Loki
Здравствуйте. В характеристиках вентиляционных установок данн уровень шума на расстоянии допустим метр и 3 метра. Т.е. это уровень звукового давления. Можно ли его использовать для расчета УЗД в расчетных точках просто прибавив необходоимое расстояние в расчетах? Или надо иметь обязательно уровень звуковой мощности?
ROBSON
Уровни звуковой мощности характеризуют сам источник звука, без влияния акустических свойств помещения. Уровни звукового давления - измеряемая величина, причем для одного и того же оборудования, размещаемого в помещениях с разными свойствами (объем, поглощение, и т. д.) УЗД могут иметь разные значения.
Loki
Тогда не понятно в каких условиях определялось УЗД устройства, которое прописано в технических характериках. Если же это чтото типа "чистого" уровня звука на расстоянии N метров, то можно предположить что уровень звуковой мощности этого устройства будет равен УЗД(на расстоянии N метров) + 15*lgN. Собственно в этом и вопрос. можно ли использовать эти паспортные хар-ки в расчетах таким образом или нельзя?
ex_promt
Учитывая, что реальные замеры частотного спектра уровня звуковой мощности источника шума проводятся в реверберационной камере в соответствие с требованиями ГОСТ 12.1.027 "ШУМ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ШУМОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ИСТОЧНИКОВ ШУМА В РЕВЕРБЕРАЦИОННОЙ КАМЕРЕ" (п. 1.3 и раздел 3), причём на расстоянии порядка метра, то логика в Вашем выводе есть... smile.gif
Только надо обращать внимание на то, какие величины уровней звукового давления приводит Производитель. В подавляющем большинстве случаев Производители лукавят, и дают не сами величины уровня звукового давления (дБ), а скорректированные величины по шкале "А", т.е. скорректированные на восприятие уха человека (дБА). Последние существенно ниже из-за коррекции.
обращаю также внимание на существование документа ГОСТ 31274-2004 "Шум машин. Определение уровней звуковой мощности по звуковому давлению. Точные методы для реверберационных камер. Точный метод определения, реверберационное звуковое поле, реверберационная камера, прямой метод, метод сравнения". Возможно, он поможет Вам. smile.gif
Loki
Понятно rolleyes.gif
По идее если к проекту приложить ксерокопии паспортов или каталогов фирмы-производитея с характеристиками данными в дБ, то должно прокатить. ph34r.gif
lookat
По идее - да. Но будьте аккуратны в расчёте. И сравните полученный результат с аналогами.
Flow
Нормальный шумовой расчет системы вентиляции без данных по уровню звуковой мощности никак не сделать. И как правиль хорошие (и почему-то дорогие) производители эти данные дают. А "домыслы" сделанные на основе уровней звукового давления в "х" знает какой комнате на "х" знает каком расстоянии с да еще со многими неизвестнами "х", может быть и прокатят если у вас какой-нибудь офис класса Г и вас любят в СЭС. А если это действительно важный объект, на котором коммисия с шумомером будет ходить, то копии паспортов никого не спасут. Уже проходили ...хе...хе. newconfus.gif