Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Carel pCO3 и Lonworks
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > LonWorks
sweety
Первый раз столкнулся со следующим контроллером Carel pCO3. В него установлена интерфейсная плата Lonworks. Из сети Lonmakerом видно только три сетевые переменные: xif_data;rd_prmt;wr_cmnd. Фирма которая делала шкафы автоматики дала XIF, но он не помог, остальные сетевые переменные не видны sad.gif. Господа помогите, что нужно сделать или где найти литературу?
KDVectra
Это свободно программируемый контроллер, LON интерфейс которого требует предварительного программирования. В Вашем случае похоже, что он девственно чист. На сколько мне помнится, софт для его программирования платный.
Mihail Svirinovsky
Наскока мне помнится, он (интерфейс) програмится на заводе под заказ smile.gif
В смысле Вы заказываете перечень переменных которые будут у Вас в xif файле...

Кстати, спросите в представительстве Carel.
KDVectra
Цитата(Mihail Svirinovsky @ 18.9.2007, 23:45) [snapback]167156[/snapback]
Наскока мне помнится, он (интерфейс) програмится на заводе под заказ smile.gif
...

Да вы шо-о-о!!! wink.gif

Цитата(Mihail Svirinovsky @ 18.9.2007, 23:45) [snapback]167156[/snapback]
...Кстати, спросите в представительстве Carel.

Точно, туда и надо.

2 sweety
Посмотрите вот этот ресурс. Здесь вы найдете программу LONSet для генерации NXE, XIF и NEI файлов для контроллеров Carel. Приятно, что теперь это свободно распространняемая программа и вы можете ей свободно пользоваться.
Mihail Svirinovsky
Цитата(KDVectra @ 19.9.2007, 7:59) [snapback]167194[/snapback]
Да вы шо-о-о!!! wink.gif


Так мне сказали представители Carel пару лет назад sad.gif
А Я взял и поверил...

Указанная Вами ссылка конечно же кардинально улучшает ситуацию! smile.gif
Малышев Денис
Может кто знает каким образом передать контроллеру pCO3 переменные с платы LON (на чиллере стоит плата LON TALK)?
Есть вот такая плата LON FTT10 (для PCO3 PCO20000F0). В EasyTools нашел вот такие макроблоки: Ri_Io_L, RiOut_L, Ra_Io_L, RaOut_L. Может они для этого подойдут? Помогите кто знает! helpsmilie.gif
Vasiliy
Carel с LON. XIF и NXE, полученные от программистов, успешно залиты. Проблема в том, что значения всех переменных равны нулю, кроме xif_data. Куда копать?

Сам спросил - сам отвечаю: в контроллере надо в настройках последовательного порта установить адрес - 1, скорость 4800, протокол LocCa.
Glory
Цитата(Малышев Денис @ 24.6.2008, 22:39) [snapback]265724[/snapback]
Может кто знает каким образом передать контроллеру pCO3 переменные с платы LON (на чиллере стоит плата LON TALK)?
Есть вот такая плата LON FTT10 (для PCO3 PCO20000F0). В EasyTools нашел вот такие макроблоки: Ri_Io_L, RiOut_L, Ra_Io_L, RaOut_L. Может они для этого подойдут? Помогите кто знает! helpsmilie.gif


Подскажите, кто сталкивался, в мануале на ЛОН интерфейсы для CAREL сказано, что для контроллеров рСО2 применяется платка PCO20000F0 (FTT-10) "The PCO2* cards are used exclusively for pCO2 controller and the PCO1*cards only for pCO1 controller". Есть ли аналогичные платы для рСО3 (в мануале не нашел), можно ли ставить PCO20000F0 в рСО3?
ttt
Для РСО3 PCO1*cards
UndeadKnight
Возникла проблема в управлении контроллером Carel pcoxs
связка такая :
контроллер Carel pcoxs - плата LonWorks (pc10000f0) в контроллере - плата в компе pclta 21 (протокол TP/FT-10 ) - софт TAC VISTA Workstation
суть проблемы
нет возможности забивать свои параметры в контроллер, и вообще управлять им.
но показания датчиков температуры получаем, так же все аварии и тд.
Stazhor
Добрый день! Есть ли у кого нибудь XIF на контроллер Microteck II C Plus?? Используется в чиллере McQuay. В принципе это 2 контроллера pCO3 соединенные в сеть. Я только не знаю как там программисты за программировали внутренние сетевые переменные летающие по pLAN. Поэтому программа LONSet особо не помогла. Т.е. данных о 3 компрессоре я получить не могу. С помощью ПО к контроллером подключиться не могу не разрешает установщик оборудования. Если есть XIF вышлите пожалуйста на Alezzzz@qip.ru Заранее благодарен!
pogarka
Подскажите чайнику.
как узнать установлена ли в контроллере плата Lon?
Контроллер Carel PCO2DA0BL0/
Заранее благодарен.
rainproof
1
Цитата(pogarka @ 2.8.2010, 17:18) *
Подскажите чайнику.
как узнать установлена ли в контроллере плата Lon?
Контроллер Carel PCO2DA0BL0/
Заранее благодарен.

нет. не установлена. нужно установить плату PCO10000F0



Цитата(Малышев Денис @ 24.6.2008, 22:39) *
Может кто знает каким образом передать контроллеру pCO3 переменные с платы LON (на чиллере стоит плата LON TALK)?
Есть вот такая плата LON FTT10 (для PCO3 PCO20000F0). В EasyTools нашел вот такие макроблоки: Ri_Io_L, RiOut_L, Ra_Io_L, RaOut_L. Может они для этого подойдут? Помогите кто знает! helpsmilie.gif


забудьте про EasyTools. в 1Tools без макроблоков и атомов забиваете в свойствах обычной переменной ее сетевые параметры и всё!
skydry
Подскажите!! пришел шкаф от NED на приточку.
контроллер PCOXS
Приточка с 2 ступ электронагревателем нагревателем. Один датчик в канале.
проблема в следующем. - при вклчении контроллер выдает ошибки наружнего и комнатного датчика.
а в приточке их нет.один только канальный. Что это за напасть?И как с этим бороться?
пысы. Сижу в глухомани, связи почти нет, из инструмента только отвертка.
skydry
разобрался. спасибо.
unins
День добрый! второй раз сталкиваюсь с такой проблемой:
C рСО3 через плату PCO10000F0 не вытащить LON, на самой плате горит красный и мигает зеленый индикаторы. Лонмакер контроллер не находит. Программа вроде проверена уже вытаскивал данные на нескольких машинах.
Когда первый раз столкнулся с такой проблемой провозился дня 3-4 (перезаливка проекта, биоса, сбросы питания, изменеие системных переменных com_protocol_bms, com_baudrate_bms и т.д.) в ТП сказали что "все очень странно, у вас какой-то волшебный контроллер".... к концу недели он как-то "сам вылечился" , может устал)))

но вот уже попался еще один такой "волшебный"... Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Подскажите пожалуйста, как побороть сей недуг!
unins
Спасибо, судя по данному описанию мигание зеленого индикатора (1 сек вкл. - 1 сек. выкл.) соответствует " узел не скопирован" или "узел в продолжительном сбросе" от чего это может зависеть, и можно ли сбросить как-нибудь эти ошибки?
ttt
Скорость должна быть 4800.
Протокол "карел" или "лонворкс".
Адрес (ident) не равен 0.
В карту должна быть загружена программа - файл с расширением nxe.
Карта должна быть инициализирована - находиться в режиме configured.

Объясните что у вас. Что значит "лонмейкер не видит".
unins
скорость 4800 - т.е. программе прописано
COM_BAUDRATE_BMS=2
COM_PROTOCOL_BMS=1
EN_LONWORKS_FACTOR=1
BMS_ADDRESS=1

В лонмейкере создаю устройство, подкладываю файлы из LONSet , указываю канал, сервис пин и замыкаю контакты на карте.


А как загрузить .nxe в карту, и провести инициализацию карты!
ttt
Какие файлы из Лонсет?
unins
Да в лонмейкере все так делаю , но когда "комисую" на сервис пин контроллер не откликается, а при вводе id neron вручную выдает ошибку неверного id programm.

На дисплеях это системное меню? как в него попасть? или это пользовательские маски? тогда у меня в программе такого дисплея нет.
ttt
Цитата(unins @ 11.2.2013, 15:15) *
Да в лонмейкере все так делаю , но когда "комисую" на сервис пин контроллер не откликается, а при вводе id neron вручную выдает ошибку неверного id programm.

Значит у вас проблема с лон сетью или интерфейсом. Попробуйте через Nodeutil, запустите Nodeutil и кратковременно замкните контакты на плате, должен прийти ответ от устройства.

На дисплее маска с правильно установленными параметрами. Программа моя. В Вашей программе должно быть нечто подобное.

ScanRef
Здравствуйте, если кому-то необходимо приобрести Carel, в т.ч. pcoxs, pco3, pco5 - добро пожаловать , у нас есть они....
unins
Кажись, разобрался.. при заливке программы, до перезагрузки надо отключить кабель с plan порта, иначе он впадает в такое состояние
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
rainproof
привет коллеги!
может кто подскажет: вычислил методом исключения - LON-плата Carel не передает и не принимает переменную типа SNVT hvac_mode.
суть проверки состояла в следующем:
1.создавал переменные в 1Tool типа integer, analog, bool
2. назначал сетевые свойства переменной с помощью вкладки "сетевые свойства";
3. назначал сетевые свойства переменной с помощью макроблока RI_OUT_LON;
когда по методу "3" назначил в LONset вручную этой переменной другой тип LON-переменной (SNVT switch) - Lonmaker browser ее сразу же увидел.
причем при подключении контроллера Vitotronic (Viessmann) - Lonmaker browser ее благополучно видит. unsure.gif
ttt
Проблема в следующем:
1. Карел оперирует только двухбайтовыми числами. В случае с hvac_mode значение переменной кареловский софт записывает в старший байт. Браузер Лонмейкера ждет что ему придет один байт данных (snvt_hvac_mode - 1 байт), а получает два да еще криво. Поэтому и видим "?".
2. Если сдвинуть биты вправо на 8 в кареловской программе перед отправкой то все равно будет "?" так как в пакете 2 байта данных вместо одного.
3. В тоже время другой софт (ТАС Виста) принимает байты со сдвинутыми битами правильно, похоже просто игнорирует старший байт.

Но также существуют устройства карел с лон картами в которых есть и snvt_chlr_status (3 байта) и snvt_str_asc (31 байт) и кон фигурационные nci_*. Запрограммированы в Италии для чиллеров Маквей. Как - ХЗ.

Выводы:
1. Устройства Карел (запрограммированные стандартными инструментальными программами EasyTools, 1Tools, LonSet) в качестве Лон устройств правильно работают в сетях лон только если использовать snvt переменные размером 2 байта.
2. Существуют неизвестные широкой публике возможности по программированию карела как лон устройства.

Попробуйте обратиться в Карел, может запрограммируют ваш контроллер по вашему ТЗ.
rainproof
Цитата(ttt @ 25.2.2013, 14:12) *
Выводы:
1. Устройства Карел (запрограммированные стандартными инструментальными программами EasyTools, 1Tools, LonSet) в качестве Лон устройств правильно работают в сетях лон только если использовать snvt переменные размером 2 байта.



Спасибо большое!!
Вобщем - ждем исправленную версию LONSet )))
Roboman
Попал в такую же историю с платой LON. На ней постоянно горит красный светодиод и раз в секунду мигает зеленый. ID отсылается и видится, но при попытке commission устройства LonMaker выдает ошибку №26 (устройство не найдено). Из 8 контроллеров такая проблема была на 2х, один из которых после долгих попыток записи/чтения .xif и commission все-таки запустился, а другой никак не получается запустить. От CAREL добился только "Вы пробовали включить и выключить?" и никаких дельных советов.
Идеи? Предложения? Пожелания?
P.S. Все что в теме отписывалось пробовал, не помогло.
WAKO
Коллеги!
Нужна помощь.
Есть ли спец по Carel pCO3 в Казани, нужно протестировать и перепрограммировать контроллер за вознаграждение.

Пишите в личку.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.