Juliana
Уважаемые специалисты, у меня возникла небольшая проблема, помогите пожалуйста советом.
Сеть водопровода на вводе пересекает фундамент лестницы с устройством пандуса для ската колясок. Фундамент заглубляется в землю на глубину 1 м., а водопровод проходит на глубине 2,3 м.
Возможно ли проложить сеть водопровода под фундаментом лестницы, если с обеих строн фундамента присутствуют колодцы и есть ли какие-то нормативы, которые допускают такую ситуацию. Какую защиту водопровода в этом случае следует предусмотреть. Заранее спасибо )).
andrey R
Как-так "с обеих сторон"? В здании что ли колодец? Или сеть параллельно стене?
civic
Модератор всех напугал или не интересно

Я так понял под маршем крыльца
В футляре (как обычно) на длину марша
Ewgen
да именно так можете еще по моспроектовски захреначить в гильзу раствора

эта растояние между колодцем и трубой нормируется снипом генплан че то типа 1.5 м
andrey R
Цитата(Ewgen @ 24.10.2007, 23:02) [snapback]180701[/snapback]
че то типа

Запутаете барышню напрочь такими советами то... wink.gif
civic
Цитата(Ewgen @ 24.10.2007, 22:59) [snapback]180701[/snapback]
... в гильзу раствора


Ну его...
Я легко выдернуть хочу
... когда лопнет, подмоет, и крыльцо в свободном плавании окажется
... или засифонит (чуть-чуть), потом подмерзнет и наверх выпрет
andrey R
А МВК наоборот - любит растворчик smile.gif
Ewgen
оно его не дюбит оно от него торчит. если пойдете в единое окно на всякий случай зафигачте и укажте на всякий случай объем для порядку и напишите лучше что это бетон класса б10 оне все равно не понимают зато внушительно и заказчику гемор и вам значимость что б потом щеки надувать
andrey R
Цитата(Ewgen @ 24.10.2007, 23:23) [snapback]180708[/snapback]
оно его не дюбит оно от него торчит.

Оно - это окно? И что такое "дюбит" smile.gif Окно, которое дюбит, меня интригует, надо будет позвонить парням в МВК, спросить, что у них там с окном то происходит... biggrin.gif
Ewgen
я конечное понимаю братья... но все таки место где меня дюбят-это окно единое-с недавнего времени. В МВК всех дюбят специфически за что и бабки получают (наверное) rolleyes.gif
andrey R
Цитата(Ewgen @ 24.10.2007, 23:36) [snapback]180711[/snapback]
я конечное понимаю

Конечное? Мсье философ? rolleyes.gif
Цитата(Ewgen @ 24.10.2007, 23:36) [snapback]180711[/snapback]
место где меня дюбят-это окно единое
за что и бабки получают

Я так и не понял, что есть такое "дюбить", но раз Вы за это платите, то оно Вам нравится? biggrin.gif
Juliana
Спасибо за ответы rolleyes.gif
У меня ситуация, что водопровод выходит из здания в колодец, потом между этим колодцем и следующим стоит лестница бетонная с пандусом. Можно ли поместить трубу в футляр или бетонный монолитный канал на этом участке? Так как труба из ПЭ, то её при прорыве возможно вытащить через колодец.
andrey R
То есть,труба параллельно стене дома, под лестницей и ближе пяти метров от стены? Конечно в футляре. А вот про ПЭ или не ПЭ, и заливку растворчиком лучше водоканал спросить, а то потом "дюбить" будут, а Вам это не понравится smile.gif Не все ж такие гурманы, как Ewgen tongue.gif
Ewgen
чево к словям придярятся?
andrey R
А чаво Вы деффушку пугаете? biggrin.gif Мож она нихочит, чтобы её в том окне дюбили tongue.gif
Skorpion
Сейчас зайду на форум Любителей русского языка и сделаю следующее сообщение:
"Господа! В русском языке появилось новое слово "дюбить" и сразу с несколькими значениями:
- любить;
- делать замечания и получать за это деньги;
- подвергать сексуальным домогательствам в окне"
шликштас
Может быть у кого то есть схема пересечения трубой ПВХ фундамент, очень очень надо
БДИ
Цитата(шликштас @ 6.11.2008, 21:20) [snapback]311863[/snapback]
Может быть у кого то есть схема пересечения трубой ПВХ фундамент, очень очень надо

ППрастите, у меня нету. Однака спасио, что воскрешили сей диалаг. Да-а-вно так не заходился biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif Во по-веселили-то! до сиих пор руки по клаве в истереке бегают! Ба-а-альшое челаеческое СПАСИА! clap.gif laugh.gif
Skorpion
Цитата(Juliana @ 25.10.2007, 7:48) [snapback]180743[/snapback]
У меня ситуация, что водопровод выходит из здания

...а канализация входит в оное.
Luboznatelnaya
Привет, коллеги! Помогите, запуталась. У меня по территории несколько подпорных стенок (в горах дело происходит). Понятно, что они считаются сооружениями с фундаментом и расстояние от них 3м до канализации и 5 м до водопровода, но это при параллельной прокладке, а если я их пересекаю? Нужны ли футляры? или заложить в проект гильзы как при проходе через стену здания вводами-выпусками? в СНиПах - тишина....
материал водопровода - ПЭ, канализаций - ПП.
Сантехник2008
А Вас пустят через эту подпорную стенку?
Reflex
Конечно пропустят. Подпорные стенки бывают и по всему периметру здания.
У меня было и такое что колодец устраивался между фундаментом здания и подпорной стенкой, только он был перепадным.
Luboznatelnaya
Пропустят. Это уже решено на совещаниях. Там вся территория в них, "ступенечками". Да, в одном месте вдоль фундамента в 3м от здания собираем все выпуски и далее в один перепадной колодец и через попорную стенку дальше, ниже по рельефу к очистным. Везде перед стенками получаются перепадные на канализации. Вопрос - как сквозь эти стенки ходить? В длинных футлярах по 3 (5)м в каждую сторону или в гильзах как при проходе в здание? А может ставить муфту как для прохода трубы через ж/б колодец?
Luboznatelnaya
Глупость наверное спросила. Логически подумать - то зачем футляр тулить, если выше фундамента подпорной стенки пойду....
Reflex
Строители в своей части по моему заданию предусматривали сальник
Luboznatelnaya
Кстати.....это мысль! аналогично заданию на отверстия в стенах и перекрытиях здания - выдать задание на отверстия в подпорных стенках! Ну конечно если я по профилю в фундамент не упрусь своей трубой, там футляр без разговоров.
Спасибо, Reflex.
Irycha
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! При пересечении подпорной стенки трубопроводом какое минимальное расстояние по вертикали от фундамента подпорной стенки до канализации/водопровода!? Спасибо!
Водяной
Цитата(Irycha @ 13.10.2016, 13:10) *
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! При пересечении подпорной стенки трубопроводом какое минимальное расстояние по вертикали от фундамента подпорной стенки до канализации/водопровода!? Спасибо!

Труба в футляре. От футляра до основания стенки 200 мм.
Valkea
Здравствуйте, помогите пожалуйста! Трубы канализации и противопожарного водопровода проходят между зданием и подпорной стеной, ширина участка 9м - по осям фундаментов, в свету -6,9м . Ещё там куча кабелей 10 кВ (проектируемых). Чтобы обеспечить нормативные расстояния, 3 и 5 м до фундамента нужно 10.5 м в свету. П СП42 12.5 "7 При выполнении мероприятий по защите фундамента от подтопления и подмыва возможно уменьшение расстояния от наружных конструкций здания до трубы водопровода (в свету между конструкциями) до 3 м, до трубы канализации - до 1 м."
Можно считать таким мероприятием прокладка в футляре? Участок правда 125м х 3 сети. Но в этом случае все равно не хватает 1,7 м до норм.
Ferdipendoz
мероприятием можно считать. Схемку нарисуйте со всеми проектируемыми коммуникациями
naivemite
Цитата(Valkea @ 20.3.2024, 0:53) *
Здравствуйте, помогите пожалуйста! Трубы канализации и противопожарного водопровода проходят между зданием и подпорной стеной, ширина участка 9м - по осям фундаментов, в свету -6,9м . Ещё там куча кабелей 10 кВ (проектируемых). Чтобы обеспечить нормативные расстояния, 3 и 5 м до фундамента нужно 10.5 м в свету. П СП42 12.5 "7 При выполнении мероприятий по защите фундамента от подтопления и подмыва возможно уменьшение расстояния от наружных конструкций здания до трубы водопровода (в свету между конструкциями) до 3 м, до трубы канализации - до 1 м."
Можно считать таким мероприятием прокладка в футляре? Участок правда 125м х 3 сети. Но в этом случае все равно не хватает 1,7 м до норм.

Откройте СП 42 с последним изменением, там прописали все мероприятия, в том числе дренаж и футляры
naivemite
Цитата(Valkea @ 20.3.2024, 0:53) *
Здравствуйте, помогите пожалуйста! Трубы канализации и противопожарного водопровода проходят между зданием и подпорной стеной, ширина участка 9м - по осям фундаментов, в свету -6,9м . Ещё там куча кабелей 10 кВ (проектируемых). Чтобы обеспечить нормативные расстояния, 3 и 5 м до фундамента нужно 10.5 м в свету. П СП42 12.5 "7 При выполнении мероприятий по защите фундамента от подтопления и подмыва возможно уменьшение расстояния от наружных конструкций здания до трубы водопровода (в свету между конструкциями) до 3 м, до трубы канализации - до 1 м."
Можно считать таким мероприятием прокладка в футляре? Участок правда 125м х 3 сети. Но в этом случае все равно не хватает 1,7 м до норм.

Еще уточните какая подпорка, у нее фундамент есть? Бывает подпорка просто из блоков, тогда до нее нет нормативных расстояний
nagger
Цитата(naivemite @ 20.3.2024, 3:16) *
Откройте СП 42 с последним изменением, там прописали все мероприятия, в том числе дренаж и футляры

Процитируй, будь ласка.
naivemite
Цитата(nagger @ 20.3.2024, 21:09) *
Процитируй, будь ласка.


Примечание 1 к Таблице 12.5
1 Расстояния допускается уменьшать при выполнении соответствующих компенсирующих технических
мероприятий, обеспечивающих требования безопасности и надежности [100%-ный неразрушающий контроль
сварных соединений и защитных футляров; обеспечение сохранности строительных конструкций
близлежащих зданий и сооружений; обеспечение водонепроницаемости их стыковых соединений,
гидроизоляция, герметизация зазоров между стенками колодцев (камер) и вводами в них трубопроводов;
применение защитных конструкций (железобетонный канал, защитный футляр, обойма) и др.].
nagger
Цитата(naivemite @ 20.3.2024, 3:16) *
Откройте СП 42 с последним изменением, там прописали все мероприятия, в том числе дренаж и футляры

Цитата(naivemite @ 21.3.2024, 2:58) *
Примечание 1 к Таблице 12.5
1 Расстояния допускается уменьшать при выполнении соответствующих компенсирующих технических мероприятий, обеспечивающих требования безопасности и надежности [100%-ный неразрушающий контроль
сварных соединений и защитных футляров; обеспечение сохранности строительных конструкций близлежащих зданий и сооружений; обеспечение водонепроницаемости их стыковых соединений, гидроизоляция, герметизация зазоров между стенками колодцев (камер) и вводами в них трубопроводов; применение защитных конструкций (железобетонный канал, защитный футляр, обойма) и др.].

Что-то про дренаж ничего не написано.

Если посмотреть табл. 12.5, в моем экземпляре сп 42 из нормы, на пересечении граф "водопровод и напорная канализация" и "фундаменты зданий и сооружений" указано конкретное примечание - 7, первый абзац которого гласит:
Цитата
7 При выполнении мероприятий по защите фундамента от подтопления и подмыва возможно уменьшение расстояния от наружных конструкций здания до трубы водопровода (в свету между конструкциями) до 3 м, до трубы канализации - до 1 м. При прокладке труб водопровода и канализации вдоль фундамента в железобетонной обойме, конструктивно связанной с фундаментом здания, возможно их устройство вплотную к фундаментам, при этом для труб канализации устройство прочисток следует выполнять по СП 30.13330. Трубы водопровода допускается прокладывать также в канале, конструктивно связанном с фундаментом
здания.

Вот что за волшебные "мероприятия по защите фундамента от подтопления и подмыва", я нигде не нашел. Только футляры/обоймы? - а где сказано, что этого достаточно от подмыва? А футляр забутовывается, как требует п. 11.58 сп 31, или как водится в весях "мы хотим потом в футляр протащить новую трубу"? А эзх? - нет эхз? - так это решето, а не футляр.
ГИ подвала от подмыва не спасет.
Valkea
Цитата(naivemite @ 20.3.2024, 9:59) *
Еще уточните какая подпорка, у нее фундамент есть? Бывает подпорка просто из блоков, тогда до нее нет нормативных расстояний

У подпорки есть фундамент, и сплошной. У здания ф. плита, ростверки, сваи.