Цитата(seeker @ 28.1.2009, 17:06) [snapback]345203[/snapback]
Уважаемый old patriot!
По моим оценкам уровень шума на регуляторах расхода (решеток, в КСД диффузоров и т.д.) значительно превосходит уровень шума в воздуховоде. Особенно это проявляется в решетках, предназначенных для встраивания непосредственно в воздуховод.
Александр, спасибо за замечание.
При подборе я проверял все решётки по аналогам в программе IMP Klima. С оглядкой на таблицу АРКТИКИ. Я этой фирме не доверяю, но надеюсь, что в АРКТИКЕ не в 1,5 раза наврали. Я брал приточные решётки АРКТОС с уровнем звука по таблице <20 дБА (а для вытяжки - вообще на несколько типоразмеров больше рекомендуемого).
Допустимый корректированный суммарный уровень звукового давления в обслуживаемой зоне помещений на объекте 35 дБА.
И потом, я имею 5-ти летний опыт монтажа и наладки вентсистем, и на него также опираюсь.
да, и по опыту могу сказать, что мне чаще встречались случаи, когда преобладающим был шум от разводки вентсети (не достаточная жёсткость воздуховодов) и от вентустановок.