Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Определение суточного расхода газа
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
smash
Здравствуйте, уважаемые спецыалисты. Подскажите пожалуйста, по какой методике определяется суточный расход газа котельной(при известной мощности). rolleyes.gif Зарание благодарен.
LevaK
Нужно суточный расход тепла (ккал) поделить на теплотворную способность газа (8000-8500ккал/куб.м) и
поделить на КПД котельной.
Газовик
Цитата(LevaK @ 19.9.2007, 19:17) [snapback]167398[/snapback]
Нужно суточный расход тепла (ккал) поделить на теплотворную способность газа (8000-8500ккал/куб.м) и
поделить на КПД котельной.

Ну и наверное результат умножить на 24 rolleyes.gif
Patorok
Цитата(Газовик @ 20.9.2007, 6:43) [snapback]167485[/snapback]
Ну и наверное результат умножить на 24 rolleyes.gif

clap.gif У нас так раз экологи годовой расход посчитали. Труба вышла шо-то под 100 м в высоту helpsmilie.gif
LevaK
Газовик. А зачем множить на 24? Мы ведь берем СУТОЧНЫЙ расход тепла.

Patorok Человек спросил про суточный расход. Годовой считается совсем иначе.
Dead
Цитата(smash @ 19.9.2007, 16:21) [snapback]167372[/snapback]
Здравствуйте, уважаемые спецыалисты. Подскажите пожалуйста, по какой методике определяется суточный расход газа котельной(при известной мощности). rolleyes.gif Зарание благодарен.


Расходы газа по котельной бывают разные
максимальный (по установленной мощности всех котлов или основных, без резерва)
минимальный (летний - котлы обеспечивающие ГВС)

Лучше потрести теплотехников обычно они расчитывают нагрузку на котельную для четырех режимов
для холодной пятидневки, холодного месяца, переходный (осень-зима, зима весна), летний (ГВС)
и пересчитать их на газ
Patorok
Ну дык энто ж и так очевидно. Святая обязанность теплотехников выдать не только годовое потребление тепла, а и перевести его в годовое потребление газа. Эта цифра нужна исключительно экологам. Вопрос в том, зачем кому-то понадобился т.н. "среднесуточный" расход??? И для каких именно суток он Вас интересует? Неужели вы собрались рассчитывать резервуары хранения газа? rolleyes.gif
Dead
Цитата(Patorok @ 20.9.2007, 14:33) [snapback]167664[/snapback]
Ну дык энто ж и так очевидно. Святая обязанность теплотехников выдать не только годовое потребление тепла, а и перевести его в годовое потребление газа. Эта цифра нужна исключительно экологам. Вопрос в том, зачем кому-то понадобился т.н. "среднесуточный" расход??? И для каких именно суток он Вас интересует? Неужели вы собрались рассчитывать резервуары хранения газа? rolleyes.gif


Если для экологов
максимально зимний
и максимально летний
Расчет рассеивания делается для двух времен года
Хотя действительно не понятно зачем экологам суточный? Часовой понятно, годовой понятно, ohmy.gif
Газовик
[quote name='LevaK' date='20.9.2007, 13:33' post='167603']
Газовик. А зачем множить на 24? Мы ведь берем СУТОЧНЫЙ расход тепла.
Да запарился я wink.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.