласовать по фасадам зданий.
Для 147369 А вот под поребрик нельзя, для среднего давления 1,5 метра от поребрика (см. СП).
147369
Раздел СП на который Вы ссылаетесь глава из невышедшего СНиП Градостротиельство, оно же переработанная табл.14 СНиП 2.07.01-89*.
Так как прокладка осуществлеятся уже с обоснованным отступление этих норм, то соблюдать приближение от границ проезжей части (укрепленной обочины, каким является бордуюрный камень) нет смысла со стороным проезжей части, если это диктуется только приближение к бордюру.
Прокладка под бордюрным камнем рекомендуется специалистами ОАО "ГИПРОНИИГаз", как оптимальный вариант при прокладке под проезжей частью.
vic153
Для 147369 Гипрониигазовцы конечно молодцы, только ковера с контрольными трубками и бесколодезные задвижки как прикажите ставить? Да и в случаи ремонта/присоединения: одно дело вскрыть асфальт с сужением дороги и совсем другое, разбор поребрика и затем скорее всего установка нового. К тому же у поребрика установлены дождевые колодцы, их что же огибать придется.
147369
Под бордюрным камнем не значит что они друг под другом, газопровод проходит на ширину траншеи паралельно бордюрному камню, край траншеи совпдает с наружной гранью бордюры. (Многообразие значений предолога под - черта Великого и Могучего)
Контрольные трубки, КИПы при такой прокладке выводятся за пределы проезжей части для нормальной эксплуатации. (Перекрывать движение для обходчика никто не будет, да и бригада для работы на проезжей части должна быть не меньше 3 чел + знаки и ограждения).
Установка дождеприемников зависит от региона, для нормальной их эксплуатции и чистки в нашем регионе они расположении в карманах или за пределами проезжей части, а лоток с решетками на проезжей части.
Что касается бесколодезной арматуры, то по требованию техусловий она у нас как правило с электроприводом, так что для нее место выбирается за пределами проезжей части. (автоматизация системы управления закладывается на 100%)
Наташка
Подскажите, а возмодна прокладка полиэтиленового газопровода ПОД грунтовой дорогой в черте города?
Газовик
Почему нет.
Наташка
просто недавно только начала заниматься газоснабженеим. До этого проектировала промысловые нефте- и газопроводы. Там у нас не разрешалось вообще ПОД дорогами трубы прокладывать, только пересекать под 90 гр. асфальтированные и до 60 гр. грунтовые. А тут почитала, все тоже такую разрозненную информацию дают...
alexgas
Последние пол года госэкспертиза постоянно выдвигает требования убрать газопровод из под автомобильной дороги ссылаясь на новый СП и Градостроительный кодекс. При этом хочу отметить, что мы Облгаз и проектируем газопроводы практически в сельской местности с ИЖС, где, как вы сами понимаете кроме как под дорогой (грунтовой и т.п.) нигде не пройти. Доводы, что местная акдимистрация не возражает и дороги не категорийные и деже не магистральные улицы - экспертизу не удовлетворяет. Может кто нибудь еще сталкивается с аналогичной проблемой и есть пути её решения? Помогите, экспертиза уже достала....
bicar2005@mail.ru
Так можно или нельзя прокладывать под дорогой?
Вопрос: "частный газопровод среднего давления проложили под поселковой грунтовой дорогой на протяжении более 600 метров. В некоторых местах газопровод прилегает к существующим заборам вплотную, в некоторых местах заходит на земельные участки собственников которые еще не начались строиться. "
Беспокоят следующие вещи:
Имеют право строить газопроводы под дорогами?
Как поступить тем собственникам, у которых, в том месте где должен быть забор, теперь под землей газовая труба?
Будут ли ограничения на въезд к своим земельным участкам при условии что перед будущими воротами , под землей лежит газопровод.?