Коллеги, ктонибудь интегрировал
СЧЕТЧИК ГАЗА
Гранд-10 ТК
Со счетчика идут импульсы:
Характеристики импульсного выхода:
амплитуда импульса, В 3,0–3,6
длительность импульса, мс 0,7–1,5
вес импульса, м3 0,01
К счетчику поставляется оригинальный преобразователь импульсов напряжения, в импульсы сухой контакт. И на выходе у которого уже:
Длительность выходного импульса: (64±1) мс
Импульсы с преобразователя снимаем через Zennio KCI. И за сутки набегает отставание 0,5 куба, это почти 50 импульсов, за месяц вообще ни в какие ворота не лезет.
KCI исправен, так как со счетчика воды все считывает отлично.
Никто с такой проблемой не сталкивался?
PS: у меня есть сомнения каким образом 1,5 мс преобразуется в 64 мс, но надеюсь техподдержка даст вразумительный ответ