Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление
zema
Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать в системе отопления оцинкованные трубы, и где это прописано?
ФВС
В совмещенном с вентиляцией-да
vahabit
ничего не понял... wub.gif
Причем тут вентиляция? Вопрос был о СО.
Вован (Киев)
Возможно ФВС имеет ввиду под оцинковаными трубами - воздуховоды с оцинковки, которые используют в воздушном отоплении!
А вобще в отоплении никогда не использовал оцинковку...... разве что для дренажа воды из стояков системы отопления!
Vano
Цитата(zema @ 10.8.2007, 12:15) [snapback]155421[/snapback]
Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать в системе отопления оцинкованные трубы, и где это прописано?

Можно - но на воздохоспускных тр-дах и тр-дах опорожнения системы.
Гдет о в справочниках проектировщика встречалось.
ANDREW (72)
Использовать не запрещено . Применяйте , только это ненужное удорожание . Цинковое покрытие держится на металле ( внутри трубы ) только на холодной воде . При t > 70 C защитного порытия на трубе уже не будет . Получится отопление из черной трубы по цене оцинковки thumbdown.gif
zr84
Цитата(Vano @ 20.8.2007, 10:01) [snapback]158100[/snapback]
Можно - но на воздохоспускных тр-дах и тр-дах опорожнения системы.
Гдет о в справочниках проектировщика встречалось.

Да, я встречал в одном проекте ИТП такое. Смыла в этом не вижу. Однако удорожание...
испытатель
Только не в ГВС нагреваемом контуре. Цинк - концероген.
инж323
Одно время в Питере(70 -е годы) применяли оцинковку для СО.Но критерии отбора и результаты какие это дало не знаю.Может кто местный просветит?
tgv
если этиленгликоль, то строго нельзя.
korro
По своему опыту - на горячей воде очень не советую.
zema
А не подскажите тода, что лучше использовать, в том числе и для ГВС.
lerik
если сталь то электросварные(выше Ду50)гост 10704
До 2" варианты. Пластик, металопластик, водогазопроводные гост 3262. Кто то закладывает медь. Но я еще не пробовал, ибо на мой взгляд дорого(а главное таблиц/диаграм потерь напора у меня на них нет)...

Оцинковку точно не стоит. Тама вапще сваривать их проблемма, надо на резьбе. А резьбы выше 2" дорогие.
Волжанин
Цитата(lerik @ 19.9.2007, 10:29) [snapback]167230[/snapback]
Оцинковку точно не стоит. Тама вапще сваривать их проблемма, надо на резьбе. А резьбы выше 2" дорогие.




не то чтобы резьбы дорогие - а просто их хрен найдешь! Некоторые проектанты создадут систему на Ду100 - а потом напишут в пояснительной записке - "трубопроводы системы отопления - оцинкованные"...и крутись колбасой...вари к трубе вставки с резьбой...потом серебрянка...и т.д. rolleyes.gif
Daymonic
Цитата(korro @ 5.9.2007, 20:21) [snapback]163511[/snapback]
По своему опыту - на горячей воде очень не советую.

Вы не советуете а СНиП по ВК требует. Там четко написано что для систем ГВС и ХВС все стальные трубы должны быть с антикорозионным покрытием. Ведь система водоснабжения кислородом насыщена по полной. А для отопления оцинкованные не используются ибо цинковое покрытие при высоких температурах просто не держится.
vahabit
Цитата(lerik @ 19.9.2007, 9:29) [snapback]167230[/snapback]
если сталь то электросварные(выше Ду50)гост 10704
До 2" варианты. Пластик, металопластик, водогазопроводные гост 3262. Кто то закладывает медь

Согласен, полностью! Возможен вариант когда нет больших Ду (у КАНа макс - 32), тогда Ду50 тоже беудет сталь wink.gif
а для малых диаметров определяющим есть желание заказчика...
zema
А неподскажите еще как получше соединить металопластовую трубу со стальной.
И кстати вопрос на подумать, есть внутренняя корозия со стороны воды, а так же наружняя со стороны воздуха.
Трубы конечно покрасят, но со временем...
Daymonic
Цитата(zema @ 21.9.2007, 12:27) [snapback]168015[/snapback]
А неподскажите еще как получше соединить металопластовую трубу со стальной.
И кстати вопрос на подумать, есть внутренняя корозия со стороны воды, а так же наружняя со стороны воздуха.
Трубы конечно покрасят, но со временем...

НУ во первых соединение сталь-пластик это резьбовое соединение, банально со стороны металопластика резбовой штуцер а со стороны стали муфточка, хоть латунная хоть черная rolleyes.gif помему других вариантов нету, а во вторых ни что не вечно под луной, но если хорошенько покрасите стальные трубы, как пишут в проектах "за два раза" то процесс коррозии сможете оттянуть на какое то время, да и следить нужно за трубопроводом.
adept2012
Вот все пишут про то что нельзя в отоплении на горячей воде пишут про 55 и 70С, что там отваливается чего-то, засоряет, течёт. А где это вообще написано? Нигде кроме форумов разных не видел. Что-то может изменилось с 2007 года? У нас вот китайские товарищи всё отопление и теплоснабжение собирают сваркой на оцинковке и уверяют про 200 С что держит. Ну плохо варится, ну дык защищают концы и потом красят. Ну излишество, ну почему сразу пишут что потечёт по стыкам. Без оцинковки это же обычная чёрная труба, которая потом красится и стоит по 20 лет и не течёт, а только забиться может и под замену. Веже ставят же черные трубы красят и стоит потом и ничего unsure.gif Нормы ну кроме про соединения на резьбе, что не считаю оптимальным, есть? Что нельзя на отоплении и т.д., где почитать?
Vano
Цитата(zema @ 10.8.2007, 11:15) *
Подскажите, пожалуйста, можно ли использовать в системе отопления оцинкованные трубы, и где это прописано?

нужно, но только на где незаполненная теплоносителям труба
это после запорной арматуры сливные и спускные участки тр-дов
где написано не помню (старый), может и не написано
может в справочниках

В остальных местах смысла нет - так как оцинковку варить запретили - а вот это есть в СП на сантехсистемы.


Цитата(Daymonic @ 19.9.2007, 9:43) *
Вы не советуете а СНиП по ВК требует. Там четко написано что для систем ГВС и ХВС все стальные трубы должны быть с антикорозионным покрытием. Ведь система водоснабжения кислородом насыщена по полной. А для отопления оцинкованные не используются ибо цинковое покрытие при высоких температурах просто не держится.

Уже СП требует, но фраза звучит как НЕ покрытие. а антикорозионные материалы.
У меня по этому пункту эксперт дал замечания на кусок оцинковки на ГВС в пределах ИТП.
Мы с Заказчиком поржали и заменили на кусок нержавейки, благо промка и на фармпроизводстве этой нержавейки много.